10KV 架空配电线路典型设计

第一章 总说明 1.1 概述

10KV 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型 号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线 杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、 绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布置、耐及分支杆引线布置等。

1.2 气象条件

典型设计在广泛调研的基础上选取以下 A、B、C 三种气象条件,见 下表。架空配电线路典型设计用气象 电线路典型设计用气象区 表 1-1

10KV 架空配电线路典型设计用气象区 气象区 最高 最低 覆冰 大气温度 最大风 安装 外过电压 过电压年平均气温 最大风 覆冰 风速 安装 外过电压 过电压 覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用

1.3 导线选取和使用

1.3.1 导线截面的确定

(1) 10KV 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用 50、 70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。

(2)同杆架设的 380/220V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷 需求可以

. 资料. .. .

. . . .

采用 50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。

(3)使用时应根据各自的需要选择 3~4种常用截面的导线,可使 杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。 导线型号选取、 导线适用档距、

1.3.2 导线型号选取、 导线适用档距、 安全系数及允许最大直线转角角度 (1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采 用 JKLYJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷 的乡村地区均可采用裸导线。

(2) 导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距, 实际运用中 要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。

(3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过 80m。 (4)裸导线最大使用至 100m,超过 100m 的使用档距不在本典型设 计考虑的围之。

(5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采 用 LGJ 钢芯铝绞线。

(6)120mm2 及以上的裸导线用于 80m 及以下使用档距时采用 LJ 铝 绞线,超过 80m 使用档距时采用 LGJ 钢芯铝绞线。

(7)95mm2 及以上的裸导线用于 80m 以上使用档距时安全系数取值 较用于 80m 以下使用档距时小。

(8)10KV 各气象区导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最 大直线转角角度详见表 1-2。

导线型号选取、适用档距、 表 1-2 10KV 导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度导线 分类 适用档距(m) 导线型号 JKLYJ-10/50

. 资料. .. .

. . . .

JKLYJ-10/70 10KV 绝缘 导线 JKLYJ-10/95 L≤80 JKLYJ-10/120 JKLYJ-10/150 JKLYJ-10/185 JKLYJ-10/240 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/15 L≤80 LJ-120 LJ-150 LJ-185 10KV 裸 导线 LJ-240 LGJ-50/8 LGJ-70/10 LGJ-95/15 80<L ≤100 LGJ-120/20 LGJ-150/20 LGJ-185/25 LGJ-240/30 安全系数 A区 3.0 4.0 4.5 5.5 6.0 6.0 6.5 7.5 8.5 10.5 6.0 6.0 6.5 7.0 4.5 5.0 6.0 7.0 7.5 10.0 12.0 B区 3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 5.5 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0 C区 3.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0 允许最大直线 转角(°) 15 15 15 15 12 10 8 15 15 15 15 12 10 8 12 10 8 8 8 8 8

(9) 同杆架设的 380/220V 各气象区导线型号选取、 导线适用档距、 安全系数及允许最大直线转角角度详见表 1-3。 导线型号选取、适用档距、 表 1-3 同杆架设的 380/220V 导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度 导线 分类 适用档 距(m) 导线型号 JKLYJ-1/50 JKLYJ-1/70 安全系数 A区 3.8 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 10.5 6.0 6.0 6.5 B区 3.2 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 C区 3.2 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.5 5.0 5.0 5.0 允许最大直线 转角(°) 15 15 15 15 12 10 15 15 15 15 12 10 380/220V 绝缘 导线 L≤80 JKLYJ-1/95 JKLYJ-1/120 JKLYJ-1/150 JKLYJ-1/185 LGJ-50/8 LGJ-70/10 380/220V 裸导线 L≤80 LGJ-95/15 LJ-120 LJ-150 LJ-185 1.3.3 导线参数 (1)目前我国导线采用的标准为 GB/T 1179-1999《圆线同心绞架 空导线》 ,该标准于 1999 年颁布实施,用于替代 1983 的同样标准。但 1999 标准中导线结构型式与原 1983 标准相比减少很多,原设计常用的 导线结构型式新标准中没有, 考虑到目前各地 10kV 线路的导线结构仍为 原 1983 年标

. 资料. .. .

10KV_架空配电线路典型设计