目录
1、编制依据 ................................ 错误!未定义书签。 2、工程概况 ................................ 错误!未定义书签。 3、钢结构概况 .............................. 错误!未定义书签。 4、钢结构施工机具设备表 .................... 错误!未定义书签。 5、钢结构吊装 .............................. 错误!未定义书签。 6、施工安全措施 .......................................... 19
1、 编制依据
《钢结构工程施工规范》GB50755-2012;
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《钢结构焊接规范》GB50661-2011;
《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011; 《钢结构设计规范》GB50017-2003;
《钢结构防护涂装通用技术条件》GB/T28699-2012; 《钢结构防火涂料》GB14907-2002;
《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006;
2、 工程概况
工程名称:青龙桥街道综合文化活动中心项目 工程地点:北京市海淀区中央党校南路东侧
招 标 人:北京市设备安装工程集团有限公司 设计单位:北京中建恒基工程设计有限公司 建设规模:总建筑面积㎡
本工程为单层砖混结构,新加混凝土柱及钢柱,屋面梁为预制钢梁,再做压型钢板组
合楼板。原南侧砖外墙保留。建筑占地面积㎡;建筑层数:一层;建筑层高,建筑高度。本工程抗震设防烈度为8度,钢结构抗震等级为二级。
3、 钢结构概况
序号 项 目 1 总用钢量 钢梁 2 材质 钢柱 钢板 内 容 约33吨 钢梁为工字钢,材质Q345B。 箱型柱,材质Q345B 压型钢板、花纹钢板,材质Q345B HN500x200x10x16 主要 构件 3 截面 尺寸 HM340x250x9x14 (mm) 钢柱 100x100x3mm方钢管 4 耐火等级 梁-埋件 节点 5 形式 梁-混凝土柱 钢接连接 梁-混凝土圈梁 铰接连接 二级 螺栓连接 钢梁 HN250x125x6x9 100x100x3mm方钢管 E55型--用于HRB400及Q390钢材之间的焊接; 6 焊接 自动焊和半自动焊采用的焊丝和焊剂,其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊焊条的抗拉强度。 7 8 高强螺栓性能等级 摩擦系数 级,摩擦型高强螺栓 不得小于。 底漆二道,为环氧富锌底漆,面漆二道,漆膜总厚度125μm。 9 钢结构防腐 10 11 12
钢结构防火 栓钉 除锈等级 钢柱应大于小时,钢梁应大于小时 M24 采用喷射(丸、砂)除锈,除锈等级为Sa2。 4、钢结构吊装
钢构件安装前的准备工作 (1)钢构件及材料的进场和验收
1)钢构件运至现场,现场卸货检验后,尽可能直接倒运到安装场地。
2)钢构件以及材料运输进场应根据安装进度计划来安排,钢构件及材料进场按日计划明确到每件的编号,构件最晚在吊装前一天进场,构件及材料进场要考虑没有中转仓库的现场条件限制,尽量协调好安装现场与加工制作的关系,保证安装工作按计划进行。
3)构件到场后,按随车货运清单核对所到构件的数量及编号是否相符,构件是否配套,如发现问题,应立即通知制作厂迅速采取措施,更换或补充构件,以保证现场急需。
4)严格按照图纸的有关要求和规范,对构件的质量进行检查验收,并做好记录。
5)对于制作超过规范误差和运输中受到严重损伤的构件,应当在安装前由制作单位进行返修。
6)把所有地脚螺栓调节螺母用水准仪调整到图纸上标注高度,然后螺母上放一钢垫。
7)现场前面安全护网拆除到和原有砖墙一般高,保证吊车与砖墙之上指挥人员与钢架之间通透,无任何遮住视线的障碍物。 8)吊装用吊车25吨五节杆。 钢构吊装
1) 立钢柱,立钢柱时吊车与指挥和现场工人必须配合一致。吊装钢柱时吊车钢丝绳卡环与钢柱耳板螺栓孔用专用销连接。 2)钢柱立完用两个磁力线坠校正确保柱子垂直。
3)所有钢柱校正完成后吊装主梁次梁,吊装钢梁时用两根钢丝绳拴主钢梁两端,两名工人带着安全帽、安全带坐在钢梁两端,把安全带挂在钢丝绳上(要求安全带高挂低用)。所有主梁次梁吊装完成吊装次梁。 4) 吊装完工将高强螺栓用扭立扳手初拧紧、终拧紧。 5)拧紧完毕按图纸所标对梁柱连接处用E55型焊条焊接。 6)焊接完工起铺楼承板边模,楼承板全部铺完最后焊栓钉。 5.施工进度