市政工程实体质量控制
3.13.1 道路路基填料强度满足规范要求。 1. 填方材料
(1)填方材料的强度(CBR)值应按路床顶面以下深度及道路等级确定最小强度值;
(2)不得使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土做路基填料;对液限指数大于50、塑性指数大于26、可溶盐含量大于5%、700℃有机质烧失量大于8%的土,出现任意一种情况,未经技术处理不得作路基填料。
2. 路基填方
(1)不同性质的土应分类、分层填筑,不得混填,下层填土验收合格后,方可进行上层填筑。路基填土宽度每侧应比设计规定宽50cm;
(2)路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%;
(3)原地面横向坡度在1:10~1:5时,应先翻松表土再进行填土;原地面横向坡度陡于1:5时应做成台阶形,每级台阶宽度不得小于1m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段可不作台阶,但应翻松表层土。
3.13.2 道路各结构层压实度满足设计和规范要求。
1. 压实应在土壤含水量接近最佳含水量值的±2%时进行。填土的压实遍数,应按压实度要求,经现场试验确定;
2. 碾压应自路基边缘向中央进行,压实应先轻后重、先慢后快、均匀一致。压路机最大速度不宜超过4km/h。压路机轮外缘距路基
边应保持安全距离,且表面应无显著轮迹、翻浆、起皮、波浪等现象;
3. 压实过程中应采取措施保护地下管线、构筑物安全。 3.13.3 道路基层结构强度满足设计要求。 1. 石灰稳定土类基层 (1)石灰稳定土类基层材料
宜采用塑性指数10~15的亚粘土、粘土。塑性指数大于4的砂性土亦可使用。土中的有机物含量宜小于10%。
使用旧路的级配砾石、砂石或杂填土等应先进行试验。级配砾石、砂石等材料的最大粒径不宜超过0.6倍分层厚度,且不得大于10cm。土中欲掺入碎砖等粒料时,粒料掺入含量应经试验确定。
(2)石灰土摊铺
路床应湿润,压实系数应经试验确定。石灰土宜采用机械摊铺。每次摊铺长度宜为一个碾压段。摊铺掺有粗集料的石灰土时,粗集料应均匀。
(3)石灰土碾压
碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。
直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。
初压时,碾速以1.5~1.7km/h为宜,灰土初步稳定后,以2.0~2.5km/h为宜。
(4)纵、横接缝
纵向接缝宜设在路中线处。接缝应做成阶梯形,梯级宽不得小于1/2层厚。
(5)石灰土养护
石灰土成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。
石灰土养护期应封闭交通。 2. 石灰、粉煤灰稳定砂砾基层 (1)混合料摊铺
路床应湿润,压实系数应经试验确定。混合料宜采用机械摊铺。每次摊铺长度宜为一个碾压段。
混合料在摊铺前其含水量宜为最佳含水量的±2%。混合料每层最大压实厚度为20cm,且不宜小于10cm。
(2)混合料碾压应符合石灰土基层碾压的规定。
(3)混合料养护
混合料基层,应在潮湿状态下养护。养护期视季节而定,常温下不宜少于7d。
采用洒水养护时,应及时洒水,保持混合料湿润;养护期间宜封闭交通。
3.13.4 道路不同种类面层结构满足设计和规范要求。 1. 热拌沥青混合料面层
(1)沥青混合料的最低摊铺温度应根据气温、下卧层表面温度、摊铺层厚度与沥青混合料种类经试验确定。城市快速路、主干路不宜在气温低于10℃条件下施工。
摊铺沥青混合料应均匀、连续不间断,不得随意变换摊铺速度或中途停顿。摊铺速度宜为2~6m/min。
(2)初压应采用轻型钢筒式压路机碾压1~2遍,碾压速度宜为1.5~2km/h,最大不超过3km/h。初压后应检查平整度、路拱,必
要时应修整。
复压应连续进行。碾压段长度宜为60~80m。当采用不同型号的压路机组合碾压时,每一台压路机均应做全幅碾压。密级配沥青混凝土宜优先采用重型的轮胎压路机进行碾压,碾压到要求的压实度为止。
终压宜选用双轮钢筒式压路机,碾压至无明显轮迹为止。 (3)沥青混合料接缝
上、下层的纵向热接缝应错开15cm;冷接缝应错开30~40cm。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错开1m以上。
对冷接茬施工作业前,应对茬面涂少量沥青并预热。
(4)热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后,方可开放交通。
2. 排水工程
(1)排水沟槽开挖槽底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200~300mm土层由人工开挖至设计高程,整平;
(2)槽底不得受水浸泡或受冻,槽底局部扰动或受水浸泡时,宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填;槽底扰动土层为湿陷性黄土时,应按设计要求进行地基处理。
(3)排水沟槽回填压实应逐层进行,且不得损伤管道;管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm;管道基础为土弧基础时,应填实管道支撑角范围内腋角部位;压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤;
(4)同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,
管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;
(5)分段回填压实时,相邻段的接茬应呈台阶形,且不得漏夯; (6)采用轻型压实设备时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于200mm;采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h。
3. 开槽施工管道主体结构
(1)混凝土管座与平基分层浇筑时,应先将平基凿毛冲洗干净,并将平基与管体相接触的腋角部位,用同强度等级的水泥砂浆填满、捣实后,再浇筑混凝土,使管体与管座混凝土结合严密;
(2)管座与平基采用垫块法一次浇筑时,应先从一侧灌注混凝土,对侧的混凝土高过管底与灌注侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致;
(3)管道平基与井室基础宜同时浇筑;跌落水井上游接近井基础的一段应砌砖加固,并将平基混凝土浇至井基础边缘。
(4)柔性接口的钢筋混凝土管安装前,承口内工作面、插口外工作面应清洗干净;套在插口上的橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂;安装后放松外力,管节回弹不得大于10mm,且橡胶圈应在承、插口工作面上;
(5)刚性接口的钢筋混凝土管道,钢丝网水泥砂浆抹带接口:选用粒径0.5~1.5mm,含泥量不大于3%的洁净砂;选用网格10mm×10mm、丝径为20号的钢丝网;
(6)刚性接口的钢筋混凝土管道抹带前应将管口的外壁凿毛、