4.5 关闭DX200前门
4.5关闭DX200前门
1.轻轻关闭前门。
2.使用一字螺丝刀,将正面门锁(2处)逆时针旋转90度。
?????????????4-4
5.1 I/O模块设定
5输入输出信号的分配方法
5.1
I/O模块设定
要在DX200上使用JANCD-YEW01-E基板,必须按以下步骤进行I/O模块的设定。
请确认DX200(控制柜)的电源为OFF状态。然后将完成了所有开关设定的JANCD-YEW01-E基板安装在控制柜内侧。安装基板时,请参阅“4 ‘基板的安装方法’ 4-1页”。
???若要进行追加作业,请在管理模式下进行。
安全模式为“操作模式”、“编辑模式”时,仅可查看设定状态。
1.按[主菜单],同时重新接通电源- 显示主菜单。
2.选择主菜单中的【系统】
- 显示子菜单。
3.将安全模式设定为管理模式
5-1
5.1 I/O模块设定
4.选择【设置】
5.选择【IO模块】
- 当前I/O模块的安装状态如下显示。
- 按[回车]键显示其余站的安装状态。
5-2
5.1 I/O模块设定
6.确认I/O模块的安装状态
- 仅显示安装的I/O模块。请确认各站(ST#)的显示与I/O模块的安装状态一致。- 画面上显示的各列的含义如下。
ST#DIDOAIAO基板
I/O模块的站号接点输入点数1)接点输出点数 1)模拟输入点数 1)模拟输出点数 1)基板型号2)
1.显示为“-”时,表示未安装相应的输入输出部。2.无法判别基板型号时,此列显示“*****”。这种情况下,DI、DO、AI、AO的值若正常则没有问题。
- 画面中的示例是以下基板组合时的显示。
ST#00:JANCD-YIO21-E基板
I/O模块画面中显示为YSF21。
(接点输入40点、接点输出40点)此基板固定为ST#00。
ST#01:JANCD-YEW01-E基板
(接点输入16点、接点输出16点、模拟输入2点、模拟输出2点)注)接点输入、接点输出均显示16点,这包括系统使用的点数。开关S1:设定为1(此值为ST#的值)
7.按【回车】
- 显示确认对话框。
8.选择【是】
- I/O模块的安装状态正确时,请选择【是】。I/O模块的设定被更新,转移到外部输入
输出设定画面。
5-3
5.1 I/O模块设定
??万一画面显示和安装状态不一致时,请再次确认电缆及开关设定。原因可能如下。? I/O通信设定错误JANCD-YEW01-E基板的SW1、SW2设定可能不正确。若此设定错误,将无法正常识别基板的存在。? 站设定错误S1可能设定为0、E或F(不可设定值)。此外,各站只能设定1枚选购基板。请变更S1的设定,勿与其他基板重复。? DC24 V电源电缆及I/O通信电缆连接错误DC24 V电源电缆或I/O通信线缆可能未正确连接。DC24 V电源电缆若没有正确连接到CN324,将无法正确提供电源,请参考第4章确认电缆的连接。? I/O模块故障若上述项目均设定正确,画面显示与安装状态仍不一致时,可能是I/O模块发生了故障。请联络本公司服务部门。9.显示外部输入输出设定画面。
10.选择分配模式的【连续】或【MANUAL】
- 选择【连续】/【MANUAL】后,显示选择菜单。
??分配模式由【MANUAL】变为【连续】时,设定好的分配数据会被废弃,通过自动模式重新分配。若需要保存设定好的分配数据,请预先通过外部存储菜单保存。5-4