A.负偏差 B.正偏差 C.正负偏差 D.没有规定

131、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于(D)mm的预埋管或防护套管,风管与套管之间应采用不燃柔性材料封墙。 A.1.0 B.1.2 C.1.4 D.1.6

132、通风空调工程中水系统的镀锌钢管孔径小于DN100时采用(C)连接。 A.法兰 B.焊接连接 C.螺纹 D.卡箍式 133、交流单相三孔插座,面对插座板,正确的接线是(B)。 A.右孔接相线,左孔接零线,上孔接地线 B. 右孔接零线,左孔接相线,上孔接地线 C. 右孔接相线,左孔接地线,上孔接零线 D. 右孔接零线,左孔接地线,上孔接相线

134、金属电缆桥架及其支架全长应不少于(B)处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

A.1 B.2 C.3 D.5

135、相同电压的电缆在室内并列明敷时,电缆的净距不应小于(C)mm,且不应小于电缆外径。

A.15 B.25 C.35 D.45 136、扁钢接地母线搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于(C)面施焊。 A.一 B.二 C.三 D.四

137、光缆敷设时,为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为(B)。

A.2%-5% B.5%-10% C.10%-15% D.15%-20%

七、能够进行工程质量检查、验收、评定(权重0.20) 138、检验批由(A)组织项目专业质量检验员等进行验收

A、专业监理工程师 B、项目总监 C、建设方代表

文档

139、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终验收组织者是(A)。

A 建设单位 B 设计单位 C 监理单位 D 政府质量监督部门

140、组织建筑工程单位工程竣工预检单位应是(C )。

A 建筑单位 B 设计单位 C 监理单位 D 施工单位

141、一般压力表的精度等级为( C )。

A.0.5、1. 、1.5、2 ; B. 1、1.5、2、4 ; C 1、1.5、2.5、4; D 1、1.5、2、2.5; 142、一般压力真空表的允许误差是

( D )。 A.压力极限量与真空极限量和的百分数; B.压力极限和精度等级百分数:

C.压力极限量与真空极限量,精度等级百分数之和 D.压力极限量与真空极限量之和,乘以精度等级百分数 143、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(D ) A、测漏法检测 B、漏风量检测 C、漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D、漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试

144、检验冷热水管道系统强度和严密性的试验是( A )。

A、压力试验 B、真空度试验 C、侧漏性试验 D、致密性试验

145、建筑工程安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是(B )。 A.光学经纬仪 B.全站仪 C.光学水准仪 D.水平仪 146、室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做(B )。

A.压力试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.泄漏试验 147、下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是( A )

A. 声级计 B. 超声波测厚仪 C. 压力表 D. 垂直检测尺 148、 建筑安装工程的分项工程可按(B )划分。

文档

A. 专业性质 B. 施工工艺 C. 施工程序 D. 建筑部位 149、在焊接工艺的评定中,主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员,应是(B)。

A、试验工程师 B、焊接工程师 C、焊接技师 D、质量工程师

150、工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置是否符合(A)的要求。 A.已获审核批准的消防设计 B.工程可投入使用或生产 C.建筑防火等级标准 D.公安消防部门管理

151、建筑工程质量验收是按(A)进行验收。 A、检验批→分项工程→分部工程→单位工程 B、检验批→分部工程→分项工程→单位工程 C、分项工程→检验批→单位工程→分部工程 D、检验批→分项工程→单位工程→分部工程

152、分户验收是以(D)作为一个子单位工程组织专门验收。

A 每个单体 B 每栋楼 C 每个分部 D 每户住宅

153、 检验批的质量验收包括质量资料的检查和(B )的检验两方面内容。

A、主控项目 B主控项目与一般项目 C 一般项目

154、空调系统综合效能试验包括下列哪些项目( AB )。

A、室内噪声的测定 B、室内温湿度的测定 C.风口风压测试 D.风管漏光检验

155、低压系统风管的严密性检查应采用抽检,抽检率为( A ),且不得小于1个系统。

A.5% B.10% C.20% 50%

156、阀门安装前,应填写强度和严密性试验记录,试验应在每批量中抽查( B),且不少于一个。

文档

A、5% B、10% C、15% D、20%

157、隐蔽或埋地的排水管隐蔽前必须做灌水试验,要求是(D)。

A、满水20分钟 B、满水30分钟 C、满水45分 D、满水15分钟再灌满持续5分钟

158、 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水实验,正确的检验方法是( B )。

A、灌水实验持续0.5h,不渗不漏。 B、 灌水实验持续1h,不渗不漏 C、 灌水实验持续1h,不渗不漏 D、灌水实验持续0.5h,不渗不漏 159、电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于( A )的安全保护围封,并应保证有足够的强度。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

160、一般生活给水管阀门的强度试验压力为工作压力的(C )倍,并填写试验记录。

A、1 B、1.1 C、1.5 D、2 161、排水塑料管(主干管)装设伸缩节间距不得大于(C)米。 A、2 B、3 C、4 D、5 167、管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管,安装在卫生间、厨房、楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面(D)毫米。

A、2 0 B、30 C、40 D、50 168、电气金属导管,镀锌和壁厚( B )的钢导管不得套管熔焊连接 A、<2mm B、≤2mm C、<1mm D、≤1mm

169、 单相三孔插座的接线应符合(C)

A、左火右零上接地 B、左火右地上接零 B、C、左零右火上接地 D、左零右地上接火 170、 闭式喷头进行严密性能实验,实验压力为(C) A、1.0MPa B、1.5MPa C、3.0MPa D、2.0MPa

文档

171、综合楼全负荷试运行记录中,送电空载运行(C)h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。

A、10 B、20 C、24 D、48 172、尚未转动的兆欧表,水平放置完好,指针应当指在(D ) A、刻度盘最左端 B、刻度盘最右端 C、刻度盘正中央 D、随机位置

173、兆欧表有“L”、“E”和“G”三个端钮。其中,“G”端钮的测试线在测电缆绝缘电阻时应接在( C )。 A、作机械调零 B、作接地保护 C、被测线芯的绝缘 D、接被测导体

174、隐蔽工程经工程师参加验收,工程质量符合标准,但工程师未在验收记录上签字,(C )

A.任何情况下,不签字则不能继续施工。

B.因已验收并符合标准,不签字页可以继续施工。 C.验收24小时后,不签字也可以继续施工。 D.验收48小时后,不签字也可以继续施工。

175、下列关于工程建设项目施工质量验收的说法中,正确的是(D )。 A.隐蔽工程可由施工单位自行验收

B.重要的分部分项工程应由设计单位主持验收 C.监理单位无权主持隐蔽工程隐蔽前的验收 D. 单位工程应由建设单位主持验收

176、下列项目不属于施工过程的质量验收的验收环节为(B) A.检验批质量验收 B.单位工程质量验收 C.分部工程质量验收 D.分项工程质量验收 177、关于检测工程质量政府监督的说法,正确的是(C) A.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督 B.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的任务

C.涉及结构安全、使用功能、节能、环境保护等是政府监督检查的重点 D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段