成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录
编号:电-01 单位工程名称 子分部工程名称 施工图号 型号 编号 数量 外观检查 嵊泗县财政局办公楼改造工程 电气照明安装 电施-04 非标 施工日期 分项工程名称 制造单位 5层 成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装 舟山贝斯特 5AL1 1 设备外观完好无变形 不直度 项目 mm/m mm/全长 5 / 垂直度 项目 mm/m mm <5 / mm/m 1 / 成列盘面偏差 mm/全长 5 设备外观完好无变形 水平度 不平行度 mm/m 1 / 盘间接缝 mm <2 / mm/全长 5 基础型钢安装 允差 实测 1 / 箱柜安装 允差 实测 固定方式 手车检查 接地情况 BVR6mm2搪锡后连接 <1.5 1.0,0.8,0.5,0.9 嵌墙暗装 / 简图:按电施04施工,符合要求。 班组长: 专业施工员: 专业质检员: 年 月 日
成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录
编号:电- 单位工程名称 子分部工程名称 施工图号 型号 编号 数量 外观检查 嵊泗县财政局办公楼改造工程 电气照明安装 电施-04 非标 6AL1 1 设备外观完好无变形 不直度 项目 mm/m 基础型钢安装 允差 实测 1 / 5 / 垂直度 项目 mm/m 箱柜安装 允差 实测 固定方式 手车检查 接地情况 BVR6mm2搪锡后连接 <1.5 1.0,0.8,0.5,0.9 嵌墙暗装 / <5 / <2 / mm mm 1 / 成列盘面偏差 5 1 / 盘间接缝 5 mm/全长 mm/m mm/全长 mm/m mm/全长 施工日期 分项工程名称 制造单位 6层 设备外观完好无变形 水平度 不平行度 成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装 舟山贝斯特 简图:按电施04施工,符合要求。 班组长: 专业施工员: 专业质检员: 年 月 日
成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录
编号:电-01 单位工程名称 子分部工程名称 施工图号 型号 编号 数量 外观检查 嵊泗县财政局办公楼改造工程 电气照明安装 电施-04 非标 7AL1 1 设备外观完好无变形 不直度 项目 mm/m 基础型钢安装 允差 实测 1 / 5 / 垂直度 项目 mm/m 箱柜安装 允差 实测 固定方式 手车检查 接地情况 BVR6mm2搪锡后连接 <1.5 1.0,0.8,0.5,0.9 嵌墙暗装 / <5 / <2 / mm mm 1 / 成列盘面偏差 5 1 / 盘间接缝 5 mm/全长 mm/m mm/全长 mm/m mm/全长 施工日期 分项工程名称 制造单位 7层 设备外观完好无变形 水平度 不平行度 成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装 舟山贝斯特 简图:按电施04施工,符合要求。 班组长: 专业施工员: 专业质检员: 年 月 日
电缆桥架安装检查记录
电04 编号: 单位工程名称 分部工程名称 施工图号 规格 规定值 L50*50*5 支架安装 2 实测值 1.76 规定值 2 弯曲半径(mm) 规格 长度(m) 允许值 200*100 桥架安装 一层按实 不小于电缆最小弯曲半径(≥10D) 嵊泗县财政局办公楼改造工程 电气 电施07 水平安装间距(m) 施工日期 分项工程名称 桥架材质 电缆桥架安装及电缆敷设 金属(外涂耐火材料) 固定方法 实测值 1.70 伸缩节的设置 丝杆螺栓 垂直安装间距(m) 固定方法 螺栓 实测值 符合要求 符合要求 与接地干线的连接情况:-40*4镀锌扁铁 连接板两端的跨接接地情况:-12mm编织铜排 简图说明: 班组长: 专业施工员: 专业质检员:
电缆桥架安装检查记录
电04 编号: 单位工程名称 分部工程名称 施工图号 规格 规定值 L50*50*5 支架安装 2 实测值 1.76 规定值 2 弯曲半径(mm) 规格 长度(m) 允许值 200*100 桥架安装 二层按实 不小于电缆最小弯曲半径(≥10D) 嵊泗县财政局办公楼改造工程 电气 电施09 水平安装间距(m) 施工日期 分项工程名称 桥架材质 电缆桥架安装及电缆敷设 金属(外涂耐火材料) 固定方法 实测值 1.80 伸缩节的设置 丝杆螺栓 垂直安装间距(m) 固定方法 螺栓 实测值 符合要求 符合要求 与接地干线的连接情况:-40*4镀锌扁铁 连接板两端的跨接接地情况:-12mm编织铜排 简图说明: 班组长: 专业施工员: 专业质检员: