好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kv变电站10kv配电室施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

得大于垫层厚度1/4。

④水采用自来水。 (2)施工要点

①砼配合比,应经过试配;砼浇筑时坍落度宜为1~3cm。 ②砼应拌和均匀。

③砼浇筑前,应清除淤泥和杂物;如基土为干燥非粘性土,应用水湿润。 ④捣实砼宜采用表面振动器,振动器移动间距应能保证振动器覆盖已振实部分边缘,每一振处应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。

④砼浇筑部分边长超过3m,应分仓进行浇筑,其宽度一般为3~4m,分格缝结合变形缝位置、不同材料地面连接处和设备基础位置等划分。

⑤砼浇筑完毕后,应在12h以内进行养护,当砼强度达到1.2MPa以后,才能在其上部进行下道工序施工。

3.1.2块料面层(或找平层)施工 (1)材料要求

①可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥强度不低于32.5MPa。 ②砂用细砂。 ③水采用自来水。 ④块料地砖 (2)施工程序

基层处理—→弹水平线—→清理、润湿基层—→刷水泥浆,铺1:2.5干硬性水泥砂浆—→刮2厚素水泥浆—→铺砖(用木锤敲实)—→养护

(3)施工操作要点

①楼地面施工前,在离地面0.5m高四周墙上,弹出水平基准线,作为控制地坪标高水平线。平整度用水准仪控制,打巴作为控制地面标高、坡度和平整

度依据。并将基层表面杂物清理干净。

②铺设水泥砂浆时,先刷一遍水泥浆,边铺设边粘贴。 ④12h内进行养护,养护时间不少于7d。 3.2.门窗工程施工 3.2.1门窗工程施工

(1)铝合金窗及其复检质量必须符合设计要求和有关标准规定。 (2)铝合金窗开启方向,安装位置必须符合设计要求。

(3)门窗安装必须牢固,防腐处理和预埋件数量、位置、埋设连接方法等必须符合设计要求,框与墙体安装缝隙填嵌饱满迷密实,表面平整光滑无裂缝,填塞材料及方法符合设计要求。并办理隐蔽记录。

(4)窗及百叶窗采用铝合金材质,并设置铝合金纱窗,窗扇应有防撞防跌落措施;同时,金属门及窗均需采用-50×5扁铁接地,与主网可靠连接。

(4)基本项目

①门窗附件齐全安装牢固,位置正确、灵活适用,端正美观。

②门窗扇开启灵活,关闭严密,定位准确,扇与框搭接量符合设计要求。 ③门窗安装后表面洁净,无明显划痕、碰伤及锈蚀。密封胶表面平整光滑,厚度均匀。

(5)铝合金窗框、扇玻璃安装

①玻璃裁割尺寸应符合现行国家标准对玻璃与玻璃槽之间配合尺寸规定。安装玻璃前,应清除槽口内灰浆、杂物等,畅通排水孔。

②安装玻璃及面积大于0.65m2玻璃时,应符合下列规定:安装于竖框中玻璃,应搁置在两块相同定位垫愉上,搁置点离玻璃垂直边缘距离,宜为玻璃宽度1/4,宜不宜小于150mm。安装于扇中玻璃,应按开启方向确定其定位垫块位置,定位垫块厚度应大于所支撑玻璃件厚度,长度不宜小于25mm。

③玻璃安装就位后,其边缘不得和框、扇及其连接件相接触,所留间隙应符合国家有关标准规定。

④玻璃安装时所使用各种材料不影响泄水系统通畅。

⑤玻璃镶入框扇内,填塞填充材料、镶嵌条时,应使玻璃周边受力均匀。镶嵌条应和玻璃、玻璃槽口紧贴。 3.3.内墙面及天棚装饰施工

3.3.1 墙面及天棚抹灰 (1)施工程序

①天棚施工程序:基层处理—→水泥砂浆甩点、拉毛—→墙面四周弹水平线—→抹底层灰—→待达到一定强度后抹面层灰、铁板压光—→喷水养护

②墙面施工程序:基层处理—→挂网—→水泥砂浆甩点、拉毛—→墙面打巴出柱—→润湿墙面—→抹底层灰—→待达到一定强度后抹面层灰、铁板压光

(2)施工操作方法

①抹灰前应将天棚、墙面基层浮灰清理干净,在干燥环境中,尚应浇水湿润基层。

②采用水泥砂浆,对天棚、墙面进行完全毛化处理,其状如小拉毛墙面,待其有一定强度后方可抹底层砂浆。

③天棚抹灰分两遍成活,抹完后用软刮尺顺平、木砂板搓平、铁板压实。 ④根据墙面平整度、垂直度情况确定巴子厚度,用抹灰层相同砂浆做出巴子,冲出标筋。

⑤内墙面抹灰分两遍成活,标筋达到一定强度后刮尺操作不致损坏时,可抹底层灰。

⑥待底层灰凝结后(7至8成干后,用手指按压无水印,但有指印和潮湿感时)抹第二遍灰。

⑦派专人作好成品保护。 (3)技术质量控制措施

天棚、内墙面抹灰质量通病是空鼓、开裂。针对内墙抹灰空鼓、开裂原因,应从以下几个方面进行控制:

①认真处理好基层,将墙体上孔洞按要求填塞严实,并将墙面砂浆残渣、浮灰、油污等清除干净,淋透水分。凹处部位采用1:2水泥砂浆填补,对于较光滑砼墙面、天棚以及砌块墙面用1:1水泥砂浆作甩点毛化处理,以增加砂浆与基层粘结力。

②抹灰砂浆必须严格按配合比配料,全部采用机械集中拌制,以保证拌制质量均匀达到设计强度。

③凡两种不同墙体材料交接界面处均挂300mm宽钢丝网,砼面用射钉弹固定,其它墙面用水泥钉固定,间距300mm,可有效防止交接处产生裂缝。

④对局部墙面因表面平整度或垂直度较差而使抹灰厚度增加时,要用1:2水泥砂浆分层抹灰,每层厚度控制在5~7mm内,并要在前一层抹灰凝结后才能抹第二层。

⑤抹灰过程中必须严格检查,以保证表面光滑、洁净、交接平整、灰线清晰、阴阳角方正、顺直效果。

3.3.2墙面天棚涂料施工

本工程公共部分涂料面层待抹灰层全部干透后进行。 (1)墙面施工程序

基层处理—→修补腻子后砂平—→1:1:6水泥白灰石膏打底—→1:1:5水泥白灰石膏砂浆抹面—→刮涂料两遍。

(2)天棚施工工序

基层处理—→界面剂 —→涂料两遍。

(3)施工操作方法

①将基层表面灰尘、污垢和砂浆流痕等清除干净。并将缺棱掉角处,用1:3水泥砂浆修补,表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平并用砂纸磨平磨光。

②1:1:6水泥白灰石膏打底:顺序是先刷顶板后刷墙。刷墙面时应先上后下。干燥后点补腻子,待点补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。

③1:1:5水泥白灰石膏砂浆抹面:操作要求同第一遍,干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩、排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

④刮仿瓷涂料两遍:涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。 3.4.外墙面砖施工

3.4.1外墙面砖施工

本工程外墙面采用60×190×7外墙砖,为确保外墙饰面砖施工质量,必须做好如下工作:

外架应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。

预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。

墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 按面砖尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。

大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。

110kv变电站10kv配电室施工方案

得大于垫层厚度1/4。④水采用自来水。(2)施工要点①砼配合比,应经过试配;砼浇筑时坍落度宜为1~3cm。②砼应拌和均匀。③砼浇筑前,应清除淤泥和杂物;如基土为干燥非粘性土,应用水湿润。④捣实砼宜采用表面振动器,振动器移动间距应能保证振动器覆盖已振实部分边缘,每一振处应使砼表面呈现浮浆和不再沉落。④砼浇筑部分边长超过3m,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8pzfg1ljva0zn011oo6h6et871df8g01987
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享