桥面附属结构施工作业指导书样本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

候化

低温弯折性 -25℃无裂纹 耐纵向 ≥140 化

拉力(N/cm) 横向 ≥140

14 学纵向 ≥450 侵

断裂伸长率(%) 横向 ≥450

蚀低温弯折性 -25℃无裂纹

15 保护层混凝土与防水卷材粘结强度(MPa) ≥1.0

说明:防水卷材通过粘结剂粘贴后,在拉、压应力幅为 6 MPa,200万次疲劳荷载作用下,

防水卷材与混凝土粘贴良好,无脱离,缝隙,裂缝。

水泥基胶粘剂的技术指标

水泥基胶粘剂的技术指标 项 目指标

1 初凝时间(h) ≥8 2 终凝时间(h) ≤12 3 安定性合格 4 抗折强度(MPa) 3d ≥5.5 28d ≥8 5 抗压强度 3d ≥40 28d ≥60

6 冻融循环(50次) 强度损失(%) ≤10 质量损失(%) ≤2

7 抗渗性能 ≥P20

8 拉伸胶粘强度(MPa) ≥1.5 无处理 ≥4.5

热老化处理 ≥3.5

9 剪切强度(MPa) 冻融循环(50次) ≥3.5 酸处理 ≥4.5 盐处理 ≥4.5

10 防水卷材与水泥基层粘结剥离强度(N/mm) ≥5.5

f.防水卷材铺贴完成后,除正常的养护外,防水层应做到 48小时内无重压,

在 48小时后方可进行防水层的上部工序。 4.6.1.2聚氨脂涂刷工艺

a.基层要求与防水卷材施工要求一致。

b.可选用喷涂或刮涂的方式施工,厚度为2mm,应分为二次喷涂,应做到喷

涂均匀,喷涂后应随即洒砂一层,砂粒直径20~40目为宜。

c.配制好的涂料应在 20分钟内用完,随配随用。 d.对挡碴墙、电缆槽竖墙等垂直部位使用手刷或棍子先行涂刷,平面部位在

其后涂刷。

e.喷涂后 4小时或涂刷后 12小时内须防止霜冻、雨淋及曝晒。

f.防水层完全干固后,方可浇筑保护层。

g.气温高于35℃或低于5℃时不得施工。 g.气温高于35℃或低于5℃时不得施工。 7.2保护层施工工艺

4.7.2.1保护层采用设计要求的纤维混凝土铺装,桥面纵向每隔 4m作一宽

约10mm、深约 2cm厚度的断缝。当保护层混凝土强度达到设计强度的50%以上时,

用聚氨脂防水涂料将缝填实、填满。用聚氨脂防水涂料填充断缝时,不得污染保

护层及梁体。

4.7.2.2 C40纤维混凝土拌合应采用强制式搅拌机,搅拌时间不少于 120S

时;平振动器原地振捣停留时间为 20S左右;混凝土接近初凝时开始抹面,抹面

采用钢质抹刀,旧时滑,避免带出纤维,抹面时不得过量加水,抹面次数不宜过

多。

4.7.2.3混凝土浇注完成后,应采取保水养护。当环境相对湿度小于60%时,

自然养护不少于 28天,相对湿度在60%以上时,自然养护不应少于 14天。

4.7.2.4保护层表面应平整、流水通畅。

4.7.2.5保护层强度达到设计要求后方可通过其它设备。

4.7.3施工缺陷处理及防治措施

4.7.3.1防水层极易起泡,产生气泡的原因主要有两个方面:

a粘结材料在生产时要一定量的乳化剂进行乳化后才能改性,而乳化剂日加

入会使水的表面张力骤降。因此在混和料涂刷时空气被卷入其中,而在有限的固

化时间里空气不能逸出,残留在层中,不可避免要产生气泡。

b引起“气泡”的另一个原因是含在混凝土内的剩余水分的影响。混凝土内

的剩余水从表面蒸发后,表面干燥了,此时内部的水分就运动至表面。温度越高,

运动的速度越快,混凝土内的压力上升;当表面有防水层时,就会妨碍蒸发,成

为向上挤压防水层的压力,形成气泡。

4.7.3.2预防措施:为了从根本杜绝气泡的产生,须在基层混凝土浇注完相

当长时间内,待其中水分散发后再铺防水层。要求浇筑后大约 45天后方可做防

水层,雨天过后,也应严格控制基层含水量。另外,在防水层施工完成后,应尽

可能快地施工保护层,以防止太阳光直接照射防水层,

使病害区域扩大。

可能快地施工保护层,以防止太阳光直接照射防水层,使病害区域扩大。

7.3.3出现气泡后的补救措施:对于卷材类防水层,当施工完毕后发现防

水层有气泡时,可将原气气泡交叉切开,排除里面的空气和水分;然后将其继续

粘贴到基层上,再在其上补贴一块尺寸稍大的同类卷材,并将边角处剪成圆形。

5桥面附属结构质量要求量

5.1防水层、保护层、伸缩缝 5.1.1桥面防水层、保护层和伸缩缝所用原材料的品种、规格、性能等必须

符合铁道部颁布的有关客运专线铁路桥梁混凝土桥面防水层、伸缩装置技术条件

的有关规定及设计要求,每批或 30孔按不同材料相关规定抽样试验。桥面防水

层施工部位、构造型式、厚度、坡度和细部做法等必须符合铁道部颁布的有关客

运专线铁路桥梁混凝土桥面防水层技术条件的有关规定和设计要求。

5.1.2施工前,应按设计要求对作业人员进行技术交底。 5.1.3防水层严禁在雨、雪天和五级风及其以上时施工,其施工材料和施工

环境应符合设计要求。防水层铺设前应采用高压风枪清除基层面灰尘。防水层的

基层应平整、清洁、干燥,不得有空鼓、松动、蜂窝麻面、浮碴、浮土和油污,

清理完基底后向监理工程师报验合格后才可进行下一步施工。

5.1.4防水卷材应在桥面铺设至挡碴墙、竖墙根部,并顺上坡方向逐幅铺设

防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,先行纵向搭接,再进行横向

搭接,纵向搭接接头应错开。

5.1.5聚合物防水涂料应均匀涂刷于基层表面。不得使

用风扇或类似工具来

缩短干燥时间,涂刷后 24小时内须防止霜冻、雨淋及暴晒。防水层完全干固后,

方可作纤维混凝土保护层。

5.1.6纤维混凝土保护层施工时,其施工用具、材料必须轻吊轻放,严禁碰

伤己铺设好的防水层。混凝土保护层浇注完成后,应保水养护,以免失水过快。

冬季施工应加入防冻剂,自然养护时,桥面应采用土工布覆盖,并在其上塑料薄

膜,桥面混凝土洒水次数应能保持表附潮湿。当环境相对小60%时,自然养护应

不少于 28天,相对湿度在60%以上时,自然养护不应少于 14天。

不少于 28天,相对湿度在60%以上时,自然养护不应少于 14天。

1.7保护层施工部位、构造型式、厚度、坡度和断缝处理必须符合设计要

求,并符合铁道部现行《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》

(TB10424-2003)第 9.9节和铁道部颁布的有关客运专线铁路桥梁混凝土桥面防

水层技术条件的有关规定。桥面保护层表面裂缝宽度不得大于0.2mm。

5.1.8梁端伸缩缝的选择应符合铁道部颁布的有关客运专线铁路桥梁伸缩

装置技术条件及设计要求,预埋件位置应准确,边压块榨口密贴,橡胶止水带与

画边压块无缝隙,橡胶止水带外形尺寸应满足设计要求,盖板平整。

5.1.9防水层的表面质量应达到涂层厚薄一致,卷材粘贴牢固,搭接封口正

确。不得有滑移、翘边、起泡、损伤等现象。坡度平顺,排水通畅。

5.1.10保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。表面平整

密实,不得有疏松、起砂、脱皮、损伤等现象。

桥面附属结构施工作业指导书样本