横杆和立杆连接方式 扣件抗滑移承载力系数 双扣件 单扣件抗滑承载力(kN) 8 Rc=×2×=≥R= 满足要求!

七、立杆的稳定性验算

钢管类型 钢管的净截面A(cm) 双立杆计算方法 2Ф48×3 按构造要求设置 钢管截面回转半径i(cm) 钢管抗压强度设计值 [f](N/mm) 立杆计算长度系数μ 2 205 NG1=(la+×lb+×h)×g1k/h×H+g1k×la×=+×+×××+××= NG2=g2k×la×lb/=××=; NQ1=q1k×la×lb/=××=; NQ2=q2k×la×lb/=××=;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值: N=(NG1+NG2)+×(NQ1+NQ2)=×++ ××+=; 支架立杆计算长度: L0=kμh=1××=

长细比λ=L0/i=×103/×10)=≤[λ]=250 满足要求!

轴心受压构件的稳定系数计算: L0=kμh=××=

长细比λ= L0/i=×103/(×10)= 由λ查表得到立杆的稳定系数φ= ωk=μzμsωo=××=m2

Mw=××ωk×l×h2/10=××××10=·m;

σ=N/φA+Mw/W=×103/××102)+×106/×103)=mm2≤[f]=mm2 满足要求!

八、连墙件验算

连墙件连接方式 扣件连接 连墙件布置方式 内立杆离墙距离a(m) 三步两跨 连墙件对卸料平台变形约束力N0(kN) 3 1、强度验算 ωk=μzμsωo=××=m2 AW=××3×2= Nw=×ωk×Aw=××= N=Nw+N0=+=

长细比λ=L0/i=+×103/×10)=,由λ查表得到立杆的稳定系数φ=。 Nf=φA[f]= ×××10-4××103= N=≤Nf= 满足要求! 2、连接计算

连墙件采用扣件方式与墙体连接。 双扣件承载力设计值 Rc=×2×= N=≤Rc= 满足要求!

九、立杆支承面承载力验算

地基基础 砼设计强度等级 混凝土楼板 C35 混凝土板厚度h(mm) 立杆底座面积A(mm) 2120 100×100 1、抗冲切验算 楼板抗冲切承载力:

βh=1,ft=mm,σ=1N/mm,η=+βs=+2=1,ho=120-15=105mm,μm=4×+ho)=4×+105)= Fl=βhft+σημmh0=×1××103+×103×1)×1××=>N= 满足要求!

2、局部受压承载力验算 楼板局部受压承载力: ω=,βl=(Ab/Al)=,fcc=×=mm Fl=ωβlfccA=×××103×=>N=