滨州高新铝电股份有限公司热电二厂
电机直流电阻大修试验操作票 №: 试验项目: 电机直流电阻试验 试验目的:检查焊接头是否良好,回路是否完整。 开始时间: 年 月 日 时 分 结束时间: 年 月 日 时 分 顺序 试 验 步 骤 √ 1. 记录环境温度 ℃、湿度 %、绕组温度 ℃。 2. 摇测电机绕组绝缘电阻 MΩ,并记录试验数据。 3. 按大修试验接线图将试验设备接线,并检查试验设备接线是否正确 。 4. 将试验设备线夹分别接至电机U1相, U2相上。 5. 合上试验设备电源开关。 6. 按下“复位”键选择试验设备充电电流为 A。 7. 按下试验设备“测试”按钮,开始试验。 8. 待读数稳定后,记录直流电阻值U1U2 Ω。 9. 按下试验设备“复位”按钮,放电完毕后断开电源开关。 10. 将试验设备线夹分别接至电机V1相, V2相上。 11. 合上试验设备电源开关。 12. 按下“复位”键选择试验设备充电电流为 A。 13. 按下试验设备“测试”按钮。 14. 待读数稳定后,记录直流电阻值V1V2 Ω。 15. 按下试验设备“复位”按钮,放电完毕后断开电源开关。 16. 将试验设备线夹分别接至电机W1相,W2相上。 17. 合上试验设备电源开关。 18. 按下“复位”键选择试验设备充电电流为 A。 19. 按下试验设备“测试”按钮,开始试验。 20. 待读数稳定后,记录直流电阻值W1W2 Ω。 21. 按下试验设备“复位”按钮,放电完毕后断开电源开关。 22. 按下试验设备复位按钮,放电完毕后断开电源开关。 23. 摇测电机绕组绝缘电阻 MΩ,并记录试验数据。 24. 试验完毕,分析试验数据是否合格 。 25. 记录试验仪器型号: 兆欧表, 直流电阻测试仪。 26. 收好试验设备,工作结束。 27. 试验操作人 监护人
滨州高新铝电股份有限公司热电二厂
电机直流电阻预防性试验设备清单检查票 №: 设备及安全用具项目 需用设备及安全用具(√) 设备及安全用具状况(√) 直流电阻测试仪 直流发生器、微安表 试验变压器、调压器、球隙 自动介损测试仪 开关特性测试仪 串联谐振试验设备 分压器 放电棒 试验原始记录 测量导线、接地用导线 万用表 秒表 温湿度计 500V/1000V/2500V摇表 电源盘 需补 充 设备 1.是否知道试验方法、试验步骤 □ 2.是否知道接线原理、试验目的 □ 3.是否知道试验中的危险点及防范措施 □ 4. 近期身体状况、情绪是否良好 □ 试验操作人
试验监护人员
滨州高新铝电股份有限公司热电二厂
电机直流电阻预防性试验接线图 №:
试验接线图: 试验数据判定依据: (1)3KV及以上或100KW及以上的电动机各相绕组直流电阻值的相互差值不应超过最小值的2%;中性点未引出者,可测量线间电阻,相互差值不应超过最小值的1%。 (2)应注意相互间差别的历年相对变化。 试验注意事项: 1、 将试验线夹与被试品接触良好,以免造成试验误差。 2、 测试后对被绕组充分放电,放电过程中勿碰绕组,以免伤人。