一、选择题(每个4分)
1. 对电力系统运行的首要要求(A)。
A.保证安全可靠供电 B.电能质量合乎要求 C.经济性良好
D.减小对生态有害影响
2. 在电力系统的标么值计算中,基准功率和基准电压之间的关系满足(D)
A.SB?UBIB/3 B.SB?UBIB C.3UBIB D.SB?3UBIB
3. 按供电可靠性来划分,电力网的接线方式可分为(C)。
A.单回放射式和链式 C. 双回放射式和树干式 C.有备用接线和无备用接线 D.链式和环式
4. 我国目前电力系统的最高电压等级是(D)。
A.交流500KV,直流?500KV? B.交流750KV,直流?500KV? C.交流500KV,直流?800KV? D.交流1000KV,直流?800KV?
5. 电力系统经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为(C)。
A、全补偿;B、欠补偿;C、过补偿;D、欠补偿或全补偿。
6. 节点导纳矩阵是一个( B)。
A.非稀疏不对称矩阵 B.稀疏对称矩阵 C.非稀疏对称矩阵 D.稀疏不对称矩阵
7. 所谓潮流计算,是指对电力系统某一稳态运行方式,确定系统的(A)。
A、电压分布和功率分布 B、电流分布和功率分布 C、功率分布 D、电压分布
8. 电力系统中PQ节点的数量(B )
A.全都是 B.大量的 C.少量的
D.必有且一般只设一个
9. 电力系统运行电压的水平决定于(B)
A. B. C. D.
有功功率的平衡 无功功率的平衡 有功功率 无功功率
10. 电力系统静态稳定性是指( A)
A、正常运行的电力系统受到小干扰作用后,不发生自发振荡或失步,自动恢复到初始运行状态的能力;
C、正常运行的电力系统受到大干扰后,保持同步运行的能力;
D、正常运行的电力系统受到打干扰作用时,不发生自发震荡和失步,自动恢复到初始运行状态的能力。
二、简答题(每个6分)
1. 三相电力系统中性点运行有几种方式?各自有什么特点?
答:中性点不接地方式:供电可靠性较高,经济型交叉,不适用于电压较高的系统。中性点经消弧线圈接地系统:适用于10kV电网接地电流大于30A、35kV电网接地电流大于10A的接地电流较大的电力系统。中性点直接接地方式:快速切除故障,安全性好,适用于110kV及以上的高压系统,但供电可靠性较差。 2.无备用电源接线方式的接线形式有哪些? 答:有单回路放射式,干线式和链式网络 3.进行潮流计算时,对节点是如何分类的? 答:1-PQ给定节点;2-PU给定节点;3-平衡节点. 4. 什么是电力系统频率的一次和二次调整?
答: 一次调整:各机组并网运行时,受外界负荷变动影响,电网频率发生变化,这时,各机组的调节系统参与调节作用,改变各机组所带的负荷,使之与外界负荷相平衡。
二次调整:一次调整是有差调节,不能将频率限制在允许的范围内,所以还需要调频器参与频率的调整,以恢复电网频率。
5.列举电力系统中的几种无功补偿装置,并作简要说明。 答:1、并联电容器,输出无功功率。 2、并联电抗器,吸收无功功率。
3、静止补偿器,既能输出无功功率,又能吸收无功功率。 4、同步调相机,既能输出无功功率,又能吸收无功功率。
三、计算题
1.一台额定电压13.8KV、额定功率为150MW、功率因数为0.85的发电机,其电抗标幺值为0.18(以发电机额定电压和功率为基准值)。(20分)
(1)电力系统中有哪四个基值?基值选取时可以任取两个,但一般选取哪两个作为基值?若选取SB和UB作为基值时,对应的另外两个基值与SB,UB的关系是怎样的?(5分)
答:电力系统中有四个基值:基准容量、基准电压、基准电流、基准电抗。一般选取基准容量、基准电压。IB=SB/√3UB,XB=UB2/SB
(2)试计算以13.8KV和125MVA为电压和功率基准值的电抗标幺值(10分) 答:XE*=0.18*125/(150/0.85)=0.1275。 (3)计算电抗的实际值(5分)
答:XB=UB2/SB=13.82/(150/0.85)=1.08,XE= XB *XE*=1.08x0.18=0.194
2. 一条220KV的输电线路,长200km,导线为LGJ-400(直径2.8cm),水平排列,相间距7m,求线路的电阻R,电抗X,电纳B (10分) 答:1、电阻R=(ρ/s)*200=(31.5/400)*200=0.0785*200=15.7Ω
Deq=3√700*700*700*2=1.26*700=882cm
2、电抗
X=200*[0.1445lg(Deq/r)+0.0157]=200*[0.1445(lg882/1.4)+0.157]=200*0.42=84Ω
3、电纳B=200*[7.58 * 10-6 /lg(Deq/r)]=200*2.7x10-6=540 x10-6s