好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采油厂5000罐拆安及斜板除油罐改造工程动火作业计划书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

吴起采油厂石百万联合站 5000m3罐拆安及斜板除油罐改造工程

动 火 作 业 计 划 书

动火级别: 二级 申报单位: 陕西承鑫工程有限责任公司 申报时间: 2013年10月10日

1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

目 录

动火作业计划书 .............................................................................. 错误!未定义书签。 一、作业方案 .................................................................................. 错误!未定义书签。 1、动火作业概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 2、作业内容和动火范围 ................................................................ 错误!未定义书签。 3、作业步骤 .................................................................................... 错误!未定义书签。 4、动火工程前期准备工作和安全措施 ........................................ 错误!未定义书签。 5、动火期间安全措施 .................................................................... 错误!未定义书签。 二、消防戒备 .................................................................................. 错误!未定义书签。 1、计划用消防戒备车辆数量: .................................................... 错误!未定义书签。 2、动火现场灭火器材及其它消防器材的配备情况: ................ 错误!未定义书签。 3、固定消防设施的运行情况: .................................................... 错误!未定义书签。 4、消防水、泡沫液储备情况和消防道路畅通情况: ................ 错误!未定义书签。 三、应急预案 .................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1火灾事故应急预案 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.2触电事故的处理 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3事故后期处理 ........................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工动火组织 .......................................................................... 错误!未定义书签。 五、厂(处)部门及领导审查、审批意见 .................................. 错误!未定义书签。 六、公司职能部门和领导审查审批意见 ...................................... 错误!未定义书签。

动火作业计划书

生产单位 施工单位 动火部位 动火原因 动火种类 吴起采油厂石百万联合站 陕西承鑫工程有限责任公司 石百万联合站3#5000m3净化罐、斜板除油罐及卧式缓冲罐 拆除、重新施工5000m3净化罐;斜板除油罐改造及卧式缓冲罐拆除 电焊、气割作业 2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

动火时间 编 写 人 计划2013 年10月 10 日至2013年 12 月 15 日 高洪震 1、5000m3罐拆安 2、斜板除油罐改造及卧式缓冲罐拆除: 一、作业方案

1、动火作业概况

1.1本工程位于吴起采油厂石百万联合站内,属于维修改造项目,待3#5000m3罐周围钢管防护架搭设完成、安全监测设备安装完成及3#5000m3罐清洗并经检测合格后方可进行作业。 1. 2工程特点:

,必须在工期较紧和各工种交叉作业的情况下,保证焊接工作质量的稳定; ,施工时必须与生产单位结合作好安全工作; 2、作业内容和动火范围 2.1作业内容: 序号 一 1 项目名称 5000m3净化罐拆安 双排防护架搭拆 单位 套 数量 1 备注 3文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 二 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 油气报警安装 5000m3净化罐清洗 5000m3净化罐外脚手架搭拆 5000m3油罐拆除 附件拆除 5000m3净化罐制安 5000m3罐内壁除锈、防腐 5000m3罐外壁除锈、防腐、保温 附件安装 现场预制组装钢管平台铺设与拆除 套 具 套 具 套 具 具 具 套 座 120㎡ 斜板除油罐改造及卧式缓冲罐拆除 污水池隔离防护架搭拆 500m3斜板除油罐清洗 500m3斜板除油罐改造 100m3缓冲罐拆除 套 具 具 具 1 1 1 1 2.2动火范围:3#5000m3净化罐罐区(防火堤内)、污水池周围 3、作业步骤及方案 5000m3净化罐拆安步骤

双排防护架搭拆 油气报警安装 附件制安 5000m3净化罐清洗 5000m3净化罐制安 5000m3净化罐外脚手架搭拆 5000m3油罐及附件拆除 5000m3净化罐防腐、保温 防护架拆除、流程恢复 斜板除油罐改造及卧式缓冲罐拆除 单排防护架搭拆 防护架拆除、流程恢复 油气报警安装 500m3除油罐内防腐 500m3除油罐清洗 500m3除油罐内件制安 5000m3净化罐满堂脚手架搭拆 500m3除油罐内件拆除 3.1搭建防护架并外部用0.5㎜用彩钢板对罐区与施工区域进行隔离: 施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m,内排架步距1.83m,外排架步距0.915m,防护架限高取12m(比罐体高0.5m)。外排架外侧设0.5mm彩钢板。尺寸见示意图

4文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。 本工程纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

横向水平杆靠罐一端外伸长度不小于300mm。靠罐一端离罐外壁最近距离不大于100mm(符合JGJ130-2001中

内立杆最近距罐边300mm。

每根立杆底部应设置垫板(本工程选用250×250×10钢板)。

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。

剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。

螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。

主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

对接扣件开口应朝上或朝内。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

采用3:7灰土回填,分层夯实。防护架外侧设置排水明沟,二十米设置一集水井。 落地防护架搭设的工艺流程:场地平整、夯实→砼基础浇筑→外围设置排水系统→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→→安装彩钢板

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离罐距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫