A. 烟气系统启动允许 逻辑关系:A 启动步骤:
1. 打开FGD净烟气挡板门 2. 关闭吸收塔排空门 3. 打开FGD原烟气挡板
3.1.10 烟气系统停止顺控停止允许:
A. FGD旁路烟气挡板已开 逻辑关系:A 停止步骤:
1. 关闭FGD原烟气挡板; 2. 打开吸收塔排空门 3. 关闭FGD净烟气挡板门
3.2 工艺水系统 3.2.1 工艺水箱补水门
打开允许:
A. 工艺水箱液位低于 逻辑关系:A 关闭允许:
A. 工艺水箱液位高于 逻辑关系:A 联锁打开:
A. 工艺水箱液位低于延时5S 逻辑关系:A 联锁关闭:
A. 工艺水箱液位高于延时5S
v1.0 可编辑可修改 15第 15 页 共 50 页
逻辑关系:A
3.2.2 工艺水泵A
启动允许:
A. 工艺水箱液位高于 逻辑关系:A 停止允许:无 联锁启动:
A. 工艺水泵联锁投入 B. 工艺水泵B由运行变停止
C. 工艺水泵B已运行且出口压力低于400KPa延时80S逻辑关系:A and (B or C) 联锁停止:
A. 工艺水泵A已运行且出口压力低于200KPa延时60SB. 工艺水箱液位低于延时300S C. 工艺水泵A事故分闸信号来 逻辑关系:A or B or C
3.2.3 工艺水泵B
启动允许:
A. 工艺水箱液位高于 逻辑关系:A 停止允许:无 联锁启动:
A. 工艺水泵联锁投入 B. 工艺水泵A由运行变停止
C. 工艺水泵A已运行且出口压力低于400KPa延时80S逻辑关系:A and (B or C) 联锁停止:
v1.0 可编辑可修改 16第 16 页 共 50 页
v1.0 可编辑可修改 A. 工艺水泵B已运行且出口压力低于200KPa延时60S B. 工艺水泵A/B均已运行且出口压力高于600KPa延时30S C. 工艺水箱液位低于延时300S D. 工艺水泵B事故分闸信号来 逻辑关系:A or B or C or D
特别说明:对于互为备用的A/B两台泵,一般按默认情况下以A泵为主,B泵备用,并做一个联锁切换逻辑。
3.3 石灰石浆液制备及输送系统 3.3.1 石灰石粉仓除尘器
启动允许:无 停止允许:无 联锁启动:无 联锁停止:无
3.3.2 流化风机A
启动允许:无 停止允许:无 联锁启动:
A. 流化风机联锁投入
B. 流化风机B运行且出口母管压力低于40KPa延时80S C. 流化风机B停止运行发3S脉冲 逻辑关系:A and (B OR C) 联锁停止:
A. 流化风机A已运行且出口压力低于30KPa延时40S B. 流化风机A事故分闸信号来 逻辑关系:A or B
17第 17 页 共 50 页
3.3.3 流化风机B
启动允许:无 停止允许:无 联锁启动:
A. 流化风机联锁投入
B. 流化风机A运行且出口母管压力低于40KPa延时80S C. 流化风机A停止运行发3S脉冲 逻辑关系:A and (B OR C) 联锁停止:
A. 流化风机B已运行且出口压力低于30KPa延时40S B. 流化风机A/B均已运行且出口压力高于70KPa延时30S C. 流化风机B事故分闸信号来 逻辑关系:A or B or C
3.3.4 流化风机加热器
启动允许:
A. 无流化风机加热器超温报警 B. 流化风机A或B运行 逻辑关系:A and B 停止允许:无 联锁启动:
A. 流化风机A或B运行且出口母管温度低于60℃延时80S逻辑关系:A 联锁停止:
A. 流化风机加热器超温报警延时10S 逻辑关系:A
3.3.5 流化风机出口母管门
打开允许:无
v1.0 可编辑可修改 18第 18 页 共 50 页
关闭允许:无 联锁打开:
A. 流化风机 A 或 B 任一已运行延时5S 逻辑关系:A 联锁关闭:
A. 流化风机 A 和 B 都已停止运行延时5S 逻辑关系:A
3.3.6 石灰石粉给料机A
启动允许:
A. 无石灰粉仓低料位 B. 流化风机 A 或 B 已运行 逻辑关系:A and B
3.3.7 石灰石粉给料机B
启动允许:
A. 无石灰粉仓低料位 B. 流化风机 A 或 B 已运行 逻辑关系:A and B
3.3.8 石灰石浆液箱补水门
打开允许:
A. 石灰石浆液液位低于 逻辑关系:A 关闭允许:无 联锁打开:
A. 石灰石浆液液位低于延时5S 逻辑关系:A 联锁关闭:
A. 石灰石浆液液位高于延时5S 逻辑关系:A
v1.0 可编辑可修改 19第 19 页 共 50 页