好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

湿法脱硫控制逻辑方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A. 烟气系统启动允许 逻辑关系:A 启动步骤:

1. 打开FGD净烟气挡板门 2. 关闭吸收塔排空门 3. 打开FGD原烟气挡板

3.1.10 烟气系统停止顺控停止允许:

A. FGD旁路烟气挡板已开 逻辑关系:A 停止步骤:

1. 关闭FGD原烟气挡板; 2. 打开吸收塔排空门 3. 关闭FGD净烟气挡板门

3.2 工艺水系统 3.2.1 工艺水箱补水门

打开允许:

A. 工艺水箱液位低于 逻辑关系:A 关闭允许:

A. 工艺水箱液位高于 逻辑关系:A 联锁打开:

A. 工艺水箱液位低于延时5S 逻辑关系:A 联锁关闭:

A. 工艺水箱液位高于延时5S

v1.0 可编辑可修改 15第 15 页 共 50 页

逻辑关系:A

3.2.2 工艺水泵A

启动允许:

A. 工艺水箱液位高于 逻辑关系:A 停止允许:无 联锁启动:

A. 工艺水泵联锁投入 B. 工艺水泵B由运行变停止

C. 工艺水泵B已运行且出口压力低于400KPa延时80S逻辑关系:A and (B or C) 联锁停止:

A. 工艺水泵A已运行且出口压力低于200KPa延时60SB. 工艺水箱液位低于延时300S C. 工艺水泵A事故分闸信号来 逻辑关系:A or B or C

3.2.3 工艺水泵B

启动允许:

A. 工艺水箱液位高于 逻辑关系:A 停止允许:无 联锁启动:

A. 工艺水泵联锁投入 B. 工艺水泵A由运行变停止

C. 工艺水泵A已运行且出口压力低于400KPa延时80S逻辑关系:A and (B or C) 联锁停止:

v1.0 可编辑可修改 16第 16 页 共 50 页

v1.0 可编辑可修改 A. 工艺水泵B已运行且出口压力低于200KPa延时60S B. 工艺水泵A/B均已运行且出口压力高于600KPa延时30S C. 工艺水箱液位低于延时300S D. 工艺水泵B事故分闸信号来 逻辑关系:A or B or C or D

特别说明:对于互为备用的A/B两台泵,一般按默认情况下以A泵为主,B泵备用,并做一个联锁切换逻辑。

3.3 石灰石浆液制备及输送系统 3.3.1 石灰石粉仓除尘器

启动允许:无 停止允许:无 联锁启动:无 联锁停止:无

3.3.2 流化风机A

启动允许:无 停止允许:无 联锁启动:

A. 流化风机联锁投入

B. 流化风机B运行且出口母管压力低于40KPa延时80S C. 流化风机B停止运行发3S脉冲 逻辑关系:A and (B OR C) 联锁停止:

A. 流化风机A已运行且出口压力低于30KPa延时40S B. 流化风机A事故分闸信号来 逻辑关系:A or B

17第 17 页 共 50 页

3.3.3 流化风机B

启动允许:无 停止允许:无 联锁启动:

A. 流化风机联锁投入

B. 流化风机A运行且出口母管压力低于40KPa延时80S C. 流化风机A停止运行发3S脉冲 逻辑关系:A and (B OR C) 联锁停止:

A. 流化风机B已运行且出口压力低于30KPa延时40S B. 流化风机A/B均已运行且出口压力高于70KPa延时30S C. 流化风机B事故分闸信号来 逻辑关系:A or B or C

3.3.4 流化风机加热器

启动允许:

A. 无流化风机加热器超温报警 B. 流化风机A或B运行 逻辑关系:A and B 停止允许:无 联锁启动:

A. 流化风机A或B运行且出口母管温度低于60℃延时80S逻辑关系:A 联锁停止:

A. 流化风机加热器超温报警延时10S 逻辑关系:A

3.3.5 流化风机出口母管门

打开允许:无

v1.0 可编辑可修改 18第 18 页 共 50 页

关闭允许:无 联锁打开:

A. 流化风机 A 或 B 任一已运行延时5S 逻辑关系:A 联锁关闭:

A. 流化风机 A 和 B 都已停止运行延时5S 逻辑关系:A

3.3.6 石灰石粉给料机A

启动允许:

A. 无石灰粉仓低料位 B. 流化风机 A 或 B 已运行 逻辑关系:A and B

3.3.7 石灰石粉给料机B

启动允许:

A. 无石灰粉仓低料位 B. 流化风机 A 或 B 已运行 逻辑关系:A and B

3.3.8 石灰石浆液箱补水门

打开允许:

A. 石灰石浆液液位低于 逻辑关系:A 关闭允许:无 联锁打开:

A. 石灰石浆液液位低于延时5S 逻辑关系:A 联锁关闭:

A. 石灰石浆液液位高于延时5S 逻辑关系:A

v1.0 可编辑可修改 19第 19 页 共 50 页

湿法脱硫控制逻辑方案 

A.烟气系统启动允许逻辑关系:A启动步骤:1.打开FGD净烟气挡板门2.关闭吸收塔排空门3.打开FGD原烟气挡板3.1.10烟气系统停止顺控停止允许:A.FGD旁路烟气挡板已开逻辑关系:A停止步骤:1.关闭FGD原烟气挡板;2.打开吸收塔排空门3.关闭FGD净烟气挡板门3.2