一. 冷却塔的工作原理

该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中, 热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外, 从而达到水温降低的效果。。 二. 冷却塔运行规程 2.1 冷却塔运行前准备

2.1.1 清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。

2.1.2 复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3 检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。

2.1.4 冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。

2.1.5 检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙, 保证叶尖与风筒壁间隙在25?2mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2 循环水系统试运行

2.2.1 逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。

- 1 -

2.2.2 冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况, 布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3 冷却塔出水应保证畅通。

2.2.4 检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。 2.3 风机系统试运行 2.3.1 清扫现场

2.3.2 复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。

2.3.3 检查叶片安装角是否正确、一致, 各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。

2.3.4 检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。

2.3.5 检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6 手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。

2.3.7 点动电机,检查叶片旋转方向是否正确, 本公司叶片旋转方向为顺时针方向。

2.3.8 连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值, 检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9 观察塔体震动状况

2.3.10 如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机, 调整叶片安装

- 2 -

角直到符合要求。

2.3.11 连续运行4小时停机后: 2.3.11.1 复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2 检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3 检查各密封部件是否漏油。

2.3.11.4 检查电机、减速机温度是否符合要求。 2.4 水、汽联合运行步骤

2.4.1 先开启风机,待风机运行正常后,打开进水阀门,并逐步将水量加大到额定设计值。

2.4.2 继续检测风机振动、油温等。 2.4.3 继续检测布水情况。

2.4.4 检查收水器使用效果,漂水损失应控制在总循环水量的0.5%以下。

2.4.5 连续运行72小时后,再次停车对塔体、风机等作全面检查, 确认无异常后,即可进入正常运转。

2.5 冷却塔投入正常运行后,为保证它始终处于最佳期工作状态, 能长期有效地工作,必须认真阅读冷却塔使用维护注意事项,重视各项检测工作,严格执行巡回检查制度,认真做好记录。 三. 使用维护注意事项

冷却塔投入运行时必须有专人管理,定时定期检查记载运行及维

- 3 -

护情况, 并注意以下几点:

3.1 冷却塔进水必须干净清洁,严防安装时有残留的铁渣、污垢、杂物存在,以免卡住布水器堵塞管道,影响配水效果,如有上述情况应及时清除。

3.2循环水的悬浮物含量,一般控制在50mg/L以下,浑浊浓度增长时, 应适当地添加少量漂白粉或其它水质处理剂进行处理,严防长期运行结垢生苔。

3.3 电动机端盖中应保持每年加油一次:减速器严防无油运转,并要经常注意添加通用工业齿轮油20#~50#润滑,连续运转半年后应更换新油。

3.4 风机系统如发现异常现象,应立即停机检查,排除故障, 保证冷却塔处于良好的运行状态。

3.5 冷却塔在使用过程中,如发现水量损失过多,应及时采用补给装臵来补充水。

3.6 要求每年将塔体内外清洗一次,防止污物积聚影响进出水畅通。

3.7 在启动冷却塔时应先开动风机, 然后再进水以免先布水再开风机后造成电机电流负荷过载,而引起损坏, 如进入冬季冷却塔停止运行时应检修保养,并做好防潮措施。

3.8 冷却塔停机后必须把集水池及管道内水放空,如停机时间较长,

- 4 -

应对整塔进行检修,确保下次运行安全正常。

3.9 冷却塔长时间停机后再使用,必须按运行说明各项规定操作。 4. 常见故障及排除

故 障 布水器不旋转 或转动太慢 故 障 原 因 进水管道有杂物 至喷淋口压力太低 循环水量过多 出水温度过高 风量不足 排 除 方 法 清除管道杂物,清理布水器 提高水压力 调节水量 调整叶片角度,检查填料是否堵塞 安装螺栓松动 风机叶轮不平衡 风机有异常振动 否在规定范围内,重新校正静平衡 齿轮磨损 轴承损坏 减速机发出异常声音 齿轮箱缺油 新塔磨合期内 调整齿轮 更换轴承 加20#工业齿轮油 运行一周内属正常,运行一周后应更换新油 风机叶片卡风筒 风机叶片异常声音 紧固件、联接件松动 风量过大 冷却塔漂水大 收水器损坏

检查收水系统,更换损坏 检查紧定 调整风机 调整风机位置 重新紧固 检查每片叶片安装角偏差是