NEC标准对桥架电缆填充率计算的规定
朱晓丹
【摘 要】摘要:针对国内规范中电缆填充率计算方法较为简单笼统的问题,主要基于NFPA 70—2014《美国国家电气规程》中的相关规定,对不同敷设方式的电缆提出了不同的桥架电缆填充率的概念,并引入电缆填充裕量系数的概念,对不同类型的桥架和电缆进行了桥架电缆填充率的计算,最终得到桥架电缆填充率的计算流程图,该流程图可用于化工管道三维模型设计软件来实现桥架填充率的自动计算。 【期刊名称】石油化工自动化 【年(卷),期】2024(054)004 【总页数】4
【关键词】填充率 填充截面积 裕量系数 计算公式 流程图 稿件收到日期:2024-02-01,修改稿收到日期:2024-05-30。
在工程应用中,桥架电缆填充率如果过高,会出现散热不良、桥架盖板盖不紧、难以新增电缆等问题,因而桥架电缆填充率的计算至关重要。有关桥架电缆填充率的计算,中国规范一般描述的不够详细,并不区分不同类型的桥架,电缆类型也描述的很笼统,如CECS31—2006《钢制电缆桥架工程设计规范》中说明:电缆在桥架中填充率“动力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%”,若出现多种电缆类型的混合,则没有具体的说明。
在NFPA 70—2014《美国国家电气规程》中的392.22章节,则是针对各种不同类型的桥架及电缆,对桥架中允许填充的电缆数量做出了详细说明。随着中国工程公司国际化进程的不断推进,NEC标准必将得到越来越多的应用。因此,