完美 WORD 格式
******外墙保温工程 施工及验收规定
一 总 则
1.1、为规范******半岛一期外墙外保温工程(聚苯板、玻纤网格布、聚合物砂浆)做法及其组成材料的施工技术要求、施工做法及验收标准,保证外墙外保温工程质量,制定本现场施工及验收规定
1.2、本规程适用郑州中海房地产开发有限责任公司开发的中海东城半岛一期基层墙体是混凝土墙和各种砌体墙,是以采用聚苯板(XPS),耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。
1.3、外墙外保温工程除应符合本管理办法外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
1.4、依据设计本项目设计图纸和《05YJ3外墙外保温构造》制定本工程其基本构造和做法、
外墙外保温基本构造
基层 墙体 找平层 粘结层 保温层 底层 防护层 聚合物钢筋混凝土墙、砌块墙、粘土砖墙等 1:2.5 水泥砂浆找平层 聚合物水泥砂浆粘结层; 聚苯乙烯泡沫抹面砂浆加设聚合物抹面砂浆 面层 防护层 构造示意图 板(EPS) 增强耐加设锚固件 碱玻璃纤维网格布 1.5、外墙外保温施工时,对安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等方面要求,应按有关规定执行。 1.6、引用标准
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
专业 知识 分享
完美 WORD 格式
砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T229-2007 《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T841-2007 二 术 语
2.1、XPS聚苯板 (本工程为膨胀聚苯板、挤塑聚苯板)
以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成分,加入少量添加剂,通过加热挤塑成型而制得的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料板材,通常称为XPS板
2.2、聚合物砂浆
由工厂预制的包括可再分散乳胶粉在内的干拌砂浆,到施工现场按说明书规定比例加水搅匀后使用。
2.3、胶粘剂
专用于把聚苯板粘结到基层墙体上的聚合物粘结砂浆。以水泥、聚合物可再分散粉末配以多种添加剂精制而成的聚合物增强水泥基预制干拌料。
2.4、锚固件
把聚苯板固定于基层墙体的辅助联结件,一般用塑料和能防锈的金属制成。
2.5、玻纤网格布
专指耐碱型玻璃纤维网格布,是埋入防护用的抹面砂浆内,用以提高外保温抹面砂浆强度和抗裂性的增强材料。应采用经过耐碱树脂涂覆的抗碱玻璃纤维网格布。
2.6、防火隔离带
一种水平或垂直设置在建筑外墙外保温系统中,具有一定宽度的建筑外墙外保温防火构造。
2.7、抹面层
专业 知识 分享
完美 WORD 格式
抹在保温层上,中间夹有增强网,保护保温层并起防裂、防水、抗冲击和防火作用的构造层。
三、 一 般 规 定
3.1、保温层施工前,有甲方、监理、总承包单位、保温施工单位共同对基层的质量进行验收,基层的处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。找平层应与墙体粘结牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝,面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象。墙面平整度 和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应由总承包方修补平整,同时对外门窗洞口应进行验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和规范要求,伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出问隙。验收合格后,办理有责任主体四方共同签字的移交单,向保温施工单位移交。
3.2、外保温工程的施工前,应编制专项施工方案,并有总包单位审核通过、监理单位签字认可。
3.3、外保温工程的施工前,施工单位应向操作工人进行详细的技术交底。 3.4、 保温材料进场时应按GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》进行检验。进场的保温材料必须有材料燃烧性能等级检验报告。 检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。
3.5、防火隔离带设置
依据公安部、住房和城乡建设部(2009)46号文件规定,高度大于等于24m小于60m的建筑,当采用B2保温材料时,每两层设置不小于500mm(设计要求)水平防火隔离带。设计要求在屋顶与外墙交接处、屋顶开口部位设置水平防火隔离带。水平防火隔离带保温材料为A级岩棉板。
3.6、抹面层
本工程为薄抹面层,薄抹面层保护层厚度应不小于3mm并且不宜大于6mm。薄抹面层施工时,玻纤网不得直接铺在保温层表面,不得干搭接,不得外露。
3.8、外墙外不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不
专业 知识 分享
完美 WORD 格式
得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于保温层内。基层与胶粘剂的拉伸粘结强度检验,粘结强度不应低于0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%,外保温层与基层现场粘结强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位应位于保温层内。
检验方法:粘结强度采用现场拉拔试验检验(《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008强条)。
3.9、锚栓数量及布置应满足规范要求,每平方米应不小于7个。并应采用现场拉拔试验检验单个锚栓拔出力和基层力学性能应符合设计要求。
3.10、外保温施工各分项工程和子分部工程完工后应做好成品保护。
基四 施 工 工 艺 面 准 备 材 料 准 备 4.1、施工程序
测量、放线 界 面 剂 砂 浆 挂 基 准 线 粘 接 砂 浆 粘 聚 苯 板 安装锚固件 打磨、修理、隐检 抹底层罩面砂浆 贴玻纤网格布压入砂浆 抹面层罩面砂浆 专业 知识 分享 修 整、验 收 外 饰 面 完美 WORD 格式
4.2、 施工要点 4.2.1 弹控制线
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线等。 4.2.2 挂基准线
根据建筑立面的设计和外墙外保温的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线,在建筑外墙大角挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制墙面的垂直度和平整度。 4.2.3 配制聚合物砂浆胶粘剂
使用干净的塑料桶根据生产厂家配合比倒入净水,加入聚合物胶浆,并用低速搅拌器搅拌成稠度适中的胶浆,净置 5 分钟。使用前再搅拌一次。配好的胶浆注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配制量应在可操作时间内用完。 4.2.4、 粘贴聚苯板 EPS聚苯板切割:
施工现场应使用1200×600mm 标准尺寸的聚苯板,对角线及板厚误差±2mm。对于非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,应采用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。对角线误差±2mm,切口与板面垂直,但必须注意。整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板。聚苯板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处。
4.2.4.1、具体做法:用抹子在每块EPS板四周边上涂上宽约60mm、厚约10mm的胶粘胶浆,然后在中部均匀的粘结点,板口宜留50mm排气口。必须保证聚苯板与基层墙面的粘结面积达到40%以上,保温板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。保温板应粘贴牢固,不得有松动和空鼓,墙角处保温板应交错。
专业 知识 分享