2019年一级建造师机电工程章节习题:通风与空调工程施工技术 1H414030 通风与空调工程施工技术
1. 通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于( )。 A.5% B.10% C.15% D.20%
2. 非标风管配件的制作,施工前应按设计图纸和( )进行放样制图。 A.现场情况 B.防水要求 C.板材厚度 D.工作压力
3. 风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,以( )为主。 A.主干管 B.支管 C.水平管 D.竖直管
4. 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是( )。 A. 风口、阀门处要设置支、吊架加固补强
1
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 B. 当管线穿越风管时,要注意穿过部位的密封处理 C. 风管与风机连接处,应采用柔性短管连接
D. 室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷引下线上 5. 洁净空调风管系统中洁净度等级 N1 至 N5 属于( )风管系统。 A.无压 B.低压 C.中压 D.高压
6. 通风与空调工程的施工前的准备工作中,对进入施工现场的主要原材料、成品、半成品和设备进行验收, 一般应由()的代表共同参加,验收必须得到监理工程师的认可,并形成文件。 A.设计单位 B.建设单位 C.供货商 D.施工单位 E.监理单位
7. 空调与通风系统调试时,主要考核的设计指标有( )。 A.空气温度 B.相对湿度 C.气流速度 D.噪声 E.空气含氧量
8. 空调系统中,应进行单机试运转调试的设备有( )。 A.空气处理机组 B.板式换热器 C.分集水器 D.电动排烟阀 E.热泵机组
2
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 9. 通风空调工程竣工验收观感质量检查的主要内容包括( )。 A. 风管及风口表面及位置 B. 各类调节装置制作和安装 C. 风量测定与调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 油漆层和绝热层的材质、厚度、附着力
10. 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目,应依据( )确定。
A.生产试运行的条件 B.产品要求 C.工程性质 D.设备性能 E.生产工艺
11.风管按形状分为()。 A.矩形风管
C.圆形风管 B.正方形风管 D.椭圆形风管 E.锥形风管
12. 输送含有腐蚀介质的气体,风管连接的密封材料应采用( )。 A.耐热橡胶板 B.耐酸橡胶板 C.软聚氯乙烯板 D.不燃的防火材料 E.不燃的耐温材料
3
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 13. 净化空调系统的调试和试运转,应在洁净室(区)建筑装饰装修验收合格和各种管线吹扫及试压等工序完 成,( )完毕之后进行。 A.空调设备单机试车正常 B.系统联动完成 C.油路接通 D.风量、压差平衡 E.空调系统质量验收合格 参考答案
1H414030 通风与空调工程施工技术 1. :C
本题考查的是通风与空调工程施工程序。各风口的风量按风管系统数量抽查 10%,且不得少于 1 个系统,与设计允许偏差不应大于15%。 2. :A
本题考查的是风管系统制作的技术要求。通风空调与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作,加工前应按设计图纸和现场情况进行放样制图。 3. :A
本题考查的是通风与空调工程施工技术要求。风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,以主干管为主。严密性试验要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 的规定。 4. :C
本题考查的是风管系统安装的技术要求。风管系统安装的技术要求:
4
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 (1)风口、阀门、检查门及自控机构处不宜设置支、吊架;(2)风管内严禁其他管线穿越;(3)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地;通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;(4)风管与风机和空气处理机等设备的连接处,应采用柔性短管或按设计规定;(5)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 5. :D
本题考查的是净化空调系统施工要求。净化空调系统风管、附件的制作与安装,应符合高压风 管系统(空气洁净度 N1~N5级洁净室)和中压风管系统(空气洁净度 N6~N9 级的洁净室)的相关要求。 6. :CDE
本题考查的是通风与空调工程施工程序。对进入施工现场的主要原材料、成品、半成品和设备进行验收,一般应由供货商、监理、施工单位的代表共同参加,验收必须得到监理工程师的认可,并形成文件。 7. :ABCD
本题考查的是通风与空调工程的施工程序。系统调试主要考察室内的空气温度、相对湿度、气
流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压 是否符合设计和消防的规定。