第三篇 消防设施安装、检测与维护管理

第一章 消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理

考点 1 施工安装质量问题处理:①更换相关消防设施的设备、组件以及材料, 进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收。 ②返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。

③返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格。

考点 2 施工单位组织实施现场检查。消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。

记忆口诀:一盒纸

考点 3 消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据;经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。 考点 4 自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防给水及消火栓系统和火灾自动报警系统等工程施工

质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。考点 5 质量验收判定合格标准

系统名称 合格标准 自动喷水灭火系统、防烟A=0,且 B≤2,且 B+C≤ 6 排烟系统 A=0,且 B≤2,且 B+C≤ 消防给水及消火栓系统 6 A=0,B≤2,且 B+C≤检火灾自动报警系统 查项的 5% 灭火器 A=0,B≤1,且 B+C≤4

考点 6 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281—2006) 的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格。 考点 7 气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—2007) 的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有 1 项为不合格时,系统验收判定为不合格。

考点 8 消防设施维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。 考点 9 维护管理人员从业资格要求:

② 防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格; ① 防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格, 持有初级技能以上等级职业资格证书;;

③消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书;

④消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书。

考点 10 消防设施巡查内容主要包括消防设施设置场所(防护区域)的环境状况、消防设施及其组件、材料等外观以及消防设施运行状态、消防水源状况及固定灭火设施灭火剂储存量等。

考点 11 公共娱乐场所营业期间,每 2h 组织 1 次综合巡查;消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查 1 次;其他社会单位每周至少对消防设施巡查 1 次。 考点 12 消防设施每年至少检测 1 次;设有自动消防设施的宾馆饭店、商场市场、公共娱乐场所等人员密集场所、易燃易爆单位以及其他一类高层公共建筑等消防安全重点单位,自消防设施投入运行后的每年年底,将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案。

考点 13 《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时 间不少于 1 年;《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》 《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于 5 年。

第二章 消防给水

考点 1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水。雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。

考点 2 江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为 90%~97%。

考点 3 井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。

考点 4 消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检查。

考点 5 管道元件和材料在使用前按国家现行标准和设计文件的规定核对其材质、规格、型号、数量和标识,并进行外观质量和几何尺寸检查验收,其结果符合设计文件和相应产品标准的规定。

考点 6 消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于 1m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

考点 7 消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于 600mm。 考点 8 敞口水箱装满水静置 24h 后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持 10min,若压力不降、不渗不漏,则封闭水箱的水压试验合格。

考点 9 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压 力的 1.4 倍。

考点 10 稳压泵在 1h 内的启停次数应符合设计要求,且不宜大于 15 次/h;稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。 考点 11 水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为 15~40m。

考点 12 有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头, 当采用刚性接头时,每隔 4 个或 5 个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。

考点 13 管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下, 后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。 考点 14 当系统设计工作压力等于或小于 1.00MPa 时,水压强度试验压力应为设计工作压力的 1.5 倍,并不应低于 1.40MPa;当系统设计工作压力大于 1.00MPa时,水压强度试验压力为该工作压力加 0.40MPa(钢管)。

考点 15 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不大于 0.01MPa。

考点 16 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致。

考点 17 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的 60%。 考点 18 消防水源的维护管理

(1)每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;

(2)每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;

(3)每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;

(4)每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;

(5)在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测。

考点 19 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测;每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

第三章 消火栓系统

考点 1 消火栓系统是扑救、控制建筑物初期火灾的最为有效的灭火设施,是应用最为广泛、用量最大的水灭火系统;消火栓系统分为室外消火栓系统和室内消火栓系统。

考点 2 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。且箱门开启角度不得小于 120°无卡阻。 考点 3 消防水带长度小于水带长度规格 1m 以上的,则可以判为该产品为不合格。

考点 4 按水枪的工作压力分为低压水枪(0.2~1.0MPa)、中压水枪(1.6~ 2.5MPa)和高压水枪(2.5~4.0MPa)。

考点 5 合格消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。使用小刀轻刮水枪铝制件表面,检查是否做阳极氧化处理。

考点 6 将水枪从离地(2.0m±0.02)m 高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位子各跌落二次,然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的,则判该产品不合格。 三个位置,每个位置二次

考点 7 同一建筑物设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件;同一建筑物内设置的室内消火栓应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件。

考点 8 室内消火栓管道安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管; 管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法。 考点 9 栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧。

考点 10 如设计未要求,栓口中心距地面应为 1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm;阀门的中心距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差±5mm。

考点 11 每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查。

考点 12 重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求;每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。 考点 13 室内水火栓每半年至少进行一次全面的检查维修。

第四章 自动喷水灭火系统

考点1 闭式自动喷水灭火系统按照系统的用途和组件配置,通常分为湿式系统、干式系统和预作用系统。

考点 2 开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置,通常分为雨淋系统和水幕系统。

考点 3 闭式喷头密封性能试验检查要求:

(1) 密封性能试验的试验压力为 3.00MPa,保压时间不少于 3min;

(2) 随机从每批到场喷头中抽取 1%,且不少于 5 只作为试验喷头。当 1 只喷头

试验不合格时,再抽取 2%,且不少于 10 只的到场喷头进行重复试验;

(3) 试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计 2 只以及 2 只以上喷头试验

不合格的,不得使用该批喷头。

考点 4 质量偏差检查检查要求:检查数量 3 个,偏差值≤5%合格。 考点 5 检查水流指示器灵敏度,试验压力为 0.14~1.20MPa,流量不大于15L/min 时,水流指示器不报警;流量在 15~37.5L/min 任一数值上报警,且到达 37.5L/min 一定报警。

考点 6 系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装。当喷头的公称直径小于 10mm 时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器;当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于 1.2m 时,在其腹面以下部位增设喷头。

考点 7 边墙型喷头根据选定的规格型号,水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上, 或者直立向上、下垂安装于顶棚下。

考点 8 报警阀组安装在供水管网试压、冲洗合格后组织实施。

考点 9 报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。记忆方法:水宝宝

考点 10 水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门;水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时,其长度不宜大于 20m;安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于 70dB。

考点 11 水流报警装置根据系统类型的不同,可选用水流指示器、压力开关及其组合对系统水流压力、流动等进行监控报警。

考点 12 同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于 300mm。

考点 13 强度试验和严密性试验采用水作为介质进行试验。干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气作为介质分别进行水压试验和气压试验。

考点 14 气压试验要求为:气压严密性试验压力为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不大于 0.01MPa。

考点 15 系统调试包括水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试、报警阀调试、排水设施调试和联动试验等内容。

考点 16 湿式报警阀组调试:从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于 1L/s 时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在 5~90s 内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在 15s 内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。

考点 17 干式报警阀组调试:干式灭火系统的管道充水时间不大于 1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于 2min。

考点 18 雨淋报警阀组调试:采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后 15s 内启动;公称直径大于 200mm 的雨淋报警阀,在 60s 之内启动。雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声。

考点 19 建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查。 考点 20 月检查内容:

①电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试(采用手动启动或者模拟启动试验进行检查);

②喷头完好状况、备用量及异物清除等检查; ③系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查;

④消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查(采用手动启动或者模拟启动试验进行检查); ⑤电磁阀启动测试;

⑥水流指示器动作、信息反馈试验; ⑦水泵接合器完好性检查。

考点 21 季度检查内容:报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试;室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

考点 22 预作用装置常见故障:(1)报警阀漏水;(2)压力表读数不在正常范围;(3)系统管道内有积水;(4)传动管喷头被堵塞。

考点 23 雨淋报警阀组常见故障:(1)自动滴水阀漏水;(2)复位装置不能复位;(3)长期无故报警;(4)系统测试不报警;(5)雨淋报警阀不能进入伺应状态。

第五章 水喷雾灭火系统

考点 1 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的 2 倍,保压时间不应小于 5min。阀瓣处应无渗漏。

考点 2 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,再进行雨淋报警阀辅助管道的连接。

考点 3 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀的调试:利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在 15s 之内启动;公称直径大于 200mm 的雨淋报警阀调试时,应在 60s 之内启动;雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa 时,水力警铃应发出报警铃声。

考点 4 当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。

第六章 细水雾灭火系统

考点 1 按照采用的细水雾喷头型式,可以分为开式系统和闭式系统;按照系统供水方式(主要是按照驱动源类型),可以分为泵组式、瓶组式两种 型式。

考点 2 喷头标志检查:喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全、清 晰。检查方法:按不同型号规格抽查 1%,且不少于 5 只;少于 5 只时,全数检查。

考点 3 管网试压 (1)水压试验

①条件:5℃(防冻);压力 1.5 倍系统工作压力;Cl-≤25ppm。

②方法:压力升至试验压力后,稳压 5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压 120min。

③标准:压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。 (2)气压实验

①实验介质:空气或氮气;

②干式和预作用系统的试验压力为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不大于 0.01MPa; ③双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力的 80%。考点 4 管网吹扫

(1)条件:①采用压缩空气或氮气吹扫;②吹扫压力不大于管道的设计压力; ③吹扫气体流速不小于 20m/s。

(2)方法、标准:在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以 5min 内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其它杂物为合格。

考点 5 对于允许喷雾的防护区或保护对象,至少在 1 个区进行实际细水雾喷放试验;对于不允许喷雾的防护区或保护对象,进行模拟细水雾喷放试验。 考点 6 进行实际细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。

考点7 储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。 考点 8 月检的内容和要求:

①应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤; ②应检查分区控制阀动作是否正常;

③应检查阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置;

④应检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求; ⑤对于闭式系统,应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示;

⑥应检查喷头的外观及备用数量是否符合要求; ⑦应检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完好无损。考点 9 年检的内容和要求:

①应定期测定一次系统水源的供水能力;

②应对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,并应清洗储水箱、过滤器,同时应对控制阀后的管道进行吹扫;

③储水箱应每半年换水一次,储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换; ④应进行系统模拟联动功能试验。

第七章 气体灭火系统

考点 1 单向阀按安装在管路中的位置可分为灭火剂流通管路单向阀和驱动气体控制管路单向阀。

考点 2 同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过 20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过 10mm。

考点 3 气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的 5%。

考点 4 灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

考点 5 选择阀操作手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过 1.7m 时采取便于操作的措施;采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接;选择阀上要设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。 考点 6 调试时,对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验(宜自动方式), 并合格。预制灭火系统的模拟喷气试验宜各取 1 套进行试验,试验按产品标准中有关“联动试验”的规定进行。

考点 7 设置在防护区处的手动、自动转换开关要安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面 1.5m。

考点 8 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的 20%,且不少于 1 个。

考点 9 储存装置间内设应急照明,其照度应达到正常工作照度。

考点 10 储存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的储存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过 20mm。

考点 11 储存容器操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于 1.0m,且不小于储存容器外径的 1.5 倍。

考点 12 储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于 10%时,二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。

考点 13 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所 保护的防护区不应超过 8 个。

考点 14 喷嘴的最大保护高度不宜大于 6.5m,最小保护高度不应小于 300mm。考点 15 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10 台。 考点 16 同一防护区内的预制灭火系统装置多于 1 台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 2s。

考点 17 对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为 20%(最少一个分区)。此项检查每年进行一次。

第八章 泡沫灭火系统

考点 1 (1)低倍数泡沫灭火系统:是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于 20 的系统。

(2) 中倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数在 20~200 的系统。 (3) 高倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数高于 200 的系统。

考点 2 液下喷射系统适用于非水溶性液体固定顶储罐。

不适用于水溶性液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体储罐以及外浮顶和内浮顶储罐。

考点 3 泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所: ①直径小于 18m 的非水溶性液体固定顶储罐; ②围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾;

③甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台; ④室外甲、乙、丙类液体流淌火灾; ⑤飞机库。

考点 4 泡沫液送检情况:6%低倍设计用量≥7t;3%低倍≥3.5t;6%蛋白中倍≥ 2.5t;6%合成中倍≥2t;高倍≥1t。 倍。

考点 6 需要检查的系统组件:阀门。

考点 7 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀和比例混合器是分开设置的,其平衡压力流量控制阀要竖直安装;水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要水平安装。

考点 8 水平管道安装时要注意留有管道坡度,在防火堤内要以 3‰的坡度坡向防火堤,在防火堤外应以 2‰的坡度坡向放空阀。

考点 9 低、中倍泡沫系统的喷射泡沫试验时间不小于 1min,高倍泡沫系统的喷射泡沫试验时间不小于 30s。

考点 10 低、中倍泡沫系统喷泡沫试验要选择最不利点的防护区或储罐进行, 为了节约试验成本,进行一次试验即可;对于高倍数泡沫系统,所有防护区均需要进行喷泡沫试验。

考点 11 每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于 5s。

口诀:高 1 合 2,混蛋 250

考点 5 强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的 1.1

考点 12 每半年检查要求

检查对象 储罐上的泡沫混合液立管 冲洗 清除锈渣 × √ × 液下喷射防火堤内泡沫管道 × 高倍数泡沫产生器进口端控× 制阀后的管道 其他管道 √ × √

第九章 干粉灭火系统

考点 1 干粉储存容器的检查主要有 3 个方面:外观质量检查、密封面检查和充装量检查。

考点 2 对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过 20mm;对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过 10mm。

考点 3 启动气体储瓶内压力不低于设计压力,且不超过设计压力的 5%,设置在启动气体管道的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。 考点 4 喷头

系统形式和应用方全淹没 局部应用 式 储气瓶型 贮压型

8m 7m 7m 6m 考点 5 在试验前对照设计文件核算试压试验压力,确保水压强度试验压力为 1.5 倍系统最大工作压力。

考点 6 水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最低点。

考点 7 系统调试包括对系统进行模拟启动试验、模拟喷放试验和模拟切换操作试验等。

考点 8 模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的 30%。

考点 9 系统功能验收包括进行模拟启动试验验收、模拟喷放试验验收和模拟主用、备用电源切换试验。 考点 10 系统周期性检查维护

内 容 要 点 ①干粉储存装置外观 日检查内容 ②灭火控制器运行情况 ③启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力 ①干粉储存装置部件(是否有碰撞或机 械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌, 月检查内容 标志,铅封应完好) ②驱动气体储瓶充装量(对驱动气体储 瓶逐个进行称重检查) 年度检查内①防护区及干粉储存装置间 ②管网,支架及喷放组件 容 ③模拟启动检查

考点 11 系统年度检测 (1)喷头检测 (2)储存装置检测 (3)功能性检测

①模拟干粉喷放功能检测; ②模拟自动启动功能检测;

③模拟手动启动/紧急停止功能检测; ④备用瓶组切换功能检测。

第十章 建筑灭火器配置

考点 1 灭火器箱现场质量检查 (1)外观标志检查

合格判定标准:①单体类灭火器箱正面标注有中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标识。

②采用直尺测量字体尺寸,不得小于 30mm×60mm(宽×高)。 ③灭火器箱正面粘贴发光标识。

④灭火器箱的正面右下角设置耐久性铭牌,铭牌内容包括产品名称、型号规格、注册商标或者生产厂家名称、生产厂址、生产日期或者产品批号、执行标准等。 (2)箱体结构及箱门(盖)开启性能检查

合格判定标准:经测力计实测检查,开启力不大于 50N;箱门开启角度不小于175°,箱盖开启角度不小于 100°。 考点 2 灭火器及其附件到场质量检查 (1)外观标志检查

合格判定标准:①灭火器底圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标识、钢印打制的生产连续序号等清晰;②二氧化碳灭火器在瓶体肩部打制的钢印清晰,排列整齐,呈扇面状排列,钢印标记标注内容齐全。 (2)结构检查

3kg(L)以上充装量的配有喷射软管,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于 400mm,推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于 4m。

考点 3 挂钩、托架安装后,能够承受 5 倍的手提式灭火器且≥45KG 的静载荷, 承载 5min 后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

考点 4 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于 1.50m, 底部与地面距离不小于 0.08m 的要求。 考点 5 灭火器基本配置的合格判定标准

(1) 配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、

备案检查合格的消防设计文件。

(2) 每个配置单元内灭火器数量不少于 2 具,每个设置点灭火器不多于 5 具;

住宅楼每层公共部位建筑面积超过 100m2 的,配置 1 具 1A 的手提式灭火器;每增加 100m2,增配 1 具 1A 的手提式灭火器。

(3)同一配置单元配置的不同类型灭火器的灭火剂相容。

考点 6 灭火器配置验收的合格判定条件为:A=0,且 B≤1,且 B+C≤4。考点 7 建筑灭火器配置验收判定标准 序号 验收检查项目及要求 1 缺陷项级别 灭火器的类型、规格、灭火严重(A) 级别和配置数量符合建筑灭火器配置要求 灭火器的产品质量符合国严重(A) 家有关产品标准的要求 同一灭火器配置单元内的严重(A) 不同类型灭火器,其灭火剂能相容 灭火器的保护距离符合规 严重(A) 2 3 4 定,保证配置场所的任一点 都在灭火器设置点的保护范围内

考点 8 巡查内容:灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标示以及灭火器压力指示器等。

考点 9 巡查周期:重点单位每天至少巡查 1 次,其他单位每周至少巡查 1 次。 考点 10 灭火器的配置、外观等全面检查每月进行 1 次;候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查 1 次。

考点 11 符合报修条件和维修年限的灭火器,向具有法定资质的灭火器维修企业送修;符合报废条件、报废年限的灭火器,采购符合要求的灭火器进行等效更换。

考点 12 灭火器维修

灭火器类型 水基型灭火器 干粉、洁净气体、 二氧化碳灭火器

维修期限 出厂期满 3 年,首次维修以后每 满 1 年。满 6 年报废 出厂期满 5 年;首次维修以后每 满 2 年。满 10 年报废 出厂期满 5 年;首次维修以后每 满 2 年。满 12 年报废 考点 13 送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。

考点 14 列入国家颁布的淘汰目录的灭火器: (1)酸碱型灭火器。 (2)化学泡沫型灭火器。 (3)倒置使用型灭火器。 (4)氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。 (5)1211 灭火器、1301 灭火器。

(6)国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

不符合消防产品市场准入制度的灭火器,经检查发现予以报废。

考点 15 灭火器的报废年限

灭火器类型 水基型灭火器 报废年限(年) 6 干粉、洁净气体灭火10 器 二氧化碳灭火器

12 考点 16 经对灭火器零部件检查,更换密封件和损坏的零部件,但不得更换灭火器筒体和器头主体。

考点 17 二氧化碳灭火器再充装时,不得采用加热法,也不得以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内。

考点 18 ABC 干粉、BC 干粉充装设备分别独立设置,充装场地完全分隔开。不同种类干粉不得混合,不得相互污染。

第十一章 防烟排烟系统

考点 1 机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等。

考点 2 常闭式送风口采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。 考点 3 排烟风机与加压送风机的不同在于:排烟风机应保证在 280℃的环境条件下能连续工作不少于 30min。

考点 4 排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于 150mm 的距离。 考点 5 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内温度达到 280℃时关闭。

考点 6 系统组件、设备、材料的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品等符合法定市场准入规则。

考点 7 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。

考点 8 系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。

考点 9 风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格按规范选用,其螺栓孔的间距不得大于 150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔。

考点 10 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于 40mm 的不燃绝热材料。 考点 11 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于 3mm,不应凸入管内和法兰外。

考点 12 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于 1.5m。

考点 13 常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面 1.3~1.5m 之间便于操作的位置。

考点 14 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于 600mm。

考点 15 风机驱动装置的外露部位必须装设防护罩;直通大气的进、出风口必须装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨措施。

考点 16 手动开启风机,风机应正常运转 2h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振 动与声响。

考点 17 机械加压送风系统的联动调试:当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动;与火灾自动报警系统联动调试。

考点 18 打开模拟着火楼层前室、合用前室、消防电梯前室的防火门,对于地上楼梯间,

当机械加压送风系统负担层数小于 15 层时,同时打开模拟着火楼层及其上一层 楼梯间的防火门;当机械加压送风系统负担层数大于等于 15 层时,同时打开模拟着火楼层及其上、下一层楼梯间的防火门;对于地下楼梯间,同时打开模拟着火楼层楼梯间的防火门;测试各门洞处的风速不应小于 0.7m/s。 考点 19 系统周期性检查维护 周期 月 检查要求 ①防烟、排烟风机:手动或自动启动试运转 ②挡烟垂壁、排烟窗:手动或自动启动、复位试验 防火阀、排烟防火阀、送风阀(口)、 排烟阀(口)手动或自动启动、复位试验检查 每年对所安装全部防烟排烟系统进行 1 次联动试验和性能检测 半年 年

第十二章 消防用电设备的供配电与电气防火

考点 1 当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后 30s 内供。

考点 2 无机堵料应用于电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处;长距离电缆沟每 隔 50 米处;电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。 考点 3 室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m;距其他建筑物不应小于 10m;距液化石油气罐不应小于 35m。 考点 4 户内变压设备要求

级别 要求 不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方 ≤10kV 总油量<60kg 的两侧有隔板 充油设备 有防爆隔墙的间隔>10kV 60~600kg 内 >600kg 以上

单独的防爆间隔内 考点 5 低压配电与控制电器的导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤现象;同一端子 上导线连接不应多于 2 根,且 2 根导线线径相同,防松垫圈等部件齐全。 考点 6 针对接触器频繁分合的工作特点,应每月检查维修一次接触器各部件。 考点 7 继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所,现场严禁有易燃易爆物品。由于控制继电器的动作十分频繁,因此必须做到每月至少检修两次。

考点 8 为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于 10mm。

考点 9 在潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于 1.5m。

考点 10 库房照明宜采用投光灯采光。储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源,其垂直下方与堆放可燃物品的水平间距不应小于 0.5m。

第十三章 消防应急照明和疏散指示系统考点 1 消防应急标志灯具的安装

安装部要 求 位 尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离顶部安宜大于 200mm。吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结装 构件上 应安装在距地面(楼面)1m 以下的墙上低位安凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的装 固定件 灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件地面安或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面装 平行,与地面高度差不宜大于 3mm

考点2 消防应急照明灯具的安装:在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于 2m;在距地面 1m 以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过 20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下; 不得安装在地面或 1~2m 之间侧面墙上。

考点3 系统的调试应在系统施工结束后进行,调试前对系统中的消防应急灯具、消防应急灯具专用应急电源盒、应急照明集中电源、应急照明控制器、应急照明配电箱、应急照明分配电装置等设备应分别进行单机通电检查。 考点 4 应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。

考点 5 应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流, 并应设主电、充电、

故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电状态和应急状态用红色。

考点 6 大于 2 000m2 的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于 2 000m2 的防火分区可采用专用应急照明回路。

考点 7 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范 围不宜超过 8 层,住宅建筑不宜超过 16 层。

考点 8 发生火灾时有人值班的场所,应同时设置备用照明和疏散照明。 考点 9 月检:灯具、集中电源及控制器状态;季检:应急工作时间、控制功能、指示状态。

第十四章 火灾自动报警系统

考点 1 火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。

考点 2 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: ①管子长度每超过 30m,无弯曲时。 ②管子长度每超过 20m,有 1 个弯曲时。 ③管子长度每超过 10m,有 2 个弯曲时。 ④管子长度每超过 8m,有 3 个弯曲时。

考点 3 火灾自动报警系统导线敷设后,应用 500V 绝缘电阻表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于 20MΩ。

考点 4 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。

考点 5 交流供电和 36V 以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。

考点 6 可燃气体报警控制器:控制器最大负载功能,使至少 4 只可燃气体探测 器同时处于报警状态(探测器总数少于 4 只时,使所有探测器均处于报警状态)。 考点 7 气体(泡沫)灭火控制器:输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在 10s 内接收并显示。 考点 8 系统设备检测数量要求

设备 数量 备注 各类消防用电自动转换装置,应进行 3 3 次全设备主、备电源 次转换试验 部合格 火灾报警控制 应按实际安装数量全部 器(含可燃气体 进行功能检验 报警控制器和 电气火灾监控 设备)和消防联 动控制器 消防联动控制(1)N≤5,全部检验 N=实际系统中其他各(2)6≤N≤10,抽验 5 安装数种用电设备、区台 量 域显示器 (3)N>10,30%~50%且 ≥5 台 火灾探测器(含①N≤100,20 只(每个回 可燃气体、电气 路都应抽验) 火灾)和手动火②N>100,每个回路抽验 灾报警按钮 10%~20%且抽检总数≥ 20 只 考点 9 系统工程质量检测判定标准:系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为 A 类不合格。检测前提供资料不符合相关要求的定为 B 类不合格。其余不合格项均为 合格。系统检测合格判定应为、 A=0

≤检查项的 5%

且 B ≤2 且 B

为合格,否则为不合格。

C 类不+ C

考点 10 火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。每日应检查火灾报警控制器的功能。 考点 11 系统年度检查要求:

(1) 应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少 1 次;

(2)自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统;

(3) 对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少 1 次; (4) 强制切断非消防电源功能试验。

考点 12 对火灾自动报警系统实施检查维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有以下几项:①采用专用检测仪分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 ②试验火灾警报装置的声光显示。③试验水流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示。④对主电源和备用电源进行 1 ~ 3 次自动切换试验。⑤用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能(包括抽验防火卷帘门)。 考点 13 不同类型的探测器应有 10% 且不少于 50 只的备品。

第十五章 城市消防远程监控系统

考点 1 城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心以及火警信息终端等几部分组成。

考点 2 监控中心作为城市消防远程监控系统的核心,是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点。

考点 3 城市消防远程监控系统正式投入使用前,对系统及系统组件进行调试。 系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于 1 个月。

一级注册消防工程师考试高频考点13-考点-综合能力第三篇1~15章