框支剪力墙结构的设计要点
框支剪力墙结构是指:当有的高层建筑为了满足多功能、综合用途的需要,在竖向,顶部楼层作为住宅、旅馆;中部楼层作为办公用房;下部楼层作为商店;餐馆、文化娱乐设施。不同用途的楼层,需要大小不同的开间,从而采用不同的结构形式。
上部楼层采用剪力墙结构以满足住宅和旅馆的要求;
中部办公楼用房则需要中、小室内空间同时存在,则宜采用框架—剪力墙结构来满足其要求;
底部作为商店等用房则需要有尽量大的空间,则宜加大柱网,尽量减少墙体。 上述要求与结构的合理布置正好相反,以高层建筑的受力规律,下部楼层受力很大,上部楼层的受力相对要小得多,正常的结构布置应当是下部刚度要大,墙体应多,柱网应密,到上部逐渐减少墙、柱、扩大轴线间距.二者正好矛盾。 为了解决上述矛盾,就出现了底层大空间的框支剪力墙结构。
框支剪力墙结构由于底部与上部结构的刚度产生突变。故在所发生的地震中,其破坏都较严重,抗震性能较差,故在设计中要特别加以注意,设计中要考虑两个关键问题:
(1)保证大空间有充分的刚度,防止竖向的刚度过于悬殊:
(2)加强转换层的刚度与承载力,保证转换层可以将上层剪力可靠地传递到落地墙上去。
一、主要构件 1.楼盖构件:板和梁。
2.转换层以上的抗震墙及落地抗震墙。
3.作为不落地抗震墙的转换构件.一般为框架梁、柱形成框支抗震墙 4.转换层楼板,即转换层楼盖。 二、结构布置的基本要求
1.在高层建筑结构的底部,当上部楼层有部分竖向构件(抗震墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,在结构转换层布置转换层结构构件。转换结构的构件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等;非抗震设计和6度抗震设计时可采用厚板,7、8度抗震设计的地下室的转换构件可采用厚板。
2.底部部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的框支层的层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架一核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。
3.框支梁中线宜与框支柱中线重合。
4.底部带转换层结构的布置应符合下列要求: (1)落地剪力墙和筒体底部墙体应加厚。
(2)转换层上部结构与下部结构的侧向刚度比γ应满足:
1)底部大空间为l层时:非抗震设计时,γ≤3;抗震设计时,γ≤2。 2)底部大空间大于l层时:非抗震设计时,γ≤2;抗震设计时,γ≤1.3。 (3)框支层周围楼板不应错层布置。
(4)落地抗震墙和简体的洞口宜布置在墙体中部。
(5)框支抗震墙转换梁上一层墙体内不宜设边门洞,不宜在中柱上方设门洞。 (6)长矩形平面建筑中落地剪力墙的间距l宜符合以下规定: 非抗震设计:l≤3B且l≤36m。
抗震设计:底部为1~2层框支层时:l≤2B,且l≤24m; 底部为3层及3层以上框支层时:l≤1.5B,且l≤20m。 其中 B——楼盖宽度。
(7)落地抗震墙与相邻框支柱的距离,1~2层框支层时不宜大子12m,3层及3层以上框支层时不宜大于10m。
(8)转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层的主结构上。 三、抗震措施
1.抗震墙底部加强部位为框支层加框支层以上两层的高度及墙肢总高的l/8二者的较大值。
2.转换层位置在3层及以上时底部框支柱、抗震墙底部加强部位的抗震等级应在一般结构的抗震等级上提高一级采用。
3.框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,不宜小于其上墙体厚度的2倍,且不宜小于400mm;当梁上托柱时,尚应不小于梁宽方向的柱截面宽。梁截面高度抗震时不应小于计算跨度的1/6,非抗震时不小于l/8;框支梁可采用加腋梁。
4.框支梁不宜开洞。若需开洞时,洞口位置宜远离框支柱边,上、下弦杆应加强抗剪配筋,开洞部位应配置加强钢筋,或用型钢加强,被洞口削弱的截面应进行承载力计算。 5.框支柱:
(1)柱截面宽度:非抗震设计时,不宜小于400mm; 抗震设计时,不应小于450mm。
(2)柱截面高度:非抗震设计时,不宜小于框支梁跨度的1/15;抗震设计时.不宜小于框支梁跨度l/12。
6.框支梁上部的墙体开有边门洞时,洞边墙体宜设置翼缘墙、端柱或加厚(见图3-80)并应按约束边缘构件的要求进行配筋设计。 7.转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双向双层配筋。 三、落地剪力墙的布置和数量
(1)底部大空间层应有落地剪力墙(或)落地简体,落地纵横剪力墙最好成组布置,结合为落地筒。
(2)平面为长矩形,横向剪力墙的片数较多时,落地的横向剪力墙的数目与横向剪力墙数目之比,非抗震设计时不宜少于30%;抗震设计时不宜少于50%,对于一般平面,令上下层刚度比为γ。
在非震区γ应尽量接近于1,不应大于3; 在抗震设计时,γ应尽量接近于l,不应大于2。 为满足上述要求,可采取以下措施:
1)与建筑协调,争取尽可能多的剪力墙落地必要时也可在别的部位设置补偿剪力墙;