JSA 作业安全分析表 工作内容描述 完成人: 审核人: 批准人: 工作涉及的工具和设备 需要的个人防护用品: 序号: 编号: 临时用电作业 工程部员工 唐兴华 赖向辉 手电筒、试电笔、绝缘摇表、其它电工工具。 安全帽、绝缘手套、绝缘鞋。 潜在的危险因素、事故 002 日期:2016年4月19日 日期: 2016年4月19日 日期: 2016年4月19日 工作步骤描述 控制措施: 1 2 3 4 5 6 编写施工用电方案 作业人员检查及安全教育 选择合适的电缆线、配电箱等用电设施、设备 临时用电香炉埋地敷设 安装配电盘、配电箱 没有用电方案易发生安全事故 无证操作、不进行安全教育会造成事故 临时用电线路假设不符合规范容易出现漏电等触电事故。 临时用电线路埋地敷设不符合规范、电缆破损等容易出现漏电等触电事故。 配电盘、配电箱短路易损坏设备。 电设备不合格易发生安全事故,造成人员触电、烧伤、着火。 1.临时用电大于50千瓦及其以上时,应编制临时用电组织设计。制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2.作业前应取得业主认可。 1.作业人员必须持有电气安全作业证(电工证) 2.岗前要进行安全教育培训,对作业项目进行安全技术交底。 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米,道路不低于5米。所有临时用电线路,不得采用裸线。 暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志,电缆埋设深度大于0.7米,过路应加套管防护。 1.现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 2.临时用电应有漏电保护器。 3.用电设备、线路容量、负荷应符合要求。 1.用电设备进场须经检查合格 2.用电设备规范接地,接地线和接地极必须用终端连接,严谨随意挂接和缠绕。 3.用电设备必须有效防雨,防止雨水浸湿降低设备绝缘性能。 1、配电箱内漏电保护开关必须贴对应用电设备标识。 2、按地电阻符合要求并定期组织进行检测。 3、施工前,设备应首先连接好接地线。 4、金属容器内作业照明使用行灯变压器或1:1隔离变压器。 5、焊机房、配电箱、油漆库等场所,配备有效的干粉灭火器。 6、检查所有施工用电设备容量是否和施工用电技术方案相符合。 1、检修用电设备时必须切断电源、挂牌并设专人监护。 2、现场电工和安全员,每天应做到进行检查,发现隐患应及时进行修改。 3、设备操作人员应做到对设备的日常维护保养工作。 电源与施工设备连接 7 用前的检测确认 易发生触电、设备着火事故,造成人员触电、设备损坏。 8 投入使用中 易发生触电、设备着火事故,造成人员触电、设备损坏。
精 品 资 料