项目及类别 检验内容与要求 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠,弹簧、螺母、开口销等连接部检验结果 √ 5 悬挂装置及旋转部件防护 5.2 件无缺损。 端部 其端部固定应当符合制造单位的规固定 采用其他类型悬挂装置的,定 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,则应当设置一个电气安*5.3 全装置,当钢丝绳或链条发生异常相对伸长时液压电梯应当停松绳(链)止运行。 保护 对于具有两个或多个液压缸的液压电梯,这一要求适用与每组悬挂装置。 5.4 旋转部件的防护 6.1 门地坎距离 / √ 滑轮、链轮、限速器,张紧轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件,均应设置防护装置,以避免人身伤害、钢丝绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮、异物进入绳与绳槽或链与链轮之间 √ 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm 最大 34 mm 6 轿门 与 层门 6.2 门间隙 √ 门关闭后,应当符合以下要求: (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙,对于乘最大值 5 mm 客电梯不大于6mm;对于载货电梯不大于8mm,使用过程中由于磨损,允许达到10mm; (2)在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向,以150N的人力施加在一个最不利的点,前条所述的间隙允许增大,但对于旁开门不大于30mm,对于中分门其总和不大于45mm 层门和轿门采用玻璃门时,应当符合以下要求: (1)玻璃门上有供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记; (2)玻璃门上的固定件,即使在玻璃下沉的情况下,也能够保证玻璃不会滑出; (3)有防止儿童的手被拖曳的措施 √ 旁开最大 / mm 中分最大值 28 mm / / / √ 6.3 玻璃门 * 6.4 防止动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置,门夹当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时,人的该装置应当自动使门重新开启 保护装置
第15页 共 20 页
项目及类别 检验内容与要求 检验结果 √ 6.5 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程门运终端时错位;由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装行和置失效时,应当设置应急导向装置,使层门保持在原有位置 导向 √ *6.6 自动关闭层门装置 在轿门驱动层门的情况下,当轿厢在开锁区域之外时,如果层门开启(无论何种原因),应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时,应当有防止重块坠落的措施 *6.7 紧急每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启;紧开锁急开锁后,在层门闭合时门锁装置不应保持开锁位置 装置 (1)每个层门都应当设置门锁装置,其锁紧动作应当由重力、永久磁铁或者弹簧来产生和保持,即使永久磁铁或者弹簧失效,重力亦不能导致开锁; *6.8 (2)轿厢应当在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动; 门的(3)门的锁紧应当由一个电气安全装置来验证,该装置应当由锁紧 锁紧元件强制操作而没有任何中间机构,并且能够防止误动作; (4)如果轿门采用了门锁装置,该装置也应当符合以上有关要求 (1)正常运行时应当不能打开层门,除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站;如果一个层门或者轿门(或者多扇门中的任何一扇门)开着,在正常操作情况下,应当不能启动电*6.9 梯或者不能保持继续运行; 门的 闭合 (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证,如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成,则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 6.10 门刀、门锁轿门门刀与层门地坎,层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不滚轮与地小于5mm;电梯运行时不得互相碰擦 坎间隙
第16页 共 20 页
√ √ 6 轿门 与 层门 最小值 8 mm √ √ / √ √ √ 最小值 6 mm 项目及类别 检验内容与要求 检验结果 √ 下沉距离 7 mm *7.1 装有额定载重量的轿厢停在上端站,10分钟内的下沉距离应沉降当不超过10mm 试验 (1)耗能缓冲器动作后,回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行;缓冲器完全复位的最大时间限度为120s (2)缓冲器应当将载有额定载重量的轿厢在最低停靠站下不超过0.12m的距离处保持静止状态。 7.2 缓冲器试验 / 最大值 / s √ 静止距离 0.10 m *7.3 破裂对于配置破裂阀作为超速保护的液压电梯,轿厢装有额定载阀动重量超速下行,当达到破裂阀的动作速度时,轿厢应当能被作试可靠制停 验 (1)轿厢限速器-安全钳动作试验:以检修速度下行,进行限速器-安全钳联动试验,限速器-安全钳动作应当可靠,轿厢有效制停。施工监督检验时,对于液压乘客电梯,轿厢内装均匀分布的额定载重量;对于液压载货电梯,当轿厢有效面积与额定载重量的关系符合附表1规定时,轿厢装均匀分布的额定载重量;当轿厢有效面积大于附表1规定的值时,轿厢装均匀分布的125%额定载重量,但不得超过附表1中与该液压电梯轿厢有效面积相对应的载重量; √ √ *7.4 7 轿厢和平试验 衡重(如有)限速器-安全钳动作试验 (2)平衡重(如有)限速器-安全钳动作试验:轿厢空载,以检修速度上行,进行限速器-安全钳联动试验,限速器-安全钳动作应当可靠 / / *7.5 其它类防采用附表3中除破裂阀或限速器-安全钳联动以外的防坠措止轿施,参照7.3和7.4的相应载荷要求进行试验。 厢坠落措其试验方法应当由制造厂家在其附近明显标识。 施试验
第17页 共 20 页
项目及类别 检验内容与要求 1)采取电气防沉降系统,则应当符合如下要求: ①当轿厢位于平层位置以下最大0.12m至开锁区下端的区间内时,无论层门和轿门处于任何位置,液压电梯的驱动主机都应当驱动轿厢上行; ②液压电梯在前次正常运行后停止使用15min内,轿厢应当自动运行到最低停靠层站; 检验结果 √ *7.6 防沉降系统试验 ③轿厢内装有停止装置的液压电梯应当在轿厢内提供声音信号装置。当停止装置处于停止位置时,该声讯装置应当工作。该声讯装置的供电可以来自紧急照明电源或其他等效电源。④应当设置下列指示标志: -如果采用手动门,或关门过程在使用人员的持续控制下进行的动力操纵门,轿厢内应当有以下须知:“请关门”; -应当在主开关或近旁标以“当轿厢停靠在最低层站时才允许断开此开关”字样。 (2)采用非电气防沉降系统,则应当符合GB21240中的相关要求。其试验方法应当由制造厂家在其附近明显标识。 / 7 试验 7.7 在单向阀与液压缸之间的液压系统中施加200%的满载压力,压力保持5分钟,液压系统的压力下降值不应超过企业设计要求。试验 该试验应当在安全钳试验完成后进行 7.8 轿厢分别空载、满载,以正常运行速度上、下运行,呼梯、运行楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误,轿厢试验 平层良好,无异常现象发生 √ √ √ *7.9 消防返回功能试验 如果电梯设有消防返回功能,应当符合以下要求: (1)消防开关应当设在基站或者撤离层,防护玻璃应当完好,并且标有“消防”字样; (2)消防功能启动后,电梯不响应外呼和内选信号,轿厢直接返回指定撤离层,开门待命 7.10 电梯速度 空载轿厢上行的速度不应超过额定上行速度vm的8%,载有额定载重量的轿厢下行速度不宜超过额定下行速度vd的8%。 以上两种情况下,速度均与液压油的正常温度有关 对于上行方向运行,假设供电电源频率为额定频率,电动机电压为设备的额定电压 √ 上行速度 0.50 m/s 速度比 100 % 下行速度 0.51 m/s 速度比 102 %
第18页 共 20 页
附表1
液压乘客电梯额定载重量与对应的 轿厢最大有效面积之间的关系
额定载重量 kg 100 1) 180 2) 225 300 375 400 450 525 600 630 675 750 800 825 轿厢最大有效面积 m2 0.37 0.58 0.70 0.90 1.10 1.17 1.30 1.45 1.60 1.66 1.75 1.90 2.00 2.05 额定载重量 kg 900 975 1000 1050 1125 1200 1250 1275 1350 1425 1500 1600 2000 2500 3) 轿厢最大有效面积 m2 2.20 2.35 2.40 2.50 2.65 2.80 2.90 2.95 3.10 3.25 3.40 3.56 4.20 5.00 注:1.表中:1)表示一人液压电梯的最小值。 2)表示二人液压电梯的最小值。 2 3)表示额定载重量超过2500kg时,每增加100kg,面积增加0.16 m。 2.对中间的载重量,其面积由线性插值法确定。
附表2
液压载货电梯额定载重量与对应的 轿厢最大有效面积之间的关系
额定载重量 kg 400 450 525 600 630 675 750 800 轿厢最大有效面积 m2 1.68 1.84 2.08 2.32 2.42 2.56 2.80 2.96 额定载重量 kg 1000 1050 1125 1200 1250 1275 1350 1425 轿厢最大有效面积 m2 3.60 3.72 3.90 4.08 4.20 4.26 4.44 4.62 第19页 共 20 页