C.厚型钢结构防火涂料表面裂纹宽度大于1.0 mm时;
D.发现流挂、粉化、空鼓、脱落、漏涂和烧蚀面积大于2 cm2时; E.钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时。
多选题 第84题(共 99题)
消火栓及自动喷水灭火系统中____、消防水箱、____内的水,应根据当地环境、气候条件不定期更换,至少____进行一次。 (A,C,D,)
答案 A.消防水池 B.一年 C.消防气压给水设备 D.半年
单选题 第85题(共 99题)
_____应对消防储水设备进行检查.修补缺损和重新油漆。 (D) 答案 D.每年
单选题 第86题(共 99题)
每年检查水枪、水带备用品数量,其数量不应小于安装总数的____,且不应少于____套。 (A) 答案 A.1%、二
单选题 第87题(共 99题)
设有水灭火系统的地下室应____检查消防排水设施运行情况。 (B) 答案B.每月
单选题 第88题(共 99题)
气体灭火系统钢瓶的定期检验应由____组织实施。 (A) 答案 A.具备相应资质的单位
多选题 第89题(共 99题)
钢瓶搬运规定:盛装灭火剂、驱动气体的钢瓶在运输前应戴好钢瓶帽并采取其它安全保险措施后方可进行,搬运过程中应轻装轻卸,严禁____。 (A,B,C,D,) 答案 A.抛 B.滑 C.滚 D.碰 E.撞
单选题 第90题(共 99题)
灭火器的维护包括灭火器的维护检查、____和报废更新,维护检查内容应包括配臵检查和外观质量检查。 (C)
答案 A.维修 B.检测 C.送修 D.更换
单选题 第91题(共 99题)
灭火器轮流维修时,每次送去维修的灭火器数量不得超过该建筑物灭火器配臵总数量的____。 (B)
答案 A.1/2 B.1/3 C.2/3 D. 3/4
单选题 第92题(共 99题)
需要撤换灭火器时,应按照____的原则,在原定设臵点的位臵重新配臵灭火级别不低于原配
76
灭火器的合格、适用型灭火器。 (A)
答案 A.等效替代 B.数量相等C.同等质量D.同质同量
单选题 第93题(共 99题)
剩余电流电气火灾探测器进行动作特性试验时,应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器,并____采用相线直接触碰接地装臵的试验方法。 (D) 答案 A.必须 B.应该 C.宜 D.严禁
单选题 第94题(共 99题)
当采用厨房设备专用灭火剂时,每____应更换灭火剂。 (C) 答案 C.三年
单选题 第95题(共 99题)
消防设施故障排除后,应由单位消防安全管理人员、____签字认可,故障处理记录存档备查。 (A)
答案 A.维管中介单位持证人员 B.值班人员C.单位负责人D.消防主管部门
多选题 第96题(共 99题)
消防设备、器材应根据使用场所的环境条件和产品的技术性能要求及时进行保养和更换。对易腐蚀生锈的____、管道、阀门应定期清洁、____、____。灭火系统发现有跑、冒、滴、漏现象的应及时处臵。 (A,B,C,)
答案 A.消防设备 B.除锈 C.注润滑剂 D.部位E.修复
单选题 第97题(共 99题)
对建筑消防设施存在的问题和故障。当场有条件解决的应立即解决;当场没有条件解决的,应在____内解决;需要由供应商或者厂家解决,不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决,影响系统正常工作的应在____个工作日内解决,恢复系统正常工作状态。 (B) 答案B.24 h、五
单选题 第98题(共 99题)
建筑消防设施故障排除后,应进行必要的____试验.以检验修复效果。 (B) 答案 A.严密性 B.功能性 C.响应性 D.动作特性
单选题 第99题(共 99题)
维修专业技术性较强的消防设备时,宜由____或其授权的服务机构实施,维管单位全程监督管理。 (C)
答案 A.中介维保单位 B.专业技术人员 C.生产厂家 D.消防部门
第五部分 综合题(3%)