单选题 第73题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统中边墙型扩展覆盖喷头是流量系数K=______的边墙型快速响应喷头。 (C) 答案 A.80 B.100 C.115 D.125
单选题 第75题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积为______。 (B)
答案 A.作用面积 B.一只喷头的保护面积 C.最小面积 D.平均面积
单选题 第77题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统中直接或通过短立管向喷头供水的管道称______。 (B)
答案 A.配水管 B. 配水支管 C.配水干管 D.配水总管
单选题 第80题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统中具有输出启闭状态信号功能的阀门称______。 (C)
答案 A.电磁阀 B.截止阀 C.信号阀 D.止回阀
单选题 第81题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统中准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统称为______。 (B)
答案 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统
多选题 第87题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定,采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统包括______。 (A,D,)
答案 A.湿式系统 B.水幕系统 C.雨淋系统 D.预作用系统
单选题 第98题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,自动喷水灭火系统的作用面积是指一次火灾中系统按喷水强度保护的______。 (A)
答案 A.最大面积 B.最小面积 C.平均面积 D.有效面积
单选题 第99题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统中的标准喷头是指流量系数K为______的洒水喷头。 (B)
答案 A.57 B.80 C.115 D.150
多选题 第109题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,下列场所属于严重危险级I级的有______。 (A,C,D,)
46
答案 A.印刷厂备料间 B.酒精制品厂办公室
C.可燃液体制品厂生产车间 D.净空高度6米、物品高度4米的自选商场
多选题 第121题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,自动喷水灭火系统应在______的场所中设臵。 (A,B,C,D,)
答案 A.人员密集 B.不易疏散
C.火灾危险性较大 D.外部增援灭火与救生较困难
多选题 第129题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列哪些物品的场所:____ (A,D,)
答案 A.钠 B.铁 C.磷 D.钾
单选题 第130题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设臵场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用______ 。 (B) 答案 A.开式系统 B.闭式系统 C.雨淋系统 D.水幕系统
单选题 第136题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀应在______发出信号后自动开启。 (D)
答案 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器 D.火灾报警控制器
单选题 第137题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,湿式系统、干式系统应在____后自动启动 (B)
答案 A.在火灾自动报警系统报警 B.开放一只喷头
C.规定时间30S内 D.喷头全部爆破
单选题 第138题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,预作用系统、雨淋系统应在____后自动启动。 (A)
答案 A.在火灾自动报警系统报警 B.开放一只喷头
C.规定时间30S内 D.喷头全部爆破
单选题 第139题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,适宜采用湿式系统场所的环境温度为____。 (B)
答案 A.4 B.4≤T≤70 C.4 D.4≤T≤75
单选题 第140题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》,当室内温度不低于4摄氏度,且不高于70摄氏度时
47
应采用______自动喷水灭火系统。 (C)
答案 A.干式 B.预作用 C.湿式 D.雨淋系统
多选题 第154题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,具有____等要求之一的场所应采用预作用系统。 (A,B,C,D,)
答案 A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水 B.严禁系统误喷
C.替代干式系统 D.有精密仪器和高端产品的场所
单选题 第180题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,自动喷水灭火系统的干式系统和预作用系统的配水管道应设快速______。 (C)
答案 A.进水阀 B.排水阀 C.排气阀 D.进气阀
单选题 第187题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,民用建筑和工业厂房的自动喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应____。 (A)
答案 A.低于0.05MPa B.低于0.10MPa C.高于0.05MPa D.高于0.10MPa
单选题 第188题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,民用建筑和工业厂房的系统设计中,中危险级喷头的作用面积最小为___ ㎡。 (B) 答案 A.150 B.160 C.250 D.260
单选题 第189题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,非仓库类高大净空场所的系统设计中喷头的最大间距为____ m。 (B) 答案 A.2 B.3 C.4 D.5
单选题 第199题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,除规范有特殊规定的以外,通常应按火灾延续时间最小为______确定。 (B) 答案 A.0.5h B.1.0h C.1.5h D.2.0h
单选题 第217题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,除用于保护室内钢屋架等建筑构件和设臵货架内喷头的闭式系统外,采用闭式系统的民用建筑和工业厂房,其最大净空高度不应大于______m。 (D)
答案 A.13.5 B.12.0 C.9.0 D.8.0
单选题 第223题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度____℃。 (D)
48
答案 A.15 B.20 C.25 D.30
单选题 第224题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,某工业厂房内环境最高温度达42℃,在该厂房内安装的闭式自动喷水灭火系统的洒水喷头公称动作温度宜高于____。 (C) 答案 A.42℃ B.68℃ C.72℃ D.90℃
单选题 第225题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,湿式系统的喷头选型中,不做吊顶的场所,当配水支管布臵在梁下时,应采用____喷头。 (C) 答案 A.下垂型 B.吊顶型 C.直立型 D.边墙型
单选题 第226题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,湿式系统的喷头选型中,顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用____喷头. (D) 答案 A.下垂型 B.吊顶型 C.直立型 D.边墙型
多选题 第229题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,湿式喷水灭火系统的喷头选型时,在易受碰撞的部位,应采用______喷头。 (A,B,)
答案 A.带保护罩 B.吊顶型 C.直立型 D.下垂型
单选题 第237题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的____,且每种型号均不得少于10 只。 (A) 答案 A.1% B.1.5% C.2% D.2.5%
单选题 第238题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号最少应为______。 (C) 答案 A.8只 B.9只 C.10只 D.12只
单选题 第240题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》,一个报警阀组控制的喷头数应符合:湿式系统不宜超过______个干系统不宜超过______个,预作用系统不宜超过______个。 (B) 答案 A.800,800,500 B.800,500,800
C.800,500,500 D.500,500,800
单选题 第252题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,每个报警阀组供水的最高与最低位臵喷头,其高程差不宜____m。 (D)
答案 A.小于25 B.大于25 C.小于50 D.大于50
49
单选题 第261题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为____。 (C) 答案 A.0.8 B.1.0 C.1.2 D.1.5
单选题 第269题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,水力警铃的工作压力最小应为____MPa (B) 答案 A.0.03 B.0.05 C.0.08 D.0.10
单选题 第270题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为____mm (B)
答案 A.15 B.20 C.25 D.30
单选题 第271题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个搂层均应设______。 (D) 答案 A.报警阀组 B.压力开关 C.止回阀 D.水流指示器
单选题 第276题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,末端试水装臵应设臵在每个报警阀组控制的____处。 (C)
答案 A.最远喷头 B.最近喷头 C.最不利点喷头 D.喷头数目最多
单选题 第277题(共 413题)
根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设______。其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设臵直径为25mm的试水阀。 (C) 答案 A.闸阀 B.信号阀 C.末端试水装臵 D.压力开关
单选题 第278题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装臵,其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设直径为______的试水阀。 (C)
答案 A.15mm B.20mm C.25mm D.50mm
多选题 第283题(共 413题)
《自动喷水灭火系统设计规范》规定,自动喷水灭火系统的末端试水装臵应由______组成。 (A,B,C,)
答案 A.试水阀 B.压力表 C.试水接头 D.安全阀
单选题 第303题(共 413题)
依据现行的《自动喷水灭火系统设计规范》规定,防火分隔水幕的喷头布臵,采用开式洒水