按照青岛市房屋建筑工地安全生产精细化管理标准规定,层高超过 6.5m,跨度超过 15m,施工总荷载大于 12kN/㎡,施工集中线荷载大于 15kN/m,该部位模板支撑属于危险性较大的分部分项工程,施工时应编制安全专项施工方案并经专家论证,合格后方能组织施工。
第三节 高支模需专家评审部分
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34#楼 四层1-A2#商务办公 单位工程名称 断面尺寸 (mm) 250x400 250x550 300x550 300x600 300x650 部位 B-C轴/2轴西 1-11轴/B轴南 2轴/A-B轴 B轴/3-4轴 A轴/1-2轴 跨度(m) 4.6 8.4 4.9 8.4 9.0 2.7 4.8 7.2 7.2 7.3 5.9 8.0 7.3 5.9 计算内容 立杆间距850*800支撑高度6.5米 立杆间距850*800支撑高度6.35米 立杆间距900*800支撑高度6.35米 立杆间距900*800支撑高度6.3米 立杆间距900*800支撑高度6.25米 立杆间距800*800支撑高度6.8米 立杆间距1100*400支撑高度3.31米 立杆间距1100*400支撑高度3.21米 立杆间距1100*400支撑高度3.11米 立杆间距1200*400支撑高度3.11米 立杆间距1200*400支撑高度2.96米 立杆间距1300*400支撑高度2.96米 立杆间距1300*400支撑高度2.91米 立杆间距1400*400支撑高度2.91米 立杆间距1400*400支撑高度2.86米 立杆间距800*800支撑高度4.13米 不计算 不计算 不计算 不计算 计算 计算 计算 不计算 不计算 不计算 不计算 不计算 计算 不计算 计算 计算 不计算 不计算 计算 计算 不计算 计算 计算 不计算 不计算 计算 计算 计算 100mm板 全部 500x1000 1-B轴/34-6轴西 500x1200 1-9轴/1-C轴-34-H轴 500x1300 1-4轴-1-5轴/1-C轴南 600x1300 1-4轴-1-5轴/1-A轴 600x1350 1-B轴-1-C轴/1-2轴东 700x1350 1-7轴东//1-A轴-1-B轴 700x1400 1-Z轴/1-2轴-1-3轴 800x1400 1-4轴/1-B轴-1-C轴 800x1450 1-2轴/1-A轴-1-B轴 12 轴~1-C13 轴/1-114 15 16 17 轴~34-40轴 180mm板 全部 办公楼 A-B轴/1-7轴 300x400 350x400 350x700 A-B轴/1-2轴中间 A-B轴/2轴 A轴/1-2轴 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4.85 立杆间距900*400支撑高度10.25米 4.85 立杆间距950*400支撑高度10.25米 8.6 立杆间距950*400支撑高度9.95米 立杆间距800*800支撑高度10.53米 立杆间距1100*400支撑高度3.2米 立杆间距1100*400支撑高度3.15米 立杆间距1000*400支撑高度2.8米 立杆间距1050*400支撑高度3.15米 立杆间距1100*400支撑高度2.55米 立杆间距800*800支撑高度4.8米 立杆间距400*400支撑高度4.1米 120mm板 全部 500x1000 34#楼1-3轴/1-D轴-1-E轴 9.1 500x1050 2#商业4轴/F-G轴 400x1400 2#商业B/1-3轴 7.0 8.0 4.8 地下 车库 450x1050 2#商业4轴/C-D轴 450x1650 2#商业4轴/L-M轴 500x1650 2#商业4轴/H-J轴 250mm板 全部 2400x2400 x950柱帽 全部 5.05 立杆间距1050*400支撑高度2.55米 7.0 第四节 方案选择
为确保质量和安全,并满足工期要求,在选择方案时,应充分考虑以下几点:
1、模板及其支架的结构设计,必须做到结构安全可靠,并且经济合理。 2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收。
4、同时,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-2011检查标准要求,符合文明标化工地的有关标准。
综合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,考虑以往的施工经验,决定采用胶合板模板及扣件式钢管支架方案。
第五节 高支模结构设计与构造要求
1、结构设计
1)主要材料采用Φ48.3×3.6钢管、12mm胶合面板、50×80mm木楞、M14对拉螺栓、可锻铸造扣件等。
2)选取高大模板区域2#商务办公楼,模板搭设高度6.9米;板厚100mm, 300x650梁,高度6.9米作为理论计算依据,;34#楼:四层1-A轴~1-C轴/1-1轴~34-40轴500x1000、700x1400、800x1450梁,板厚180mm,高度4.31米作为理论计算依据;办公楼:A-B轴/1-7轴,模板搭设高度10.65米,板厚120mm, 350x700梁,高度1065米作为理论计算依据,;地下车库:梁取400x1400、500x1050、500x1650,层高选择最不利情况,高度4.2米作为理论计算依据; 车库板取250mm,柱帽尺寸:2400x2400x950mm,层高选择最不利情况,高度5.05米作为理论计算依据;其余梁板按各区域“就近取大”的原则搭设。
3)梁、板模板与支架结构的详细参数见计算书和本高大模板施工图。
4)立柱下垫板采用50mm×250mm×4000mm木垫板。 5)竖向剪刀撑和水平剪刀撑的构造设置:
①竖向剪刀撑:在高支模区域外侧四周的支架立面沿整个长度和高度内,由下至上满设竖向连续式剪刀撑,高支模区域内部沿横向由下至上的竖向连续式剪刀撑。
②水平剪刀撑:除在高支模支架顶部大梁下及扫地杆部位各设置一道水平剪刀撑,还在二道水平剪刀撑中间增加一道水平剪刀撑。
③顶部水平加强层的设置:在最顶步距两水平拉杆中间增加一道水平拉杆;该区域梁、板下立杆应与周边楼层梁、板下立杆同步搭设,支架的纵横向水平拉杆与周边支架的纵横向水平拉杆尽量拉通(无法拉通的至少应伸进支架的3个纵、横距进行搭接);模板支架与周边柱的固结按每2步距用短钢管及扣件连接抱牢。
7)模板支架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。
8)技术要求:水扫地杆距地面不大于20厘米。 扫天杆距立杆顶部不大于30厘米。中间杆:最底一步步距不得大于1.5米,中间步距根据层高均分,但不得大于1.2米,按方案设计要求设计。
注意:水平杆纵横向必须满设,一个节点三根杆。
9)板下立杆的间距不得大于计算间距,高支模处所有梁梁底下必须设立杆,设计有的按设计搭设立杆,设计无要求的必须搭设一根立杆。
10)垂直剪刀撑设置:架体四周必须连续设置,架体中间沿纵横向间距5-7米连续设置。水平剪刀撑设置:在扫天杆和扫地杆及中间部位连续设置,且上下间距不大于4米。
11)拉结点:水平方向要根据柱墙就近拉结,间距不宜大于6米。垂直方向间距不大于3米。
12)必须先浇筑柱墙,待砼具备足够强度后再浇筑梁板。严禁从一个方向
向另一个方向柱、梁、板同时浇筑.
13)当立杆间距需均分时,间距不能大于方案搭设要求。
14)本工程模板支架必须在混凝土浇筑达到100%强度后方能拆除。
2、模板及支架搭设的构造要求:
1) 立柱和水平杆接长必须采用对接扣件连接,严禁搭接。相邻两立柱接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3;剪刀撑杆件的接长应采用搭接,搭接长度不得小于500mm,并应采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。
2) 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。高支架立柱之间必须在每一步距处纵、横两个方向各设一道水平拉杆(不得有单方向不按步距设置水平杆的现象),有条件时,所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。遇钢筋砼柱处,纵、横向水平杆处应用短钢管与四周及内部钢筋混凝土柱抱牢(每2步距抱一道)。
3)高支模支架水平杆应与四周普通支架水平杆连接,增强其稳定性。 4)竖向剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,与地面夹角宜为45°~60°;所有剪刀撑杆件均应在主节点处与立柱或水平拉杆扣牢。
5)、严禁将上段的钢管立杆与下段钢管立杆错开固定于水平杆上。
第六节 材料质量控制
梁板模板面板采用 12mm/15mm 厚胶合板;采用 50mm×80mm方木(无曲双面刨光顺直的硬质木方),长(2m~4m);支撑体系中的立杆、水平纵横拉杆、扫地杆、剪刀撑均选用φ48.3×3.6㎜钢管;对拉螺栓:采用Φ14 高强螺杆。
钢管和扣件应有质量合格证、质量检查报告。
木材,不得有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节等质量缺陷;主要承重构
件应使用针叶材,含水率不大于20%。
机具准备:
主要机具设备:塔吊、斧子、成套木工机械、圆盘锯、手提锯、刨子、扳手、
打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍、锤子、圆盘锯、手
第七节 高支模板体系的施工搭设(安装)
一、 高支模构件技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34#楼 四层1-A2#商务办公 单位工程名称 断面尺寸 跨度支架搭设梁底立立杆的纵距杆根数(跨度方向(mm) (m) 高度(m) (根) (m) 4.6 8.4 4.9 8.4 9.0 2.7 4.8 7.2 7.2 7.3 5.9 8.0 7.3 5.9 4.85 4.85 8.6 9.1 7.0 8.0 4.8 5.05 7.0 6.5 6.35 6.35 6.3 6.25 6.8 3.31 3.21 3.11 3.11 2.96 2.96 2.91 2.91 2.86 4.13 10.25 10.25 9.95 10.53 3.2 3.15 2.8 3.15 2.55 2.55 4.8 4.1 梁两侧立杆间距(m) 850 850 900 900 900 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 900 950 950 1100 1100 1000 1050 1050 1100 立杆步距(m) 第一步 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 中间 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.2 250x400 250x550 300x550 300x600 300x650 100mm板 500x1000 500x1200 500x1300 600x1300 600x1350 700x1350 700x1400 800x1400 800x1450 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 800 800 800 800 800 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 800 400 400 400 800 400 400 400 400 400 400 800 400 12 轴~1-C13 轴/1-114 15 16 17 轴~34-40轴 180mm板 办公楼 A-B轴/1-7轴 300x400 350x400 350x700 120mm板 500x1000 500x1050 400x1400 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 地下 车库 450x1050 450x1650 500x1650 250mm板 2400x2400