照明标准值
1、居住建筑
居住建筑照明标准值
房间或场所 一般活动 起居室 书写、阅读 一般活动 卧室 床头、阅读 餐厅 一般活动 厨房 操作台 卫生间 注:宜用混合照明。 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) 100 Ra 0.75m 水平面 300 75 0.75m 水平面 150 0.75m 餐桌面 0.75m 水平面 台面 0.75m 水平面 150 100 80 80 80 80 150 100 80
2、公共建筑
商业建筑照明标准值
房间或场所 一般商店营业厅 高档商店营业厅 一般超市营业厅 高档超市营业厅 收款台 参考平面及其高度 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 餐桌面 0.75m 水平面 台面 照度标准值(Lx) 300 500 300 500 500 UGR 22 22 22 22 - Ra 80 80 80 80 80 图书馆建筑照明标准值
房间或场所 一般阅览室 国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 老年龄阅览室 参考平面及其高度 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 餐桌面 照度标准值(Lx) 300 500 500 UGR 19 19 19 Ra 80 80 80 --
.
珍善本与图书阅览室 陈列室、目录厅(室)出纳厅 书库 工作间 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.25m 水平面 0.75m 水平面 500 300 50 300 19 19 - 19 80 80 80 80 办公建筑照明标准值
房间或场所 普通办公室 高档办公室 会议室 接待室、前台 营业厅 设计室 文件整理、复印、发行室 资料档案室 参考平面及其高度 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 餐桌面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 实际工作面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 照度标准值(Lx) 300 500 300 300 300 500 300 200 UGR 19 19 19 - 22 19 - - Ra 80 80 80 80 80 80 80 80 旅馆建筑照明标准值
房间或场所 一般活动区 客 房 床头 写字台 卫生间 中餐厅 西餐厅、酒吧间、咖啡厅 多功能 门厅、总服务台 休息厅 客房层走廊 厨房 参考平面及其高度 0.75m 水平面 0.75m 水平面 台面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 地面 地面 地面 台面 照度标准值(Lx) 75 150 300 150 200 100 300 300 200 50 200 UGR - - - - 22 - 22 - 22 - - Ra 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 --
.
洗衣房 0.75m 水平面 200 - 80 学校建筑照明标准值
房间或场所 教室 实验室 美术教室 多媒体教室 教室黑板 参考平面及其高度 课桌面 实验桌面 桌面 0.75m 水平面 黑板面 照度标准值(Lx) 300 300 500 300 500 UGR 19 19 19 19 - Ra 80 80 90 80 80 医院建筑照明标准值
房间或场所 治疗室 化验室 手术室 诊室 候诊室、挂号厅 病房 护士站 药房 重症监护房 参考平面及其高度 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 地面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 照度标准值(Lx) 300 500 750 300 200 100 300 500 300 UGR 19 19 19 19 19 22 - 19 19 Ra 80 80 90 80 80 80 80 80 80 展览馆展厅照明标准值
房间或场所 一般展厅 高档展厅 参考平面及其高度 地面 地面 照度标准值(Lx) 200 300 UGR 22 22 Ra 80 80 注:高于6m的展厅Ra可降低到60。 体育建筑照明质量标准值
类别 无彩电转播 有彩电转播 GR 50 50 Ra 65 80 --
.
注:GR值仅适用于室外体育场地。
3、工业建筑
工业建筑一般照明标准值
房间或场所 1.通用房间或场所 一般 试验室 精细 0.75m 水平面 500 19 80 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 平面照度不小于100lx 盘面照度不小于200lx 盘面照度不小于200lx 防光幕反射 锅炉水位表照度不小于50lx 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 参考平面及 其高度 照度标准值 (lx) UGR Ra 备注 一般 检验 精细、有颜色要求 计量室、测量室 0.75m 水平面 300 22 80 0.75m 水平面 750 19 80 0.75m 水平面 500 25 60 变、配电站 配电装置室 变压器室 0.75m 水平面 地面 地面 0.75m 水平面 200 100 200 300 19 28 25 22 80 20 60 80 电源设备室、发电机室 一般控制室 控制室 主控制室 电话站、网络中心 计算机站 风机房、空调机室 泵房 动力站 冷冻站 压缩空气站 锅炉房、煤气站 的操作层 0.75m 水平面 0.75m 水平面 0.75m 水平面 地面 地面 地面 地面 300 500 500 100 100 150 150 19 19 19 28 28 28 25 80 80 80 60 60 60 60 地面 100 28 40 --
.
大件库 (如钢坯、钢材、 大成品、气瓶) 一般件库 精细件库 (如工具、小零件) 车辆加油站 2.机电工业 粗加工 机械加工 一般加工,工差>=0.1mm 一般加工,工差<0.1mm 大件 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 可另加局部照明 地面 100 25 60 1.0m水平面 200 25 60 1.0m水平面 100 25 60 货架垂直照度不小于50lx 货架垂直照度不小于50lx 油表照度不小于50lx 1.0m水平面 50 28 20 0.75m水平面 300 22 60 0.75m水平面 500 19 60 0.75m水平面 200 25 80 一般件 机电仪表装配 精密 0.75m水平面 300 25 80 0.75m水平面 500 22 80 特精密 电线、电缆制造 大线圈 线圈绕制 中等线圈 精密线圈 线圈浇注 一般 焊接 精密 钣金 冲压、剪切 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 750 300 300 500 750 300 200 300 300 300 19 25 25 22 19 25 25 25 25 25 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 --