好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电路系统施工图纸中的符号解释

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电系统图上的符号

系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC Z

R

YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4SC8ABB

0CVV*CT说C(的是2:2

5是是是表*是公示6表称:直暗+聚

+

1表

示径敷E氯 *

1示

电既设6

不在)乙6水

缆是不S烯是

线煤桥外能C绝径进2的气架也人0缘不的

-平

钢敷是吊

内顶C电方

数 管 设 径 内 : 线

2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线 SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷 “L1

G8L

J5G是是

J钢指

1芯导

8铝线

的5

线

截/的

2意面

5思积

” , ,

25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路 在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。

颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 转

转换开关 LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是: L51YH33

--转--6

-W

----开-换

能-关

-\--换

\

开设头

能关

\计承

受电的三三

音的万

能序额

定压首相节

\

反号电

流拼

; ; ; ; ; ; .

LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关. 电

电流互感器 LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示: LMZ101

5

.0

/--J-65----6---此电母-设

-电

流流线浇

计额互

定感

互穿铸

电的

感芯绝

器式缘号

; ; ; ; ; .

瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是:

RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。 RC11

0-A------设

-熔插

计额

断入

序定

器式号电

; ; ; 流

在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思 DZ47/3P-63A---三相 整定值为 63A的空气开关;

YJV-5X16---YJV为交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 5x16为5根截面积为16平方mm的电缆;

SC40 ----穿规格为40的焊接钢管 FC-----暗敷在地面内 WC-----暗敷在墙内 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC

混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F

几个相对应的是AC-ZM(沿柱或跨柱敷设)、WC-QA(暗敷设在墙柱内)、FC-DA(暗敷设在地面内)

所以...你提供的字应该这么理解...

YJV-1KV-5*16——电缆的型号:额定电压1千伏,5芯,导体截面16mm2,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

SR/SC40——线槽敷设或穿规格40的钢管敷设; WC——暗敷设在墙内;

CC——暗敷设在屋面或顶板内。

PE:设备容量,也就是所有设备标牌上的额定功率之和

KX:需要系数,COSφ:功率因数,这俩个值是查表查的见《全国民用建筑工程设计技术措施》表2.5.2-2及表22.2.8 ljs:计算电流 Pjs:计算功率 Pjs=Pe X Kx?

Ijs=Pjs/1.73/0.38/COSφ (三相负荷) Ijs=Pjs/0.22/COSφ (单项负荷)

DPNa??Vigi??C16/2P? ?N1? ?ZRBV-3X4-PVC20-FC/WC? ???照明? ?1.5KW

DPNa? ? 是梅兰日兰的牌子

vigi? ?? ?漏电开关的意思? ? 有的表示漏电开关的方法还有在品牌后面加ELE或者LE,如,DPNaELE 或者DPNaLE 的意思也是漏电开关的意思

有的会在图上用这样表示加个圈

C16/2P表示两相??16A

ZRBV-3X4-PVC20-FC/WC? ?这个就不说了吧,上面就有? ?WC墙面敷设

照明? ?就是表示照明

1.5KW? ? 就是这个开关所有连接的灯具功率的最大和值

ZR? ?? ?? ?? ? 阻燃

YJV? ?? ?? ?? ?铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 SC? ?? ?? ?? ? 穿焊接钢管敷设 3*95+2*50? ?? ?3芯95+2芯50

例子:

W1??CDM7-125M/3P-50A? ?NHYJV-5X16? ?SC40??CT/CC??

W1、W2、W3? ?? ?? ?回路编号,也可用P1、P2、P3 或者N1、N2、N3…表示

CDM7-125M/3P-50A? ?德力西CDM7塑壳断路器,(一般这个位置表示断路器品牌型号)。

NHYJV-5X16? ?? ?? ?耐火型铜芯铠装交联聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆5根16平方,(一般这个位置表示的是用什么型号的电线)。

SC40? ?? ?? ?? ?? ?穿DN40焊接钢管敷设,(一般这个位置表示的是电线穿什么管,直径多大)。

CT/CC? ?? ?? ?? ???

例如:S941N-C16 N1-L1-BV-2x2.5-KBG20-FC/ACC?

S941N-C16:是断路器的型号?

N1不知道什么意思

L1: L是line 线路或回路的意思,1是编号。?

BV:是铜芯聚氯乙烯绝缘电线?

BVV:表示双层绝缘保护铜芯聚氯乙烯绝缘电线?

2X2.5:是2根截面为2.5mm2的导线。?

KBG20:电线管,直径20?

FC:是暗敷设在地面内?

ACC:是暗敷设在不能进人的吊顶内

cc:表示暗敷设在能进人的吊顶内

PVC20:直径20mm pvc管

电路系统施工图纸中的符号解释

配电系统图上的符号系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACCZR表示阻燃YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆4SC8ABB0CVV*CT说C(的是2:25是是是表*是公示6表称:直暗+聚