电机,伺服电机可编程控制器AKS-01Z使用说明

一、系统特点

●控制轴数:单轴;

●指令特点:任意可编程(可实现各种复杂运行:定位控制和非定位控制);

●最高输出频率:40KHz(特别适合控制细分驱动器);

●输出频率分辨率:1Hz; ●编程条数:99条; ●输入点:6个(光电隔离); ●输出点:3个(光电隔离); ●一次连续位移范围:—7999999~7999999; ●工作状态:自动运行状态,手动运行状态,程序编辑状态,参数设定状态; ●升降速曲线:2条(最优化); ●显示功能位数:8位数码管显示、手动/自动状态显示、运行/停止状态显示、步数/计数值/程序显示、编辑程序,参数显示、输入/输出状态显示、CP脉冲和方向显示; ●自动运行功能:可编辑,通过面板按键和加在端子的电平可控制自动运行的启动和停止; ●手动运行功能:可调整位置(手动的点动速度和点动步数可设定); ●参数设定功能:可设定起跳频率、升降速曲线、反向间隙、手动长度、手动速度、中断跳转行号和回零速度; ●程序编辑功能:可任意插入、删除可修改程序。具有跳转行号、数据判零、语句条数超长和超短的判断功能;

●回零点功能:可双向自动回到零点; ●编程指令:共14条指令; ●外操作功能:通过参数设定和编程,在A操作和B操作端子上加开关可执行外部中断操作; ●电源:AC220V(电源误差不大于±15%)。 一、前面板图 前面板图包括: 1、八位数码管显示 2、六路输入状态指示灯 3、三路输出状态指示灯 4、CP脉冲信号指示灯 5、CW方向电平指示灯 6、按键:共10个按键,且大部分按键为复合按键,他们在不同状态表示的功能不同,下面的说明中,我们只去取功能之

一表示按键。 后面板图及信号说明: 后面板图为接线端子,包括:

1、CP、CW、OPTP为步进电机驱动器控制线,此三端分别连至驱动器的相应端,其中:

CP————步进脉冲信号 CW————电机转向电平信号 OPTO————前两路信号的公共阳端 CP、CW的状态分别对应面板上的指示灯

2、启动:启动程序自动运行,相当于面板上的启动键。

3、停止:暂停正在运行的程序,相当于面板上的停止键,再次启动后,程序继续运行。

精心整理

4、A操作和B操作是本控制器的一大特点:对于步进电机,我们一般进行定量定位控制,如控制电机以一定的速度运行一定的位移这种方式很容易解决,只需把速度量和位移量编程即可。但还有相当多的控制是不能事先定位的,例如控制步进电机从起始点开始朝一方向运行,直到碰到一行程开关后停止,当然再反向运行回到起始点。再例如要求步进电机在两个行程开关之间往复运行n次,等等。在这些操作中,我们事先并不知道步进电机的位移量的具体值,又应当如何编程呢?本控制器利用:“中断操作”,我们称之为“A操作”和“B操作”。以“A操作”为例,工作流程为:当程序在运行时,如果“A操作”又信号输入,电机作降速停止,程序在此中断,程序记住了中断处的座标,程序跳转到“A操作”入口地

址所指定的程序处运行程序。 5、输入1和输入2通过开关量输入端。 6、输出1、输出2和输出3通过开关量输出端。

7、COM+、COM—输入输出开关量外部电源,本电源为DC12V/0.3A,COM+为正端,COM—为负端,此电源由控制器内部

隔离提供。

8、~220V控制器电源输入端。 输入信号和输出信号接口电路: 本控制器的“启动”、“停止”、“A操作”、“B操作”、“输入1”、“输入2”为输入信号,他们具有相同的输入接口电路。“输出1”、“输出2”、“输出3”称为输出信号。他们具有相同的输出接口电路。输入和输出电路都有光电隔离,以保证控制器的内部没有相互干扰,控制器内部工作电源(+5V)和外部工作电源(+12V)相互独立,并没有电联系,这两组电源由控制器内部变压器的两个独立绕组提供。 开关量输入信号输出信号的状态,分别对应面板上的指示灯。对于输入量,输入低电平(开关闭合时)灯亮,反之灯灭;对于输出量,输出0时为低电平,指示灯灭,反之灯亮。 开关量输入电路: 开关量输出电路: 三,控制器联接示意图: 四、操作流程图: 控制器总是工作在四种状态之一:自动状态、手动状态、程序编辑状态、参数设定状态。上电或按[复位]后,控制器处于自动待运行状态且使坐标于零点,这时可以启动程序自动运行或切换到手动状态,程序编辑状态和参数设定状态只能在手动状态下切换。程序编辑完成或参数设定完成后,按[退出]键退回到手动状态(程序将自动被保护)。在手动状态下,如要切换到程序编辑状态,只需按[编辑]键,如要切换到参数设定状态,需按[编参]键2秒以上。 (注:上述所说的按键[编辑]、[编参]、[退出]其实是同一个按键,由三个功能复合,我们介绍某一功能时,按键的名字只取其一,下同) 五,参数设定: 参数设定状态的进出方式为:在手动状态下,按住[编参]键2秒以上,直到进入参数设定状态后才能松开。参数设定完成后按[退出]键返回到手动状态(参数将被自动保护)。 参数分两行显示,第一行显示参数的名称,第二行显示参数数据。

参数修改方式:进入参数设定状态后,首先显示第一行[JF-------]。且前2位的参数名称闪动显示:如按[∧]、[∨],将会显示下一个或上一个参数名称。如按[回车]键,将进入(下一行)参数数据的编辑修改状态,这时数据的第一位闪动显示,如按[∧]、[∨],数据将被改变。如按[<]、[>]键,将移至下一位进行修改,如此类推。数据修改后,按[回车]

确认,按[取消]放弃修改。

总之,参数的设定通过[∧]、[∨]、[<]、[>]、[回车]、[取消]六个按键完成的:通过移动左右键使光标移至相应位上,这时数码将跳动显示,再通过上下键改变数值;用回车键进入数据修改状态,数据修改完成后,再用回车键确认退出或用取消键放弃修改。请

参考《操作流程速查表》。 序号 1 名称 起跳频率 参数显示形式 JF------ JF××××× 数据范围(单位) 400---39999 (Hz) 参数说明 如果设定值小于400HZ,系统将报警提示;用户根据自己的实际情况设定不同的起跳频率。 精心整理 2 升降曲线 rS------ rS× L、H (条) 控制器内部存有两条最优化的升降速曲线,L为较慢的曲线;H为较快的曲线,可根据实际的负载情况选择不同的升降速曲线。 主要用于补偿转动机构(如丝杠、齿轮等)反向间隙所引起的误差,补偿的位移量平不在控制器上显示 在手动状态下,手动操作时步进电机的位移量;如果设定值等于0,系统将报警提示。 在手动状态下,手动操作时步进电机的运行速度;如果设定值等于0,系统将报警提示。 回零操作时步进电机的运行速度;如果设定值等于0,系统将报警提示。 当程序正在运行时,如果“A操作”端有信号输入,7 A操作 入口地址 nA------ nA×× 00---99 (行号) 电机作降速停止,程序在此中断,程序记住了中断处的坐标值,程序跳转此行号所指定的程序处运行程序。 当程序正在运行时,如果“B操作”端有信号输入,8 B操作 入口地址 nB------ nB×× 00---99 (行号) 电机作降速停止,程序在此中断,程序记住了中断处的坐标值,程序跳转此行号所指定的程序处运行程序。 CP=0表示为单脉冲输出,后面板的CP端输出步进9 脉冲方式 CP------ CP× 0、1 脉冲,CW端输出方向电平; CP=1表示为双脉冲输出,后面板的CP端输出正转步进脉冲,CW端输出反转步进脉冲 3 间隙补偿 CC------ CC×××× HL------ HL×××××× HF------ HF××××× bF------ bF××××× 0---9999 (脉冲数) 1---999999 (脉冲数) 1---39999 (Hz) 1---39999 (Hz) 4 手动增量 5 手动速度 6 回零速度 一、程序编辑及指令详解: 程序编辑状态的进出方式为:在手动状态下,按[编辑]键。即可进入到程序编辑状态。程序编辑完成后,按[退出]键返回到手动状态(参数将自动保存)。 本控制器的程序区最多可以编辑99条指令,程序中每一条指令有一个行号。行号为自动编号,从00开始按顺序排列,您可以在程序中插入或删除某行,但行号会重新分配。 程序格式是:每一条程序分两行显示(无参数程序除外),第一行显示行号和指令名称,第二行显示指令数据。程序的最后一条指令固定为“END”。 总之,程序的修改通过[∧]、[∨]、[<]、[>]、[插入]、[删除]、[回车]、[取消]八个键来完成;通过移动左右键使光标移至相应位上,这时数码将跳动显示,再通过上下键改变数值:用回车键进入数据修改状态,数据修改完成后,再用回车键确认退出或用取消键放弃修改。请参与《操作流程速度表》。

程序编辑操作说明 程序编辑 进入编辑状态 退出编辑状态 清空程序区 操作步骤 在手动状态下,按[编辑]键。 在程序编辑状态的行号闪动状态下,按[退出]键,返回到手动状态,程序将自动保存。 在程序编辑状态的行号闪动状态下,按住[清程]键2秒以上,第00行的指令变为END即可。 先清空程序区,这时只剩下一条程序,即第00行的END指令,然后按[插入]键,第00行程序的指令变成了PAUSE,且闪动显示;按[∧]、[∨],指令名称被改变;直到找出所需要的指令,按[回车]进入指令的数据区(对于无录入新程序 参数指令,回车后即完成本条程序的录入),按上下左右箭头修改,改好后按回车键,此行程序录入完毕。可以看到下一行变成了END指令,再按[插入]键,用相同的办法录入程序,直到所有程序录入完毕。新程序的录入过程也就是在最后一条程序(END)上不断插入新程序的过程。