6.管道试压的步骤(ABCDE)。

A.接好试压泵B.关闭人口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门

C.打开系统内的各支路及主干管的阀门D.打开系统内最高处的排气阀门 E.打开试压用水源阀门,系统充水

7.该宿舍楼排水管道工程施工在(AB)部位做试验检测。 A.雨水排水管道B.东西两侧卫生间首层地面下的排水管道

C.系统内的各支路及主干管的阀门D.人口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门 E.只需西侧卫生间首层地面下的排水管道 8.接地电阻测定的方法(ABC)。

A.电压电流表法B.比率计法C.接地电阻测定仪测量法D.电压表法E.电流表法 9.ZC一8接地电阻测量仪使用的注意事项(ABDE)。

A.接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m B.接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错接

C.zC一8如测量标度班读数大于l,应仪表放置于水平位置,检查调零

D.先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120r/min

E.ZC一8如测量标度班读数小于1,应仪表放置于水平位置,检查调零 10.综合效果测定中的主要检测项目包括(ABCE)。

A.风速分布B.温度分布C.相对湿度分布D.粉尘分布E.噪声分布 11.防排烟通风工程调试检测的准备工作包括(BCD)。

A.调试设备准备B.调试检测方案准备C.人员组织准备D.仪器、仪表准备E.技术准备 12.防排烟系统包括(AC)。

A.正压送风系统B.正压回风系统C.排烟系统D.灭火系统E.电气系统

第九章施工图识读 一、判断题

1.用三视图阅读施工图的方法是基本一样的,所以仅对管道和通风与空调工程特有的图例符号和轴测图等不需作出提示。【答案】错误

2.建筑电气工程图的阅读顺序是从电源开始到用电终点为止。[答案]正确

26

3.在建筑电气工程的施工图中大量采用轴测图表示,原因是立体感强,便于作业人员阅读理解。[答案]正确

4.所有的标高相对零点(士0.00)在该建筑物的首层地面。[答案]正确

5.正常供电电源的容量要满足施工现场所有用电的需求,通常备用电源比正常电源的容量要大。【答案】错误

6.为了用电安全,正常电源和备用电源不能并联运行,电压值保持在相同的水平。【答案】正确

7.送风机是空调系统用来输送空气的设备。【答案】错误 二、单选题

1.阅读中要注意施工图上标注的(D),是否图形相同而含义不一致。 A.设备材料表B.尺寸图例C.标题栏D.图例符号

2.阅读前要熟悉图例符号表达的内涵,要注意对照施工图的(A),判断图例的图形是否符合预想的设想。

A.设备材料表B.标注的图例C.标题栏D,图例符号

3.阅读中要注意施工图上标注的图例符号,是否图形相同而含义不一致,要以(B)为准,以防阅读失误。

A.设备材料表B.施工图标示C.图形标示D.图例符号 4.没有注意配合土建工程施工的部分,可能会导致(A)。

A.土建工程施工后电气设备装置无法安装的现象B.破坏建筑的结构 C.电气设备装置不能造成工作D.电气设备装置的安装不影响 5.建筑电气工程图的阅读顺序是(A)。

A.从电源开始到用电终点为止B.从用电终点开始到电源为止C.不做要求D.从主干线开始

6.在(A)的施工图中大量采用轴测图表示,原因是轴测图立体感强,便于作业人员阅读理解。

A.给水排水工程和通风与空调工程B.建筑电气工程C.建筑设计工程D.建筑结构图 7.由于通风与空调工程与建筑物间的相对位置关系更加的密切,所以在阅读通风与空调工程图的同时,要阅读相关的(A)。

A.建筑结构图B.建筑电气设备装置图C.给水排水施工图D.建筑设计图 8.为了用电安全,正常电源和备用电源不能并联运行,备用电源电压值(B)。

27

A.大于正常电源电压值B.与正常电源电压值保持在相同的水平 C.小于正常电源电压值D.不做要求 9.风机压出端的测定面要选在(A)。

A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.仅可能靠近人口处 C.仅可能靠近通风机出口D.干管的弯管上

10.测量矩形断面的测点划分面积不大于(A)时,控制边长在()mm间,最佳为小于()mm。 A.0.05,200一250,220 B,0.03,200一250,200 C.0.03,200一300,220 D.0.05,200一300,200

11.测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环,每个圆环设(C)个测点。

A.3 B.4 C.5 D.6

12.气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起的涡流的部位后顺气流方向圆形风管(D)倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。 A.3~4 B.4~6 C.3~5 D.4~5 13.消防用水水源有(A)个。 A.4 B.5 C.6 D.3 三、多选题

1.给水排水工程图的识读步骤(ABCD)。

A.图例符号阅读B.轴测图阅读C.识读施工图纸的基本方法D.用三视图阅读施工图 E.图纸标志

2.建筑电气工程图包含(ABC)。

A.系统图B.电路图C.平面图D.风管系统图E.电气图 3.建筑电气工程图的识图步骤(ABCDE)。

A.阅读施工说明、阅读系统图B.阅读平面图C.阅读带电气装置的三视图D.阅读电路图 E.阅读接线图和判断施工图的完整性

4.湿式报警阀组采取了哪些措施防止误报(BC)。

A.报警阀内设有平衡管路B.在报警阀至警铃的管路上设置延时器

C.报警阀内没有平衡管路D.在报警阀至警铃的管路上设置保护器E.主干道管道 5.水力警铃的基本原理(AB)。 A.一种水力驱动的机械装置

28

B.当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进人水.力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响

C.当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进人水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响 D.一种电力驱动的机械装置

E.当消防用水的流量小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进人水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响

6.施工现场双电源自动切换使用时注意的安全事项(BCE)。

A.正常电源和备用电源并联运行B.正常电源和备用电源电压值保持在相同的水平 C.两者接人馈电线路时应严格保持相序一致D.正常电源和备用电源能并联运行 E.正常电源和备用电源不能并联运行 7.通风机的性能的主要指标包括(ABD)。 A.风压B.风量C.风速D.转速E.频率 8.风口风量调整的方法有(ABD)。

A.基准风口法B,流量等比分配法C.流量等量法D.逐项分支调整法E.开项基准法

第十章质量控制 一、判断题

1.通过施工质量策划形成的施工质量计划等同于施工组织计划。【答案]正确

2.质量交底可以与技术交底同时进行,施工员不可邀请质量员共同参加对作业队组的质量交底工作。【答案】错误

3.质量员发现抱箍结构不合理,其检查方法为目测法。[答案]正确 4.项目部对工程质量策划的控制已全面。【答案】正确 二、单选题

1.中标后、开工前项目部的核心是(C)。

A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计

C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标 2.中标后、开工前项目部首先要做的是(B)。 A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计

C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标

29

3.检查工序活动的结果,一旦发现问题,应采取的措施(C)。 A.继续作业活动,在作业过程中解决问题B.无视问题,继续作业活动

C.停止作业活动进行处理,直到符合要求D.停止作业活动进行处理,不做任何处理 4.检查的工序活动的结果,一旦发现问题,即停止作业活动进行处理,直到符合要 求。判定符合要求的标准是(A)。

A.各专业的施工质量验收规范,规范必须是现行的有效版本 B.各专业的施工质量验收规范,规范可以是任意的有效版本 C.各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本 D.各专业的施工质量设计规范,规范可以是任意的有效版本 5.给水排水立管留洞位置失准属于(C)阶段的控制失效。 A.施工准备阶段的前期B.施工准备阶段的中期 C.施工准备阶段的后期D.施工准备阶段的之前 6.(B)是影响工程质量的主要因素。

A.自然因素B.人的因素C.设计因素D.方法因素

A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效 8.项目负责人的介绍说明了(A)对影响工程质量的因素进行控制。 A.人、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环 9.重视节能效果,做好设备使用说明的阅读,属于(A)阶段的质量预控。

A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制 三、多选题

1.施工质量策划的结果是(ABCD)。

A.确定质量目标B.建立管理组织机构C.制定项目部各级部门和人员的职责 D.编制施工组织计划或质量计划E.对资料员进行培训,以提高其业务能力和责任心 2.确定质量控制点的基础(ABC)。

A.按掌握的基础知识,区分各专业的施工工艺流程

B.熟悉工艺技术规律,熟悉依次作业顺序,能区分可并行工作的作业活动 C.能进行工序质量控制,明确控制的内容和重点 D.编制施工组织计划或质量计划

E.对资料员进行培训,以提高其业务能力和责任心

3.如承重支架抱箍因构造不合理而返工,这样整改的原因是(ABD)因素影响了工程质量。

30

设备安装质量员专业技能题库 

6.管道试压的步骤(ABCDE)。A.接好试压泵B.关闭人口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门C.打开系统内的各支路及主干管的阀门D.打开系统内最高处的排气阀门E.打开试压用水源阀门,系统充水7.该宿舍楼排水管道工程施工在(AB)部位做试验检测。A.雨水排水管道B.东西两侧卫生间首层地面下的排水管道C.系统内的各支路及主干管的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8pb0n866sb4c2db011p1797950lq6e00f9s
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享