35.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求对低压0.4kv及以下线路的绝缘测定包含绝缘电阻测定和(A)。

A.耐压试验B.耐高温实验C.燃烧实验D.通电实验

36.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求当钢管做(吊灯)灯杆时,钢管内径不小于(A)mm,管壁厚度不小于()mm。 A.10,1.5 B.10,2 C.20,1.5 D.20,2

37.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求防火风管、框架与固定材料、密封垫料必须为(B)。

A.可燃材料B.不燃材料C.非易燃材料D.耐热材料

38.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求防排烟系统柔 性短管的制作材料必须为(B)。

A.可燃材料B.不燃材料C.非易燃材料D.耐热材料

39.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不小于(C)mm。 A.1.4 B.1.5 C.1.6 D.2.0

40.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求输送空气温度高于(D)℃的风管,应按设计规定采取防护措施。 A.50 B.60 C.70 D.80

41.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002对风管进行强度检测时,其强度应能在()倍工作压力下接缝处无开裂。 A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.2.5

42.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002对现场组装的除尘器壳体进行漏风量检测,在设计工作压力下,允许漏风率为(C)。 A.3% B.4% C.5% D.6%

43.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要对安装完毕的空调水系统管道系统进行(A)。

A.水压试验B.满水试验C.灌水试验D.通球试验

44.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002规定制冷管道系统应做(A)、气密性试验和真空试验。

A.强度试验B.刚度试验C.充气试验D.压力试验

6

45.现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261一2005要求闭式喷头应进行(B)。 A.压力试验B.密封性试验C.强度试验D.灌水试验

46.现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261一2005要求自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和(B)。 A.压力试验B.冲洗C.强度试验D.灌水试验

47.自动喷水灭火系统中地下消防水泵接合器其进水口与井盖面的距离不大于(B)m,且不小于井盖的半径。

A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6

48.自动喷水灭火系统中干式报警阀组安装完毕后应向报警阀气室注人高度为(C)mm的清水。

A.50~100 B.75~125

49.自动喷水灭火系统中以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在(D)S内投人正常运行。

A.15 B.20 C.25 D.30

50.自动喷水灭火系统中以自动或手动方式启动的雨淋阀,应在(A)S之内启动。 A.15 B.20 C.25 D.30 三、多选题

1.工程建设强制性标准的监督检查内容包括(ABCE)。 A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准的规定 B.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目的施工人员是否符合强制性标准的规定

E.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定 2.竣工验收备案提交文件中的工程竣工验收报告应包括(ABCDE)。 A.工程报建日期B.施工许可证号C.施工图设计文件审查意见 D.备案机关认为需要提供的其他有关资料 E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料

3.房屋建筑工程在验收竣工后在保修期限内出现质量缺陷,保修的程序包括(ABCD)。 A.建设单位或房屋所有人在保修期内发现质量缺陷,向施工单位发出保修通知书 B.施工单位接保修通知后到现场检查确认

7

C.在保修书约定时间内施工单位实施保修修复 D.保修完成后,建设单位或房屋所有人进行验收 E.支付保修费用

4.特种设备的基本特征包括(AC)。

A.涉及生命安全B.制造成本高C.危险性较大D.环境要求高 5.特种设备安装前的告知的目的(ABC)。

A.便于管理部门审查企业资格是否符合从事活动要求 B,审查安装的设备是否由合法企业制造

C.便于及时掌握特种设备的动态和安排现场监督和检验工作 D.便于审查施工人员是否符合要求 E.便于计算支出费用

6.特种设备的监督检验的主要工作内容包括(ABD)。

A.确认核实制造、安装过程中涉及安全性能的项目B.对出厂技术资料的确认 C.对维修人员进行资格审查D.对受检单位质量体系运转情况抽查 E.对受检单位的执照进行抽查

7.消防工程施工中消防产品进场时必须具备(ACD),并报现场监理审核合格后方可 用在消防安装工程上。

A.产品质保书B.出厂证明C.合格证D.合格产品检验书E.发票 8.电能的单位包括(ABC)。

A.焦耳JB.千瓦时kwhC.兆瓦时MWhD.瓦特WE.安培A 9.依据检定的必要性程度,计量检定可以分为(CD)。

A.必要检定B.非必要检定C.强制性检定D.非强制性检定E.个别监测 10.建设工程施工质量验收统一标准要求(AB)。

A.该标准是建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则 B.建筑工程各专业施工质量验收规范必须与该标准配合使用 C.建筑工程各专业施工质量验收必须服从该标准 D.建筑工程各专业工程施工必须遵从这一标准 E.建筑工程各专业施工质量验收只遵从此规范

11.分部(子分部)工程验收合格的规定包括(ABCD)。

A.分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整

8

C.地基与基础、主体结构等分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测结果应符合有关规定

D.观感质量应符合要求E.人员资料应完整

12.单位(子单位)工程验收合格的规定包含(ABCD)。

A.单位(子单位)工程所包含分部(子分部)工程的质量均应验收合格 B.质量控制资料应完整

C.单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的监测资料应完整 D.观感质量验收应符合要求E.人员资料应完整

13.现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242一2002中管道安装坡度,当设计未注明时,应符合相关规定,包括(ABC)。

A.气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%。,不得小于2%。

B.气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%。 C.散热器支管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水 D.散热器干管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水

E.气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3%。 14.在建筑给水排水及采暖工程施工质量检测中,检测弯制钢管时,其弯曲半径应ABC A.热弯,不小于管道外径的3.5倍B.冷弯,不小于管道外径的4倍

C.焊接弯头,不小于管道外径的1.5倍D.冲压弯头,不小于管道外径的1.5倍 E.冷弯,不小于管道外径的3倍

15.建筑工程交工验收用的质量资料包含()。

A.质量控制资料B.工程安全和功能检验及主要功能抽查记录 C.观感质量检查记录D.施工进程和记录E.人员资料

16.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求敞开式灯具的灯 头对地面的距离为(ABC)。

A.室外不小于2,sm(室外墙上安装)B.厂房内不小于2.sm

c.室内不小于Zm(办公室、学校、宿舍等)D.室内不小于2.sm(办公室、学校、宿舍等) E.厂房内不小于1.sm

17.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求电气工程应试运行的项目包括(ABD)。

9

A.建筑电气工程的动力工程空载运行和负荷试运行B.照明工程的负荷(通电)试运行 C.高压电器动力设备试运行D.低压电器动力设备试运行 E.建筑电气工程的动力工程只需负荷试运行

18.建筑电气工程施工质量交工验收用的质量资料中工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录包括(ABCD)。

A.照明全负荷试验记录C.避雷接地电阻试验记录E.个别区域照明负荷试验记录 B.大型灯具牢固性试验记录D.线路、插座、开关接地检验记录 19.建筑电气工程施工质量交工验收用的质量资料包括ACD A.质量控制资料B.技术控制资料

C.工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 D.观感质量检查记录E.施工人员资料

20.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求电加热器的安装必须符合的规定包括(ABCD)。

A.电加热器与钢结构间的绝热层必须为不燃材料B.接线柱外露的应加设防护罩 C.电加热器的金属外壳接地必须良好

D.连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料 E.电加热器与钢结构间的绝热层可以为可燃材料

21.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002规定制冷管道系统应做(ABC)。

A.强度试验B.气密性试验C.真空试验D.压力试验E.通球试验记

22.通风与空调工程施工交工验收用的质量资料中,工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录包括(ABCD)。

A.通风、空调系统试运行记录B.风量、温度测试记录

C.洁净室洁净度测试记录D.制冷机组试运行调试记录E.湿度测试记录 23.通风与空调工程施工交工验收用的质量资料包括(ACD)。 A.质量控制资料B.技术控制资料

C.工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 D.观感质量检查记录E.施工人员资料

24.现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261一2005附录F中把系统工程质量缺陷分为(ABC)。

10

设备安装质量员专业技能题库

35.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求对低压0.4kv及以下线路的绝缘测定包含绝缘电阻测定和(A)。A.耐压试验B.耐高温实验C.燃烧实验D.通电实验36.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求当钢管做(吊灯)灯杆时,钢管内径不小于(A)mm,管壁厚度不小于()mm。A.10,1.5B.1