设备安装质量员专业技能
第一章相关的施工管理规定和标准 一、判断题
1.工程建设强制性标准是指直接或间接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。【答案】错误
2.工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起巧日内,向备案机关提交工程质量监督报告。 【答案】错误
3.工程质量保修是对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷,予以修复。 [答案]正确
4.特种设备是涉及生命安全、危险性较大、造价较高的设备和设施的总称。【答案】错误 5.特种设备的安装、改造、维修单位具备了生产条件后就可以进行生产活动。【答案】错误
6.依法经公安局审核消防设计的消防工程竣工后,建设单位应当向公安局申请消防验收。 【答案】错误
7.我国自改革开放以来,为融人国际社会和技术经济发展需要,自20世纪80年代初就开始推行国际单位制,到1986年9月以立法的形式进一步给予确定。【答案】错误 8.计量标准器具,简称计量标准,是指准确度低于计量基准的,用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具。【答案]正确
9.建设工程施工质量验收统一标准是统一建筑工程质量的验收方法、程序和技术指标。 【答案】错误
10.分项工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。【答案】正确 11.检验批的定义指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。【答案]正确
12.现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242一2002中要求高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。【答案】正确
13.管道穿过结构伸缩缝、防震缝及沉降缝时,管道或保温外皮上、下留有不小于150mm的净空。【答案】正确
14.消火栓的栓口中心距离地面1.5m。[答案】错误
1
15.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适应于电压等级为skV及以下。【答案】错误 16,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明不大于155,备用照明不大于15s,安全照明不大于0.55。【答案]正确
17.架空线路的电线坑、拉线坑的坑深度,不深于设计深度100mm,不浅于设计深度50mm\[答案]正确
18.防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。[答案]正确
19.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求燃气系统管道与机组的连接必须使用非金属软管。【答案】错误
20.现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002要求复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料。[答案]正确
21.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002规定制冷管道系统应做强度实验、气密性实验和真空实验。[答案]正确
22.按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243一2002规定制冷管道系统的阀门应做强度实验、气密性实验和真空实验。【答案】错误
23.当紧急广播系统具有火灾广播功能时,应检查传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。 【答案】正确
24.智能建筑的接地系统必须保证建筑内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全。[答案]正确
25.现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261一2005要求喷头安装时,不得对喷头拆装、改动,严禁给喷头附加任何装饰性涂层。[答案]正确 二、单选题
1.工程建设中拟采用的“四新”包括新技术、新工艺、新材料和(B)。 A.新标准B.新设备C.新定义D.新含义
2.施工单位违反工程建设强制标准,责令改正,处工程合同款(C)以上() 以下的罚款。
A.3%,5% B.1%,4% C.2%,4% D.2%,5%
3.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应在收讫竣工验收备案文件(C)日内,责令停止使用,重新组织竣工验收。 A,5 B.10 C.15 D.20
2
4.工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起(A)日内,向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5 B.10 C.15 D.20
5.在正常使用情况下,屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为(B)年。 A,1 B.5 C.7 D.10
6.在正常使用情况下,电气管线、给水排水管道、设备安装的最低保修期限为(B)年。 A.1 B.2 C.5 D.7
7.在正常使用情况下,装修工程的最低保修期限为(B)年。 A.1 B.2 C.5 D.7
8.特种设备中的压力管道的压力范围是最高工作压力不大于(A)MPao A.0.1 B.0.3 C.0.5 D.0.7
9.特种设备中升降机的最大额定起重量为(A)t。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0
10.特种设备中的压力容器的压力范围是最高工作压力不小于(A)MPa。 A.0.1 B.0.3 C.0.S D,0.7
11.特种设备经过安装、改造、维修竣工后,安装、改造、维修的施工单位应当在验收后(D)日内将有关技术资料移交使用单位,高耗能特种设备还应按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。
A.10 B.15 C.20 D.30
12.特种设备监督检验合格后,监督检验单位应按规定的期限出具监督检验报告,监督检验报告应包含(C)项监督检验报告的内容和结论。 A.1 B.2 C.3 D.4
13.消防工程中对于按照国家工程建设消防技术标准进行的消防设计,建设单位应当自依法取得施工许可之日起(C)个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。 A.3 B.5 C.7 D.10
14.速度单位中1马赫近似为(B)而m/s。 A.240 B.340 C.540 D.600 15.国际单位制中时间的单位为(B)。 A.min B.s C.h D.d
3
16.国际单位制中电流的单位为(A)。
17.功率的单位中1马力约为(C)W。 A.366 B.500 C.736 D.800 18.长度的单位中l海里约为(C)km。 A.1.S B,1.852 C.2 D.2.5
19.计量检定必须按照国家计量检定系统表进行即按照《计量法》第(B)条。 A.9 B.10 C.11 D.12
20.计量器具的专业人员的职责是正确应用法定计量单位和(C)。 A.正确保管计量器具B.检验校核计量器具
C.确保各类计量器具在有效期内使用D.维修计量器具
21.建设工程施工质量验收统一标准是统一建筑工程质量的验收方法、程序和(B)。 A.技术指标B.质量指标C.检验指标D.施工指标
22.现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242一2002中要求地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,(A)。 A.必须采用柔性防水套管B.必须采用刚性防水套管 C.刚性、柔性防水套管均可使用D.可以不使用套管
23.现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242一2002中要求盘管隐蔽前必须进行(C)。
A.满水实验B.灌水实验C.水压实验D.注水实验
24.现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242一2002中要求各种承压管道系统和设备应做(),非承压管道系统和设备应做(B)。 A.水压实验,满水实验B.水压实验,灌水实验 C.满水实验,灌水实验D.灌水实验,满水实验
25.建筑给水排水及采暖工程施工质量检测中应检测管道滑动支架,滑托与滑槽两侧间应留有(A)mm的间隙。
A.3~5 B.4~6 C.5~7 D.3~6
26.建筑给水排水及采暖工程施工质量检测项目中应做排水立管及水平干管的(B)。 A.通水试验B.通球试验C.满水试验D.灌水实验
4
27.建筑给水排水及采暖工程施工质量检测要求排水塑料管的伸缩节间距如设计未做规定,应为(B)m。
A.3 B.4 C.5 D.5.5
28.建筑给水排水及采暖工程施工质量检测要求地漏水封高度不小于(C)mm。 A.30 B.40 C.50 D.55
29.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求金属电缆桥架及其支架全长应不少于(B)处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 A.1 B.2 C.3 D.4
30.现行的((建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求镀锌和壁厚不大于(A)mm的钢导管不得套管熔焊连接。 A.2 B.3 C.4 D.5
31.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求当灯具距地面高度小于()m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
A.2.2 B.2.3 C.2.4 D.2.5
32.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求建筑物景观照明灯具应符合的条件中不包含的是(C)。
A.每套灯具的导电部分对地绝缘电阻大于ZM几
B.在人行道等人员往来密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上
C.建筑物景观照明灯具间隔不小于lm
D.金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识
33.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求对公用建筑的照明通电试运行时间为(B)h。 A.12 B.24 C.36 D.72
34.现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2002要求对民用住宅的照明通电试运行时间为(D)h。 A.5 B.6 C.7 D.8
5