传输系统简介(针对交换机房维护)
传输系统的作用:
1.对于交换类的通信设备,传输起到一个信号中继的作用。 2.在物理链路(传输路由)上,对通信信号进行汇聚
传输系统承载的信号种类:话音信号,各种信令信号、时钟信号等
传输系统采用的技术标准:
SDH(同步数字传输体制)、PDH(准同步数字传输体制)
关于SDH协议
SDH就是传输系统中的一种传输体制(协议),它规范了传输系统中数字信号的帧结构、复用方式、传输速率等级,规定了统一的系统保护、系统维护的方式。由SDH组建的网是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络,它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容,在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现灵活的组网与业务调度,实现网络自愈功能,提高网络资源利用率,维护功能的加强大大降低了设备的运行维护费用。
SDH的基本单位:同步传输模块――STM-1,相应的速率是155Mbit/s
SDH基本常用信号的帧结构
2mb/s电路的帧结构(略图)
0 1 2 一个复帧=16帧
0 1 2 3 1帧有32个时隙
1 2 3 4 5 6 7 8 每个时隙为8个bit
“2m”信号每秒有8000帧,每帧为256个bit,分成32个时隙,每个时隙为8bit。 每16帧组成一个复帧。在复帧中,双数帧(从0帧开始)的第一的时隙为同步位(x0011011),单数帧的第一个时隙用于传送线路状态及告警信息。
155mb/s电路的复用(映射结构图)
×NAUG×3AU-3VC-3×7TUG-2指针处理复用定位校准映射×1TU-2×3TU-12TU-11VC-2VC-12VC-11×1STM-NAU-4VC-4×3TUG-3C-4×1×7TU-3VC-3C-3C-2C-12C-11139264kbit/s44736kbit/s34368kbit/s6312kbit/s2048kbit/s1544kbit/s×4
1、2m信号通过装载(虚容器VC-12)并添加指针(TU-12),每3个2m信号复用成一个6312kb/s的TUG-2单元组
2、7个TUG-2单元组通复用形成一个44736kb/s的TUG-3单元组 3、3个TUG-3单元组通复用,装载(虚容器VC-4),添加指针(AU-3),成为一个155mb/s的STM-1信号。
DDF的介绍
DDF架子的3个作用: 传输接口、挂表、跳线
“左发右收”的概念
1 2
3 4
在交换侧(交换设备落线)DDF架端子上,一对2m线路,共有4个接口 1、连接传输设备,传输设备收交换设备的信号 2、连接传输设备,传输设备向交换设备发送信号 3、连接交换设备,交换设备向传输设备发送信号 4、连接交换设备,交换设备收传输设备的信号
DDF架标签的定义
物理位置标签(a1-TM17-13/14(下))
传输系统号(JQ1F传输(扩2:4-PQ1)-金桥2F(主 2:1-PQ1)链2(系统一)
/2.5G/155M-1/2M01)
交换模块号(MGW01-1-30)
交换机房内的传输系统
楼内系统
传输机房 线路侧 ODF架 设备侧 交换机房 线路侧 ODF架 设备侧 光缆 光纤 光纤 光路接口板 交叉板 电路接口板 传输设备传输设备光路接口板 交叉板 电路接口板 2m/155m电缆线 DDF架 2m电缆线 DDF传输侧 2m跳线 DDF交换侧 其他 传输系统 2m电缆线 左发右收 交换设备
交换机房内楼内系统路由:
1、
2、
3、 4、
5、
6、 7、
楼间系统 交换机房
传输设备
2m电缆线 上庄头 传输机房
下庄头
“C”排DDF架
2m电缆线
交换设备
楼间系统路由
1、 从交换设备电路接口引出2m信号线,至DDF架的“下庄头”。(金桥机
房内,楼间线都在“C”排DDF,不分交换侧与传输侧)
2、 由DDF架端子的“上庄头”引出2m线直接连接至传输机房的DDF架。
从交换设备电路接口引出2m信号线,至DDF架“交换侧”的“下庄头”。( “交换侧”是指DDF架上交换设备落线的一侧;“下庄头”是指DDF架的端子上,位于下排的接口。)
(金桥机房,落在“A”排DDF架背对传输设备的一侧)
DDF架“交换侧”的上庄头,通过跳线的方式连接到DDF架“传输侧”的上庄头。(“传输侧”是指DDF架上传输设备落线的一侧,“上庄头”是指DDF架的端子上,位于上排的接口。)
(金桥机房内,在“A”排DDF架上,面对传输设备的一侧)
从传输设备电路接口板引出2m信号线,至DDF架“A”排“传输侧”的“下庄头”。
*在传输设备中,电接口板将交换过来的信号接收,这些信号经过一系列的复用整合,并交叉连接至光接口板,在光接口板中形成了高信号速率的光信号(2.5G速率),通过相应光口进行输出。
传输设备,光口板接口上引出光纤,连接至ODF架子“设备侧”。(“设备侧”是指传输设备落(光)纤的一侧,“线路侧”是指光缆落纤的一侧。注:“设备侧”、“线路侧”的落纤都是落在ODF端子的下接口。) 从ODF“设备侧”的上接口跳纤至“线路侧”的上接口。
交换机房ODF的“线路侧”下接口由光缆连接到传输机房ODF。
处理2m电路故障
获取告警信息的途径:
1、网管告警,维护人员可以获得最详细,最集中的故障信息。 2、仪表监测
3、用户设备的告警申告
4、传输设备单板上的指示灯告警
常见告警: AIS LOP RDI LOF LOS
故障的处理
当故障出现时,我们通过链路环回和仪表监测告警来判断故障类型及位置,通常采用“分段测试” 的方法对传输系统故障进行定位。
环回是最常使用的排障方法,就是将同一对电路的收和发对接,做到信号的“自发自收”。在不同节点做电路环回,分析各个节点环回的结果,来判断电路的故障点。
(注:自环:对自己机房的设备进行环回;内环(传输):对传输设备进行环回;外环(传输):对交换设备环回;远环:相对于本端设备,在对端传输路由的尽头,甚至是对端交换设备的接口上向本局设备作还回。)
告警指示信号 指针丢失(误码,同步丢失) 复用段远端缺陷指示 帧丢失(误码) 信号丢失 Alarm Indication Signal Loss Of Pointer Multiplex Section - Remote Defect Indication Loss Of Frame Loss Of Signal