4 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。 检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查和开启阀门检查 5 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4 其他组件安装 主控项目
5.4.1水流指示器的安装应符合下列要求:
1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。 检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录。
2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和开启阀门放水检查。 5 管网及系统组件安装(下)
5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求,安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志,隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5.4.3 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5.4.4 水力警钟应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修,测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m,安装后的水力警钟启动时警铃声强度应不小于70dB。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、尺量检查和开启阀门放水,水力警铃启动后检查压力表的数值。 5.4.5 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。 一般项目
5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行,排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和检查管道试压和冲洗记录。 5.4.8 节流管和减压孔扳的安装应符合设计要求。 检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查和尺量检查。
5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求:
1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。
检查方法:检查管道试压和冲洗记录。
2 减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动,外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。 检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。 3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
4 应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6 比例式减压阀宜垂直安装:当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸减压阀其孔口应呈水平位置。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5.4.11 多功能水泵控制阀的安装应符合下列要求: 1 安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。
检查方法:检查管道压试压和冲洗记录。
2 在安装前应检查:其规格型号应与设计相符;主阀各部件应完好,紧固件应齐全,无松动;各连接管路应完好,接头紧固,外观应无机械损伤,井应清除阀内异物。 检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。 3 水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
4 出口安装其他控制阀时应保持一定间距,以便于维修和管理。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5 宜水平安装,且阀盏向上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6 安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7 进口端不宜安装柔性接头。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求: 1 应在管道冲洗合格以后进行。 检查数量:全数检查。
检查方法:检查管道试压和冲洗记录。
2 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
3 宜安装在水平位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
4 倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
5 倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装,泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6 安装完毕后,首次启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀,待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6 系统试压和冲洗
6.1 一般规定
6.1.1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。 检查数量:全数检查。
检查方法:检查强度试验、严密性试验、冲洗记录表。
6.1.2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查水压试验和气压试验记录表。
6.1.3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按本规范附录C表C.0.2的格式填写记录。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6.1.4 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6.1.5 系统试压前应具备下列条件:
1 埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求。 检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察、尺量检查。
2 试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 3 试压冲洗方案已经批准。
4 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6.1.6 系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。
6.1.7 管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6.1.8 冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、手扳检查。
6.1.9 对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。
6.1.10 冲洗直径大于100mm的管道时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。 6.1.11 管网冲洗合格后,应按本规范附录C表C.0.3的要求填写记录。
6.1.12 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6.2 水压试验 主控项目