施耐德变频器作为众多品牌中的一种,一直都受到人们的欢迎。很多人就会感到疑惑了,到底什么吸引着我们呢?总结来说,就是变频器维修相对其他的比较简单,出现的故障也是能很快得到解决。下面,我们就具体分析一下吧。
1、OC报警键盘面板液晶显示:加减速恒速时过流。
短时间大电流,电流检测电路一般从动板OC警报是一个问题,模块也可能会受到影响冲击,也可以继续一个复位后发生,原因基本上以下几种情况:马达电缆太长,电缆选择结果输出阈值泄漏电流或输出电缆连接器和电缆是松散的,电弧放电引起的负载电流增加时效果的损害。小容量的24V风扇电源在短路时也会导致OC3报警。此时,主板上的24V风扇电源会损坏,主板的其他功能正常。
2、OLU报警 键盘面板LCD显示:变频器过载。
当G/P9系列变频器出现此报警时,可通过三种方法解决:一是修改“扭矩增大”、“加减速时间”、“节能运行”等参数设置;二是用卡式表测量变频器输出是否真的过大;三是用示波器观察主板左上角检测点的输出,判断主板是否损坏。
3、OU1报警 键盘面板液晶显示:加速过电压。
当普通变频器出现OU报警时,首先要考虑电缆是否太长,绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否受损,以及电动机的在线自整定是否可考虑大惯性
负载。此外,在启动时,用万用表测量中间直流环节电压。如果测量仪器的显示电压与操作面板LCD的显示电压不同,则主板的检测电路将出现故障,需要更换主板。当直流母线电压大于780 VDC时,变换器发出OU报警;低于350 VDC时,变换器发出欠压LU报警。
4、LU报警 键盘面板LCD显示:下电压。
如果设备经常出现lu欠压报警,可以考虑对变频器参数进行初始化(h03设为1确认),然后增加变频器的载频。如果e9设备的lu欠压警报未能重置,则驱动板存在问题。