SM6系列
符号
SM6 柜规格由以下编码确认:
p 功能电气码:IM - QM - DM1 - CM - DMV - 等p 额定电流:630 - 1250 Ap 额定电压:7.2 - 12 - 24 kV
p 最大短时耐受电流值:20kA/4s* - 25 kA/2s*例
符号为 IM 630 - 12 - 20的柜p IM 表示一个进线或出线柜p 630 表示额定电流为 630 Ap 12 表示额定电压为 12 kV
p 20 表示短时耐受电流为 20 kA/3s
* 此高参数为可选项,如有需要,请提前说明
2-96
概述
介绍
SM6是可扩展模块组合式,金属密封开关柜系列产品,选用的开关装置包括:p 负荷开关
p Fluarc SF1,SFset或Evolis 断路器p Rollarc400 或400D接触器p 隔离开关
SM6 柜用于工矿企业二次变电站24 kV以下的用户和配电站。此外,SM6能保证人身和设备安全,便于安装和操作。
SM6 柜设计用于户内安装(IP3X),实际尺寸为:p 375 - 750 mm 宽p 1600 mm 高p 840 mm 深
适用于配电室或箱式变电站内安装,电缆从正面接线。
所有的控制功能元件集中在正面操作板上,简化了操作。柜上可配备继电器,线圈,仪表用互感器等一些附件。
正常工作条件
p 环境温度 不高于40℃
在24小时内的平均温度不高于35℃ 不低于-5℃p 海拔高度
不高于1000m
如果高于1000m,需要降容使用(请咨询我公司)p 日光直射
不允许日光直射p 环境污染
无严重的灰尘、烟雾、腐蚀物质污染和易燃气体、蒸汽或盐雾p 湿度
在24小时内的平均相对湿度不高于95% 在1个月内的平均相对湿度不高于90% 在24小时内的平均蒸汽压不超过2.2kPa 在1个月内的平均蒸汽压不超过1.8kPa
在这些条件下,设备出现冷凝的可能性很小。如果湿度较高的条件下加之温度变化剧烈,则可能出现冷凝。为了防止高湿度和冷凝造成的绝缘损坏等影响,在设计建筑或房屋时应随时参考《土木工程》建议,采用合适的通风设施和装置。
恶劣工作条件(请咨询我公司)
标准
SM6 柜满足以下标准和规范:
p 中国GB标准 GB3804-90,GB3906,GB11022-89p 中国DL标准 DL404
p 国际标准:IEC 60694,62271-200,62271-105,62271-100,62271-102,60255,60265
p UTE 标准:NFC 13.100,13.200,64.130,64.160p EDF 标准:HN 64-S-41,64-S-43
SM6系列
概述
主要电气特性
主要电气特性
依据IEC62271-200,GB3906标准:运行连续等级别:LSC2A隔板等级:PI
内部燃弧等级:IAC-FLR,16kA/1s*防护等级IP3X
适用环境:工作温度-5~+40 ,海拔低于1000米额定电压(kV)7.21224绝缘等级
50Hz/1min(kV有效值)对地284265*断口间324879*1,2/50 (kV峰值μ)s对地7595125断口间85110145分断能力空载变压器(A)16空载电缆(A)25短时耐受电流25kA/2s*630A-1250A20kA/4s*630A-1250A5%额定负荷开断电流31.5A关合,开断能力E3级额定有功负载开断电流630A额定闭环开断电流630A额定短路关合电流50kA,63kA50kA内燃弧12.5kA/1s或16kA/1s** 此高参数为可选项,如有需要,请提前说明总体特性最大分断能力额定电压(kV)7.21224IM,IMC,IMB,NSM-电缆630AQM,QMC25kA20kA带有熔断器的CRM25kADM1-A,DM1-D 25kA20kA寿命机械寿命 电气寿命柜型IM,IMC,IMB,IMPIEC60265IEC60265QM**,QMC**,负荷开关5000次NSM-电缆操作200次额定有功负载开断E3级CRMIEC62470接触器300,000IEC62470次操作320A时,100,000次开断250A时,300,000次开断DM1-A,DM1-DIEC62271-100IEC62271-10010,000次操作12.5kA时,40次开断20kA时,25次开断25kA时,20次开断In,pf=0.7时,10,000次开断DMVIEC62271-10025kA,100次开断10,000次操作** 根据IEC60420和GB16926规定,三次开断转移电流。p 1750A/12kVp 1400A/24kV
电磁兼容性
p 继电器:根据IEC801.4规定,4kV耐压p 屏蔽室:
电场:-100MHz时,衰减40dB
-200MHz时,衰减20dB 磁场:30MHz以下,衰减20dB温度
p 储存时:-40 到70 p 工作时:-5 到40
p 低于 -5 , 请和我们联系
p 如需更多的操作寿命次数,请和我们联系
2-97
SM6系列
进出线柜选择
IMC (500 mm)
进线或出线柜
IM (375 mm或 500 mm)
进线或出线柜
IMP (500mm)
带避雷器进线或出线柜
IMB (375 mm)
出线柜 (右 或 左)
电气特性
kA2520630 A7,21224kV基本设备
p 开关和接地开关p 三相母线p CIT操作机构p 带电指示器p 50 W 加热器
p 干式单芯电缆接线端子
p 1至3个电流互感器
p 避雷器支架
p 三相底部母线
型号
p 带分励脱扣装置的手动或电动操作 机构CI2
p 630 A 或 1250 A 三相母线
可选择的附件
p 操作机构电机 p 辅助触点 p 钥匙式闭锁p 底座
p SF6气体压力表 p 核相器p 故障显示器
p 干式单芯电缆双连接装置p 数字化电流表p 低压间
p 避雷器
p 630A对抗严酷环境的上端三相母线 p SF6气体压力开关
2-98
▲SM6系列
保护柜选择
QMC (625 mm)
熔断器开关组合柜
QM (375 mm)
熔断器开关组合柜
QMB (375 mm)
熔断器负荷开关左右出线柜
CRM (750 mm)
带熔断器的接触器柜
电气特性
kA2520kA2520240 A250 A7,21224kV7,21224kV基本设备
p 开关和接地开关p 三相母线p CI1 操作机构
p 三个DIN撞针式熔断器支架p 熔断器熔断机械显示器p 带电显示器p 50W加热器
p 干式单芯电缆的接线端子p 下部接地开关
p 三相底部母线
p 三个CT
p 三个DIN熔断器支架p 接触器辅助触点
p 干式单芯电缆的接线端子p 带电显示器p 下部接地开关p 辅助间隔p 操作计数器p 50W加热器
型号
p 630 A 或 1250 A 三相母线
可选择的附件
p 带分励脱扣的电动操作机构p 辅助触点p 钥匙式闭锁p 底座
p 熔断器熔断辅助触点p 分励脱扣或欠压脱扣p DIN撞针式熔断器p SF6气体压力表p 低压间
p 630A对抗严酷环境的上端三相母线
p 接触器 机械闭锁p 柜 隔离开关上的辅助触点 一至三个电压互感器 钥匙式闭锁装置 底座 干式单芯电缆双连接装置p DIN 熔断器
p 数字化电流表p SF6 气体压力开关
2-99
SM6系列
保护柜选择
DM1-D (750mm)
隔离开关+断路器柜右或左出线
DM1-A (750 mm)
隔离开关+断路器柜
DM1-S (750mm)
隔离开关+断路器柜
DMV (625mm)
隔离开关+真空断路器柜
电气特性kA2520kAkA25252024630A630 - 1250 A1612.5630A7,21224kV7.21217.524kV7,21224kV基本设备p Fluarc SFset 或 SF1 断路器p 隔离开关和接地开关p 三相母线
p 断路器操作机构 RI
p 隔离开关操作机构:CSp 电压指示器p 低压间(SF1) p 断路器的三个电流互感器 p 断路器辅助触点p 50W加热器
p 干式单芯电缆接线端子p 下部接地开关
p Fluarc SFset 或 SF1 断路器p 隔离开关和接地开关p 三相母线
p 断路器操作机构 RI
p 隔离开关操作机构:CSp 电压指示器p 低压间(SF1)p 断路器辅助触点p 50W加热器
p 干式单芯电缆接线端子p 下部接地开关
p Evolis真空断路器p 隔离开关和接地开关p 三相母线
p 断路器操作机构Proximap 隔离开关操作机构p 电压指示器p 断路器辅助触点p 三个电流互感器
p 右或左侧输出线的三相底部母线
p 干式单芯电缆接线端子p 下部接地开关
型号
p 630 A 或 1250 A 三相母线
可选择的附件p 柜 钥匙式闭锁 底座 隔离开关辅助触点p 断路器 电动操作机构 分励脱扣装置 手动操作计数器 低能量Mitop欠压脱扣器p SF6气体压力表p SF6气体压力开关p 630A对抗严酷环境的上端三相母线p Sepam10p 辅助电源
p 三相CR传感器
p VIP保护装置
p VIP保护用的三相CR传感器
p VIP保护装置p 三个电流互感器
p Sepam保护装置p 三个电压互感器
p LPCT(仅适合于Sepam20,40系列)p 低压间
2-100