幕墙测量放线技术经验交底
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
技术交底记录 表C2-1 编号 交底时间 分项工程名称 03-07-C2-001 工程名称 施工单位 交底摘要 交底内容: 测量放线 石材幕墙 一、 测量放线准备工作; 1、 熟悉施工图及有关技术资料; 2、 检查测量仪器检验合格证,校核技术状况是否正常; 3、 拟定测量放线方法和步骤; 4、 总包方提供书面基准点和基本控制线; 5、 对放线人员进行安全交底,不准违章作业,必须进行安全防护; 6、 工具准备: a、 经纬仪一台 b、 水准仪一台 c、 激光垂准仪一台 d、 50米、30米钢卷尺各一把 e、 5米、3米钢卷尺各3把 f、 红蓝铅笔、角尺、1.5米钢丝线、50*5角钢、扫帚、冲击钻、膨胀螺栓、红油漆等 二、 测量放线施工的内容; 1、 基线、轴线的复核; 2、 水平标高的布置; 3、 放内、外控制线; 4、 弹分格线; 5、 钢丝的布置; 6、 结构预埋件的布置检查; 三、 质量标准; 1、 根据《城市测量规范》CJJ8-85; 2、 根据《城市测量规范》GB50026-93; 四、 施工测量的依据; 1、 平面图、立面图、节点大样图; 2、 工程建筑图、结构图; 3、 总承包单位提供的内控制点布置图。 五、 测量放线施工; 1、复核总包方提供的基准点及工程标高线和控制轴线(首层和屋面必须复核),确认无误后往下进行,如发现存在错误,(指超出正常范围的误差),通常有以下几种情况: 1)、工程内的50标高线不准确; 2)、控制轴线偏差; 审核人 1、 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 技术交底记录 表C2-1 编号 交底时间 分项工程名称 03-07-C2-002 工程名称 施工单位 交底摘要 测量放线 玻璃幕墙,石材幕墙 2
交底内容: 3)、歪斜或偏移; 4)、结构层高与图纸不符。此时,应报告监理、总包和甲方,并通知设计,共同协商解决办法。 2、钢丝线的设立; 用仪器定出钢丝固定点的位置,钢丝采用直径1.5mm,钢丝固定支架采用50*50*5角钢制作,角钢一段钻有直径1.6~1.8mm孔眼,所有孔眼自上而下用仪器十字线定位,而另一端采用膨胀螺栓固定在楼板边缘,钢丝穿过孔眼,用螺栓绷紧。 3、幕墙分隔线及龙骨线的确定; 转角垂线确定后,就可以根据分格尺寸在两转角点之间进行分格,上下连线,形成整体控制网,同时也可以根据图纸面线距离龙骨线的尺寸往里反出龙骨线,作为安装龙骨的依据。 六、 测量放样误差控制标准; 1、标高 a、±0.000至1米线≤1mm; b、层与层之间1米线≤1mm; c、总标高±0.000至楼顶层<±1mm; 2、控制线 a、墙完成面控制线≤±2mm; b、线到外控线≤±1mm; c、部分通过圆心与现场垂直内点与外点≤±1mm; d、结构封闭线≤±2mm; 3、投点 各标准层之间点与点之间垂直度≤±1mm; 七、 需要注意的事项; 1、 施工过程中预防为主、安全第一的方针; 2、 各种仪器的检测是否合格; 3、 各种量具的检测是否合格; 4、 对控制基准点的反复确认与检查; 5、 对测量放线后的复查情况和核实; 审核人 1、 交底人 接受交底人 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 3