好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

矿井维修电工试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

矿井维修电工试题库

一、填空题

1. 井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。 2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。

3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3)m以上的距离。

4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。

5.任何事故的发生不外乎四个方面的原因:(人的不安全行为)、(物的不安全状态)、(环境的不安全条件)、(安全管理的缺陷)。

6.井下低压馈电线上必须装设检漏继电器保护装置或有(选择性)的漏电保护装置。保证自动切断漏电的馈电线路。

7. 防爆壳内外有(锈皮脱落)为失爆。

8.单相全波整流输出电压与输入电压的关系是(U2=0.9V1)。

9.新安装和运行中的660伏供电系统网络绝缘电阻值分别不得低于(50千欧)和(30千欧),否则应及时停电采取措施,提高网络绝缘。

10.井下接地网主接地体应在(主、副)水仓各埋设一块,接地体用耐腐蚀的钢板制成,其面积不小于(0.75)m2,厚度不小于(5)mm。

11.防爆设备的外壳应清洁、完整无损,并有清晰的( 防爆标志)。 12.从事高压电气设备作业时,必须执行(工作票). 13.在电气设备上工作,严禁( 带电作业.) 14.电气设备检修前必须首先(切断电源). 15变压器油的主要作用是(绝缘)、(散热)。

16.橡套电缆的接地芯线,除用监测(接地回路)外,不得兼作其它用途。 17.晶体三极管有(PNP)型、(NPN)型。

18.晶体三极管的工作状态为(截止)、(饱和)、(放大)。 19.隔爆结合面同一部位的螺母、(螺栓)、规格应(一致)。

20.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 21.电压互感器的二次回路不得(短)路,电流互感器的二次回路不得(断)路。 22.隔爆电气设备是一种具有(隔爆外壳)的电气设备。 23.电动机的温升是指其温度与(环境)之差的允许值。 24.金属表面层的腐蚀有两种,即(化学腐蚀)和(电化腐蚀)。

25.隔爆外壳的隔爆性能主要靠(隔爆面长度)、(间隙厚度)和(隔爆面光洁度)等参数来保证。 26绝缘等级为H的电动机的允许温升为(125℃)。 27.严禁井下配电变压器中性点(直接)接地。

28.操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴(绝缘手套),并穿(电工绝缘靴)或站在(绝缘台)上。

1 / 16

29.在同一馈电开关控制的系统中,有两个及以上多点同时作业时要分别悬挂“(有人工作,严禁送电)”的标志牌,并应有一个(总负责)人负责联络、协调各环节的工作进度。 30.发现触电时,首先采取的措施是(使触电者脱离电源)。 32.电气制动有(发电制动)、(动力制动)、(反接制动)。 33.当变压器二次电压低时,应 (增加 )高压线圈的匝数 34.基本的门电路有(与门)、(或门)、(非门)。 35.晶体三极管的作用之一是(放大)。 36.晶闸管具有可以控制的(单向导电)特性。

37.晶体管直流稳压电源一般由 (整流)、(滤波)和晶体管稳压电路等三部分组成。 38.?井下接地网上任一保护接地点测得的接地电阻,不得超过(2)Ω。 39.变电硐室入口处必须悬挂“(非工作人员禁止入内)”字样的警示牌。 40.变电所硐室内必须悬挂与实际相符的(供电系统)图。

41.变压器引出中性线的接地电阻不应超过(2)Ω,每一重复接地电阻不应大于(4)Ω。 42.运行中的电气设备的保护装置,由机电维修工负责每(5)天检查一次。 43使用中的防爆电气设备防爆性能每(月)检查一次。

44.井下线路中的电缆必须表明用途、(型号)、(截面)、(电压)和长度。 45.根据物质导电能力的不同,可将物质分为(导体)、(半导体)和(绝缘体)。 46.三相交流电的有功功率P=(3U1cosФ)。

47. (接地)、(漏电)、(过流)保护统称为“三大保护”。 48. 提升容器的速度,最大不得超过(1)m/s。

49. 采区供电峒室两头分别配备不少于( 2 )个灭火器和( 0.2m3 )的灭火沙箱。 50. 提高功率因数的方法是减小电流与电压间的相位差,常在电路两端并联(电容器 )。

二、判断题

1.我国供电系统采用的交流电的频率是50Hz。√

2.《规程》451条规定,电气设备可超过额定值运行,但必须控制在5%以内。(√ ) 3.低压配电点只有超过3台以上电气设备的地点才设局部接地极。(x) 4.《规程》规定,30KW以上的电动机,应采用真空电磁起动器控制。(x)

5. 低压隔爆开关空闲的接线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm的钢垫板封堵压紧。(x) 6. 交流电的三要素是平均值、角频率、初相位(x) 7.机电硐室温度不得超过 30℃(√ )

8.《电气设备完好标准》规定:继电保护装置计算整定试验,每半年进行一次。(√ )

9.《电气设备完好标准》规定:矿井电源的继电保护装置,每半年检验一次,符合整定方案,有记录可查。(√ )

10.检漏继电器应装设在馈电开关的电源侧 (x) 11.三相负载为角形连接时,线电流等于相电流。(√ )

2 / 16

12.对触电者进行人工呼吸急救时,应间断进行。× 13.每一入井人员必须随身携带自救器。√

14. 防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格后方准入井。√

15.橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,还可兼作他用。× 16.电机直接起动时的电压降不得低于10%√

17.矿井机电硐室应配备的消防器材主要有:干砂、干粉、1211灭火器等√

18.提高功率因数的方法是减小电流与电压间的相位差,常在电路两端并联电容器 (√ ) 19.各固定岗位绝缘防护用具应每半年试验一次。(x )

20. 立井中用罐笼升降人员时的加速度和减速度,都不得超过0.75m/s2(√ ) 21. 综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于15m。(√ ) 22.在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂(√ ) 23.功率放大器属于大信号放大器,形式上与小信号放大器有所不同。(x) 24.井下机电工人一般不需要掌握触电急救知识。(x ) 25.阻燃输送带是能阻止燃烧的输送带。(x)

26.当发现触电者呼吸困难且不时发生抽动时,应进行人工呼吸和心脏挤压。(√ ) 27.过电压按其发生的原因可分为外部过电压和内部过电压两类。(√ ) 28.负荷率是平均负荷与最大负荷之比。(√ ) 29.变压器由铁芯和套在铁芯上的绕组组成。(√ ) 30.下行车必须送电运行,严禁不送电就送闸放车。(√)

31.对威胁生命安全和含有有毒有害气体的工作地点,工人有权立即停止作业,撤到安全地点。(√) 32.带式输送机应使用阻燃输送带。(√)

33.井下摇侧开关设备的绝缘电阻时,应将被测设备中的电子插件拔下。(x)

34.维修电工每班工作结束升井后,必须向有关领导汇报工作情况,可不填写检修维修记录。(x) 35.升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上,可分接其他负荷。(x) 36. 电阻串联电路中,总电阻等于各电阻之和。( √) 37.增安电器设备不正常运行的条件下,不会产生电弧(√ )

38.当低压电路出现漏电故障时,电压馈电开关必须自动跳闸,切断电流(√ ) 39. 短路现象的发生,常伴随着电流的急剧增加。(√ ) 40.变压器是根据电磁感应原理制成的。(√ ) 41.爬电距离也称电器间缝(× )

42.漏电继电器动作后说明线路一定有漏电的地方(× ) 43.一般情况下井下不允许带电检修或者搬运电器设备( × ) 44. 电机的转向与绕组的三相电流的相序无关╳×

45.当低压电路出现漏电故障时,电压馈电开关必须自动跳闸,切断电流(√ ) 46. 井下隔爆型电气设备,只要有出厂合格证,就可下井。(×)

3 / 16

47. 《规程》规定,井下380v的供电系统中,电压损失最大不准超过39v。 (√ ) 48.检漏继电器应装设在馈电开关的电源侧 (×)

49.三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。( √ ) 50、线性电阻的阻值为一常数。(√ )

三、选择题

1.电路包括( A )组成。

A. 电源、负载、中间环节 B. 电源、负载 2.检修电气设备必须在瓦斯浓度(B)%时方准进行。 A. 1.0 B.1.5 C.2.0 3.井下电压( A )v时,可不设接地线。 A. 36 B. 127 C. 220

4.采区供电系统必须采掘供电分开,每台掘进用动力变压器的供电范围,不得超过( D )掘进工作面。

A. 1个 B.2个 C. 3个 D. 4个

5.局部接地极应采用总面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板,埋设在巷道水沟或潮湿地方。(D)

A.(0.5 2) B.(0.5 3) C.(0.6 2) D.(0.6 3) 6.《规程》规定,主要电气设备绝缘电阻应( B )检查不少于一次。 A.(3个月) B.(6个月) C。(1年) 7.电流保护包括( )保护和( )保护。(B)

A.(短路 过载) B.(短路 过流) C.(过流 过载) 8.外接地螺栓直径:容量小于或等于5KW的不小于( C )m; A. 10 B. 6 C. 8

9.密封圈内径与电缆外径差应小于( C )mm; A. 4 B.10 C. 1

10.?移动变电站应水平放置,不能水平放置时,其放置倾角不得超过( A )度。 A 10 B 15 C 20

11.矿井下带电检修或移动电气设备容易产生火花,引起( C )。 A.机械故障 B.人员烫伤 C.瓦斯或煤尘爆炸 12.?每( B )对井下总接地网的接地电阻测定一次, A 半年 B 季度 C 年 13.双风机双电源每( A )做一次倒机试验, A 天 B.月 C.旬 14.三相异步电动机运行损耗有:(a)

a.铜损耗、铁损耗、机械损耗、附加损耗 b.铜损耗、铁损耗、机械损耗c.铜损耗、铁

4 / 16

损耗、附加损耗

15.高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于()m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于()mm。。(c) a.0.2,50 b.0.1,60 c.0.1,50

16.《电缆完好标准》规定:在水平巷道或倾角( )以下的井巷中,电缆应用吊钩悬挂。(B )

A 25 ° B 30° C 35°

17.接地网上任一保护接地点侧得的接地电阻值不得超过( )。 ( B )

A(1欧姆) B(2欧姆) C(4欧姆)

18.井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:( A )

A:(高压不超过10000V,低压不超过1140V); B:(高压不超过1140V,低压不超过660V) 19.《低压开关柜完好标准》规定:隔离刀闸开关开关刀闸与刀夹接触良好,接触面积不小于(B)。

A 70% B 75% C 80%

20.?《高压防爆开关完好标准》规定:设备的防护栏、油漆、油标、注油孔及油赛等的外表应涂(A)油漆。

A红色 B黄色 C绿色

21.照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过()V;远距离控制线路的额定电压,不超过()V。(B)

A 220v 36v B 127v 36v

22.隔爆外壳严重变形长度超过( )mm,凹凸深度超过( )mm为失爆.(A ) A 50 5 B 50 10 C 30 5

23.螺母拧紧后,螺栓螺纹应露出螺母()个螺距。(A) A 1-3 B 2-34 C 2-5

24.密封圈内径与电缆外径差应小于()。(A)

A 1mm B 2mm C 0.5mm

25. 电缆护套穿入进线嘴长度一般为( )。(A) A:5-15mm B:10-15mm) 26.交流电的三要素是(B)。

A平均值、角频率、初相位 B最大值、 角频率、初相位 27.井下远距离控制线路的额定电压不应超过(B) A 127v B 36v C 380v 28.全电路欧姆定律表达式为(B )。 A I=U/R B I=U/(R+r) C I=U/r

39.起重作业场地风力达到()以上时,起重机应停止作业。(C) A: 4级 B: 5级 C: 6级 D: 7级

30.局部通风机的风电闭锁是用( A)来反映瓦斯浓度的。 A.瓦斯继电器 B.定时机构 C.风力继电器延时

5 / 16

矿井维修电工试题库

矿井维修电工试题库一、填空题1.井下电缆不应悬挂在(风管)或(水管)上,不得遭受(淋水)。2.金属导体的电阻不但与其几何尺寸有关,而且与导体的(材料)有关。3.电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在(管子)上方,并保持(0.3)m以上的距离。4.一切容易碰到的、裸露带电体和转动部分,应加装(防护罩)或(防护栏)。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8p2fx3gz4m0zn011oo6h6et871df8g0191m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享