好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

澄江市镇#1公用台变低压架空线路改造工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浸泡。 (6)、本工序完成后,现场工作负责人按照中国南方电网公司

《110kV,500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233-2005第4章4.0.1、4.0.2、4.03、4.04,《110kV,500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T 5168-2002第5章表5.1.2、5.1.3,<<建筑地基基础工程施工质量验收规范>> GB 50202-2002第6章6.3.1、3.2 、3.3,第7章7.1.1,《南方电网工程施工工艺控制规范》Q/DSG11105-2008第一章第一节中的规定和上级单位10kV配网验收标准相关规定文件的要求组织自检。

(7)、起重机按施工方案中的起重机吊装工作半径就位,支腿承点必须牢固可靠,在土质松软的地方应加设垫木或钢板;

(8)、起吊过程中应设现场指挥员,明确指挥信号,因障碍影响视线时可适当增设信号传递员,吊车司机接收到任何人发出的停止信号,必须立刻停止起吊; (9)、起重机起吊电杆,吊钩防脱装置必须有效可靠,防止电杆脱钩伤人; 在邻近带电线路吊装电杆时, 起重机必须接地良好,与带电体的最小安全距离应符合安全规程的规定;

(10)、电杆起吊应设2,3根调整绳,每根绳由1,2人拉住控制电杆起吊; (11)、按吊装重量及钢丝绳的安全系数选取吊装钢丝绳套及卸扣;

(12)、吊装15米以下的电杆时可用单点绑扎,绑点可选电杆重心高1,2米处,或重心点以上,钢丝绳不易滑动的位置;

(13)、钢筋混凝土电杆起吊不宜附挂过多的横担、金具等重物,以免因重量增加吊点裂纹而损伤电杆;

(14)、电杆起吊至离地0.5,1m时,应停止起吊检查吊车支承点的受力情况和电杆的弯曲度及焊接口情况,如吊点不理想,可校正钢丝绳套的吊点位置,一切正常后则可起吊就位,电杆竖立进坑时要用人扶持找正坑中。

(15)、工作负责人检查施工器具是否满足本次施工要求,工器具现场摆放需整齐,标示清楚。

2.2、拉线制作与安装: (1)、拉线制作 8

?、拉线一般都采用多股镀锌钢绞线,其规格为GJ-35,95;

?、普通拉线的金具悬挂部分通常选用楔形线夹,而调节部分侧选用UT型线夹; ?、拉线的开料长度,应根据现场杆塔至拉棒的实测尺寸,用三角函数计算的方法加适当裕度计算拉线的开料长度;

?、钢绞线剪断前应先用#18,#20铁线两边绑扎好,剪断的钢绞线应及时贴上标签,注明使用杆号,安装位置及长度;

?、拉线悬挂部分的安装一般应在地面上完成,这样可以减少高空作业人员的劳动强度; ?、将钢绞线穿入线夹体,装上舌板,连同钢绞线一同推入线夹头体,装舌板时,要注意使舌板直线边在受力钢绞线一侧;

?、拉线端头用20#镀锌铁线绑牢,防止散股。 (2)、拉线安装

(2.1)、一般拉线的安装要求:

?、拉盘与拉杆的连接金具安装要可靠,马道开挖要满足于拉线对杆的夹角要求,拉盘、拉棒、拉线应呈一直线;

?、穿越或邻近带电线路的拉线应加装绝缘子;

?、拉线安装用紧线器的钳头夹紧拉线尾端,将紧线器尾的钢丝绳用卸扣固定在拉棒环外,转动紧线器的手柄,使紧线器的尾绳卷绕在线轴上,拉线即被收紧; ?、线夹舌板与拉线应接融紧密无滑动现象,线夹的凸肚应在尾线侧,安装时不应损伤线股;

?、拉线弯曲部分不应明显松股,拉线断头处与拉线主线应有可靠固定。线夹露出的尾线长度为300,500 mm并与主线绑扎;

?、同组拉线使用双线夹连板时,其尾线端的方向应统一;

?、UT型线夹的双螺母应并紧,安装前丝扣上应涂润滑油,螺栓宜留2-3丝扣方便调整拉线。

(2.2)、普通拉线的安装

?、承力拉线与线路方向中心线应对正,内角、外角拉线与线路分角线对正; ?、转角杆应向外角预偏,紧线后向外角的倾斜度不应大于杆梢直径; ?、终端杆应向拉线预偏,紧线后向拉线侧的倾斜度不应大于杆梢直径; ?、多层拉线的安装,应自上而下逐层安装;普通拉线安装;

?、调整拉线时,杆上不能有工作人员。上下层交替对称调整,使杆身保持正立。

3、横担、金具及绝缘子安装 3.1、横担安装

?、线路单担安装:直线杆应装于受电侧,分支杆、90?转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

?、横担安装水平符合要求。 9

?、双杆横担与电杆连接处的高差?连接距离1/200,左右扭斜?横担总长1/100。 ?、螺杆应与横担垂直,螺栓穿入方向:顺线路者从电源侧穿入,横线路者面向受电侧由左向右穿入,垂直地面者由下向上穿入,螺母紧好后,需出的螺杆不应少于2个螺距,双螺母与螺母相平。

?、当横担不对称时,应将长臂一端的横担置于线路转角的外侧(或马路侧)。 3.2、金具安装

?、横担安装后,将连接金具(碗头挂板、球头挂环、U型挂环、延长环等)金具安装在横担上,用来连接绝缘子。

?、安装绝缘子后将紧固金具(耐张线夹、楔型耐张线夹)固定在绝缘子串上,目的是用来紧固导线的终端。

?、紧固杆塔应将拉线金具(拉线抱箍、或U型挂环)安装在杆上,挂好楔型线夹,待装好拉线后,调整UT型线夹固定杆塔。

3.3、绝缘子安装

?、针式绝缘子安装在横担上应垂直固定,无松动现象。

?、铁横担上的针式绝缘子应有弹簧垫圈或使用双螺母以防松脱。 ?、全瓷横担在铁横担上安装时应加装橡胶垫片,防止因摩擦造成瓷横担表面损伤。 ?、全瓷横担安装在铁横担上,铁横担端部应上翘5,10?防止导线滑脱。 ?、悬式绝缘子上的销子一律向下穿。

?、绝缘子串在顺线方向和垂直线路方向均转动灵活。 4、接地装置制作 4.1、接地装置的敷设

接地体埋设深度应符合设计要求。

?、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不小于0.6米。采用垂直接地体时,应垂直打入,并与土壤保持良好接触。接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ?、垂直接地体的间距不小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计要求时不小于5米。水平敷设的接地体,应符合下列规定:

A、接地体应平直,无明显弯曲。

B、地沟地面应平整,不应有石块或其他影响接地体与土壤紧密接触的杂物。 C、倾斜地形沿等高线敷设。

?、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用管子或角铁等加以保护。

?、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

?、接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有

10

较强的腐蚀性;在回填时应分层夯实。

?、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 4.2、接地体的连接

?、接地体的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接。有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。 ?、接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定;

A、扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面施焊。 B、圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊。 C、圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。

D、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应以由钢

带弯成的弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

?、接地引下线与接地体连接,应便于解开测量接地电阻。 ?、接地引下线应紧靠杆身,每隔一定距离与杆身固定一次。 接地电阻值,应符合设计规定。

澄江市镇#1公用台变低压架空线路改造工程施工方案

浸泡。(6)、本工序完成后,现场工作负责人按照中国南方电网公司《110kV,500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005第4章4.0.1、4.0.2、4.03、4.04,《110kV,500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T5168-2002第5章表5.1.2、5.1.3,<>GB50202-2002
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8p1en4em869d31q9p63i6j6mw9sjhs00do5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享