好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通球试验记录 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通球试验记录

通球试验记录 工程名称 试验项目 管径(mm) 遵义铁路供电车间经济适用房1-2楼 排水系统 D110*3.2㎜ 试验日期 试验部位 球径(mm) 2010.4.28 屋面雨排水 φ90 试验要求: 通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。把试球放入导管起始端内,通水冲洗,从室外检查井内排出,以试球通畅无阻为合格。 试验记录: 打开屋面雨排水导管的起始端检查口,放入φ90的塑料球,从首层放水进行冲洗,用隔栅网封住检查井出口。该球顺利冲入检查井,证明排水管均通畅无阻。 试验结论: 雨排水导管通球试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定,合格。 施工单位 建设(监理)单位 签 字 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写、建设单位、施工单位各保存一份。

地漏及地面清扫口排水试验记录

工程名称 监理单位 通水流量 试验要求: 施工单位 试验日期 试验部位 地漏在排水表面最低,清扫口与地面齐平。地漏坡向正确,收水能力强,地漏、清扫排水通畅,地面无积水,地漏水封高度≥50mm;地漏及清扫口周边无渗漏。 试验记录: 在卫生间内分别从脸盆、拖布池水龙头用软管接出,在不同位置向地面放水,进行观察,水向地漏处流动迅速,地漏排水畅通,地面无积水,打开地漏篦子进行水封高度测量,水封高度≥50mm。套间里打开淋浴喷头向地面喷水,地面无积水,地漏水封高度≥50mm。将地面清扫口盖打开,直接用两个水头通过软管向内放水,无溢水现象,畅通2h后检查,地漏及清扫口周边无渗漏。 结 论 参加人员签字

地漏清扫口排水畅通,排水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 施工单位 建设单位 监理单位 技术负责人 质检员 操作人员 资料员

通水试验记录 工程名称 试验项目 室内给水系统 编号 试验日期 试验部位 年月日 1∽4层低区供水 通水压力(Mpa) 0.35 试验系统简述: 通水流量(m3/h) 低区供水系统1∽4层由市政自来水直接供给,分两个进户,由地下一层导管供各立管,每户设铜截止阀1只、DN20水表1只。每层16个坐便器、16个洗脸盆水嘴、8个浴缸水嘴、8个淋浴器用水器具、8个个洗衣机水嘴、8洗菜盆水嘴。 试验记录: 通水试验从上午8时30分开始,与排水系统同时进行。开启全部分户截止阀,打开全部给水水嘴,供水流量正常,最高点4层水嘴均畅通,水嘴及阀门启闭灵活。至11时30分结束。 试验结论: 1∽4层低区供水系统通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格。 签 建设(监理)单位 字

施工单位 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写并保存。

通水试验记录 工程名称 试验项目 卫生器具 编号 试验日期 试验部位 年月日 1∽9层卫生器具 通水压力(Mpa) 试验系统简述: 通水流量(m3/h) 每层8个厨房,16个卫生间,分主卫生间和次卫生间。主卫生间设有坐便器、洗脸盆、浴盆,次卫生间设有坐便器、洗脸盆,厨房内设有洗菜盆。 试验记录: 卫生器具通水试验与排水管道通水试验同时进行,从上午8时30分开始。本楼地上共27层,分3次通水试验,本次记录的是1∽9层通水试验,144个洗脸盆、72个浴缸、72个坐便器、72个洗菜盆。先把各浴缸、洗脸盆、洗菜盆放满水井观察溢流水排放情况,再打开排水器排水,坐便器水箱满水排放。检查各连接管道排水均通畅无渗漏,各器具溢流口全部排水畅通。至11时30分结束。

试验结论: 1∽9层卫生器具通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格。 施工单位 签 建设(监理)单位 字 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写并保存。

通水试验记录

工程名称 遵义铁路供电车间经济适用房 #楼 试验日期 试验项目 室内排水系统 通水压力 (Mpa) 试验系统简述: 年 月 日 试验部位 1~11层污水管道 通水流量 (m3/h) 本楼共11层,为了满足同时开放配水点进行放水,分1次通水试验,本次记录的是1~11层通水试验。每层4个厨房和4个卫生间。

试验记录: 通水试验从上午8时30分开始。按每个污水导管出户所对应的立管进行通水试验,然后分开卫生间和厨房从1~11层同时从排水管排水。检查各管道排水情况,均畅通无堵塞,能及时排到室外污水检查井,管道及各接口无渗漏现象。至11时30分结束。 试验结论: 1~11层污水排水管道通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格。 施工单位 签 建设(监理)单位 字 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写并保存。

通水试验记录

工程名称 遵义铁路供电车间经济适用房 #楼 试验日期 试验项目 室内排水系统 通水压力 (Mpa) 年 月 日 试验部位 全部雨水立管 通水流量 (m3/h)

试验系统简述: 本楼室内雨水排水立管,分别单独排放到室外地面。 试验记录: 室内雨水排水管道通水试验从2时10分开始,把事先准备好的排放水排到屋面雨水排水口,进行观察,试验用水能顺利通过屋面雨水口排入雨管道,排至室外地面,管道没有积水。至2时30分结束。 试验结论: 雨水排水管道通水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格。 施工单位 签 建设(监理)单位 字 栏 专业技术负责人 专业质检员 专业工长 本表由施工单位填写并保存

防水工程试水检查记录

工程名称 遵义海龙温泉度假村综合楼

检查部位 1-2层卫生间 检查日期 2007年12月5日 第一次蓄水 第二次蓄水 从2007.12.4日下午5:00蓄水时间 检查方法 至2007.12.5日下午5:00 淋水 雨期观察 检查方法及内容: 卫生间第一次蓄水试验:在门口处用水泥砂浆做挡水墙,地漏周围挡高5cm,用球塞(或棉丝)把地漏堵严密且不影响试水,然后进行放水,蓄水最浅水位为20mm,蓄水时间为24小时。 检查结果: 经检查,卫生间第一次蓄水试验,蓄水最浅水位高出地面最高点20mm,经24小时,无渗漏现象,检查合格, 符合标准。 复查意见: 复查人: 复查日期: 签 建设(监理)单位 字

施工单位 遵义建工集团 专业工长 专业技术负责人 专业质检员 栏 灌(满)水验收记录

遵义海龙温泉度假村高尔夫中心餐厅楼装工程名称 饰装修工程 试验项目 材 质 试验要求: 灌水高度为立管检查口至上层地漏上边沿边之间的垂直距离,使管道内灌满水后观察15min,如未发现管道及接口有渗漏的情况后,再次向管道灌水,使管内水面恢复到第一次停止灌水时的水面位置,再观察5min,水面不下降,管道及接口无渗漏为合格。 试验记录: 1至2层4个卫生间托吊支管一起做灌水试验,试验从上午8时30分开始,用橡胶囊充气封堵本层各立管检查口,从2层各地漏处往管道内灌水。满期水后分别过15min进行检查,液面下降分别为5mm~20mm,然后再往各排水导管系统灌满水,5~10min后检查,各液面均无下降,检查各托吊管及接口均无渗漏现象。至11时试验结束。 室内排水系统 试验部位 规 格 一至二层卫生间 试验日期 年 月 日

试验结论: 2层污水托吊支管灌水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,合格。 建设(监理)单位 签 字 栏 施工单位 专业技术负责人 专业质检员 专业工长