1.正常操作时,频率变调有功,电压变调无功,为什么?
频率的高低与发电机的转速有关, ,而转速的高低又与作用在发电机轴上的力矩平衡情况有关,发电机输出有功时,有功电流在轴上要产生阻力矩,它由原动机的主力矩来平衡,主力矩克服阻力矩(还有摩擦力矩等)而使发电机以额定转速转动。当系统有功负载增加时,各台发电机的有功电流便要增加,发电机轴上的阻力矩就增大,这时如果不增加主力矩,即开大汽门,则发电机的转速就要下降,频率就回降低(即系统有功不足频率低)。要维持频率不变,也即转速不变,就要开大汽门增加主力矩,也就是调有功。反之,当系统有功出现余额时,频率就要升高,这时就应关小汽门。在电力系统中,调节频率的任务是由个别长或个别机组来担负的,不是所有机组都进行调节,这样可以经济些。
电压的波动,主要是由无功负荷引起的。有功负荷对电压的波动也有影响,不过其影响小一些,所谓无功不足电压低,这个不足指的是无功供不应求,即感性负载大。感性负载对发电机产生去磁电枢反应,使气隙的磁场被削弱,端电压便降低,要使端电压维持不变,就需要增加转子的电流以补偿去磁电枢反应部分,这就是电压变动要调无功的道理。 2.调节有功负荷时要注意什么问题?
为了保持发电机的稳定运行,我们调节有功负荷时要注意两点,第一点是应使力率尽量保持在规程规定的范围内,不要大于迟相的0.95。因为力率高说明与该时有功相对应的励磁电流小,即发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线少,这就容易失去稳定,从功角特性来看,送出的有功增大,角就会接近90o,这样也就容易失去稳定。第二点是应注意调负荷时要缓慢些,这点是由于汽机、锅炉方面的限制。 3.调节无功负荷时要注意什么?
调无功时应注意,当向高处调时,转子电流、定子电流不要超出规定值,也就是不要使力率太低。力率太低,说明无功送得过多,即励磁电流过大,这样,转子的线圈就可能过热。发电机的额定电流、额定力率、额定千伏安出力都是相对应的,若要维持励磁电流为额定值,又要降低力率运行,则必须降低有功出力,不然千伏安出力就会超过额定值。当向低处调无功时,要注意不可使力率进相。