草原网围栏和刺丝围栏建设技术规程
1 范围
本规程规定了草原网围栏和刺丝围栏工程设计、材料规格和质量、架设方法及验收原则。
本规程适用于天然草原、人工草地、改良草地以及自然保护区等的网围栏和刺丝围栏建设。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。 JB/T 9705—1999 围栏 术语
JB/T 51068—1999 编结网围栏 产品质量分等 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本规程。 3.1 围栏术语解释 3.1.1 围栏 fences
指钢丝或钢丝制品、混凝土、角钢立柱及构件架设后形成的拦隔防护设施。 3.1.2 编结网 woven wire fencing
用扣结把纬线钢丝和经线钢丝结合在一起而形成的钢丝网。
3.1.3 编结网纬线 horizontal wires of woven wire fencing 架设后的编结网中平行于地面的钢丝线。 3.1.4 边纬线 top and bottom horizontal wires
架设后的编结网中最上端和最下端的纬线。 3.1.5 中纬线 intermediate horizontal wires 位于边纬线之间的纬线。
3.1.6 编结网经线 vertical wires of woven wire fencing 架设后的编结网中垂直于纬线的钢丝线。 3.1.7 股线 tine wires 刺钢丝的主线钢丝。 3.1.8 刺钢丝 barbed wire
把刺钉线绕结在单根或双根股线上形成的带刺钢丝线。 3.1.9 小立柱 little post
安装在围栏线路上,用来支撑编结网的柱子。 3.1.10 中间柱 intermediate post 承受编结网张紧力的柱子。 3.1.11 角柱 corner post
安装在围栏线路的方向变化较大处,用来承受编结网张紧力的柱子。 3.1.12 支撑杆 brace
支撑在中间柱、角柱、门柱上的柱子。 3.2 围栏作业术语解释
3.2.1 围栏线路 fence line
架设围栏制品后在地面上形成的轨迹。 3.2.2 围栏架设 erection of fences 架设围栏的工作过程。
3.2.3 张紧器 wire strainer
把编结网纬线或刺钢丝股线拉紧的工具。 3.2.4 张紧力 straining force
围栏的编结网纬线或刺钢丝股线所承受的拉力。 4 围栏工程设计
进行实地勘测,确定围栏线路和区域,制定施工设计方案。 4.1 围栏种类的选择
可根据用户的要求而定,有刺钢丝围栏、编结网围栏、编结网和刺钢丝混合型围栏等。 4.2 围栏材料的选 择 4.2.1 刺丝围栏
刺丝围栏所用材料主要是刺钢丝和支撑刺钢丝的固定柱。
4.2.1.1 刺钢丝可购市场定性产品,技术要求是:每公里长重量为150kg-170kg,刺间距100mm-120mm,每米 长度股线转数为7-8转,抗张强度≥500kg/m。刺线纬线根数6-8根,纬线间距15cm-20cm,底边纬线距地面15cm。 4.2.1.2 水泥立柱规格
小立柱:120mm×120mm×1800mm, 120 mm×120mm×2000mm,120mm×120mm×2300mm;中间柱及角 柱:160mm×160mm×2200mm,160mm×160mm×2500mm。制作立柱的技术要求是:内含冷拔钢筋4根,小立柱钢筋
6mm-8mm,中间柱及角柱钢筋
9mm-10mm,每根柱内有5根8-10#铅丝固筋固定;水泥标号为425#,混凝土标号200#,每根立柱预制挂钩的数目及相关尺寸与刺丝围栏和编结网围栏的纬线间距要求一致。
4.2.2 编结网围栏
所用材料主要是市场提供的钢丝编结网和立柱。围栏主要零部件技术要求符合JB/T 7138.13—1993的要求,经农业部农机鉴定总站鉴定,地方质量监督检验部门颁布生产许可证及产品合格证,方可使用。 4.2.2.1 编结网
使用时根据围栏的用途,选用不同规格的编结网。常用编结网的规格有6×90×60型、7×90×60型、7×100×60型、7×110×60型、8×110×60型。编结网的参数见表1。
4.2.2.2 角钢立柱
角钢立柱用热轧等边角钢。角钢立柱规格,门柱、角柱9mm×90mm×8mm,中间柱70mm×70mm×7mm,小立柱40mm×40mm×4mm,支撑杆用直径50mm的焊管。在潮湿地区使用角钢,应喷涂防锈漆。
表1 编结网围栏规格与基本参数
单位:mm
纬线根数 8 经线间距 600 钢丝公称直径 边纬线 中纬线 经线
规格 8×110×60型 7×110×60型 7×100×60型 7×900×60型 6×900×60型 6×100×60型 网宽 1100 自上而下相邻两纬线间距 200,180,180,150,130,130,130 7 7 1100 1000 600 600 2.8, 2.5, 2.5 200,200,180,180,180,160 150,180,180,180,160,150 7 6 900 900 600 600 180,180,150,130,130,130 210,210,180,160,140 6 1000 600 240,220,200,180,160 4.3 围栏高度的确定
标准围栏的高度为1100mm-1300mm,以拦挡小畜为目的的围栏高度可降低200mm, 以拦挡野生动物为目的的围栏高度视具体动物而定。 5 围栏架设 5.1 围栏定线
5.1.1 平地定线
在欲建围栏地块线路的两端各设一标桩,从起始标桩起,每隔30m设一标桩,直至全线完成,使各标桩成直线。 5 .1.2 起伏地段定线
在欲建围栏地块线路的两端各设一标桩,定准方位;中间遇小丘或凹地,要在小丘或凹地依据地形的复杂程度增设标桩,要求观察者能同时看到三个标桩,使各标桩成直线。 5.2 线路清理
对欲建围栏的作业线路要清除土丘、石块等,平整地面。 5.3 围栏中间柱的设置
为使围栏有足够的张紧力,每隔一定距离需设置中间柱。 5.3.1 平坦地区的直线围栏
5.3.1.1 围栏长度应在100m-200m之间,设置1个中间柱。
5.3.1.2 若围栏长度超过200m,用中间柱将围栏总长分隔为不超过200m的若干部分。 5.3.1.3 起伏地形的直 线围栏,要将中间柱设置在凸起地形的顶部和低凹地形的底部,将围栏分隔成数段直线。 5.4 小立柱间距及埋深的设置
地势平坦且土质疏松的地段,间距4m-6m,小立柱埋深0.5m-0.6m;土壤紧实的地段,间距8m-12m,小立柱埋深0.3m-0.5m;地形起伏的地段,间距3m-5m。 5.5 中间柱的埋设
中间柱(角钢中间柱或水泥中间柱)埋深0.7m-1.0m,地上部分与小立柱取齐,然后在其受力的方向上加支撑杆。 5.6 水泥小立柱的埋设 5.6.1 挖坑
要求坑口尽量小,以能放入水泥小立柱为限,坑深0.5m-0.6m。
草原网围栏和刺丝围栏建设技术规程
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)