好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KV电缆分支箱检修作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

10KV电缆分支箱检修作业指导书

1.目的

检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围

适用于10KV电缆分支箱检修。 3.岗位职责 人员安排 现场负责人 作业人员 现场防护 数量 1 1 1 职责 负责现场协调、指挥 负责检修作业 现场防护 4.作业准备

2500V兆欧作业 表1块 工具 5m钢卷尺1双头呆扳手1接地电阻表1/0.05*10mm塞钢直尺1把 块 尺1把 套 把 鼠型油壶1个 扁毛刷2支 木槌2个 5.材料准备

作业材料 .

实用文档

0#砂布 电力复合脂2瓶 钙基脂 零配件(螺栓、螺母、垫片、开口销等) 润滑油1桶 防锈漆1桶 黑油漆1桶 螺栓松动剂1包皮布若干 瓶 6.检修流程

操作人员:负责检修和操作。

辅助人员:负责辅助检修、清扫箱体、检修接地装置等。 6.1 箱体外壳和基础

6.1.1 箱体外壳防护层无锈斑,无损伤痕迹。对锈斑和防护漆脱落进行除锈防腐,撞伤和凹陷痕迹应分析查找原因,金属箱体停电后由箱内使用木槌敲平箱体。

6.1.2 箱体垂直于地面,防雨檐完好,无雨水进入的可能。箱体倾斜时应检查基础,基础塌陷不影响设备参数和运行时应使用砼基础或片石基础加固;影响设备运行则应考虑迁移。

.

实用文档

自然通风口无杂物遮挡 箱体清洁、平整,无损伤。 自然通风口无杂物遮挡,通风网栅完好。 箱体基础、电缆井盖均高于地面,防止雨水进入。

6.1.3 开关箱与基坑密封良好,基坑内无积水,电缆进出管(沟)口封堵良好,通风窗网栅完好。

6.1.4 箱体有足够的自然通风口和隔热措施,防止产生污秽、减少产生凝露。清理堵塞或高于通风口的杂物,使箱体满足自然散热条件。

6.1.5 箱门密封、锁闭良好。 6.2 安全标识

6.2.1 箱门外应有醒目的有电标识或带电显示装置。

6.2.2 负荷开关开断型在箱门上应有清晰醒目的操作流程和注意事项;隔离开关开断型在箱门上应有禁止带负荷操作的醒目标识。

6.2.3 有清晰醒目的回路标识。

.

实用文档

回路图清晰醒目 操作注意事项清晰醒目

6.3 箱内设备

6.3.1 箱内套管、支持绝缘件清洁,无破损和放电痕迹,无小动物进入和筑巢痕迹。清扫套管、绝缘子,清扫柜内灰尘杂物。

6.3.2 高压端子型:高压接线端子无烧伤和放电痕迹。清扫端子排,紧固松动的连接端子。

6.3.3 隔离开关型:高压隔离开关检修参照《10KV三极联动隔离开关检修指导书》户内开关章节。

.

实用文档

接地开关合闸位 隔离开关分闸位 隔离开关带接地:隔离开关分闸位时,接地开关机械闭锁解锁,接地开关方可合闸。

接地开关分闸位 隔离开关合闸位

6.3.4 负荷开关型:高压负荷开关检修参照《10KV箱式变电站检修作业指导书》负荷开关检修章节。

6.3.5 避雷器:参照《金属氧化物避雷器检修作业指导书》10KV避雷器相关章节。

.

10KV电缆分支箱检修作业指导书

实用文档10KV电缆分支箱检修作业指导书1.目的检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。2.范围适用于10KV电缆分支箱检修。3.岗位职责人员安排现场负责人作业人员现场防护数量111职责负责现场协调、指挥负责检修作业现场防护4.作业准备2500V兆欧作业表1块工具5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ow4s3229n4n7xz5eecp3x5if1klmb00azt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享