好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室外墙裂缝原因分析及处理措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下室外墙裂缝原因分析及处理措

施(总7页)

--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

地下室外墙裂缝原因分析及处理方案

1.结构设计说明

如东县文体中心体育馆地下室工程,地下室为一层,双向尺寸大约72mX68m,高,混凝土墙厚300mm。施工时根据后浇带分成大约30mX30m的4个区域。

地下室外墙的混凝土强度等级C40,抗渗等级P6。框架柱柱网尺寸为9000~9000mm,框架柱截面尺寸为600X600mm、700X700mm、?1000mm。地下室挡土墙厚度一般为300mm,地下室外墙体水平分布钢筋置于竖向纵筋内侧,外侧纵筋直径12mm,间距150mm,内侧纵筋直径14mm,间距150mm。水平分布筋直径12mm,间距150mm。 2.裂缝情况介绍 裂缝出现时间

(1)按初始施工工艺,地下室外墙混凝土浇筑完成后一周以后拆模,拆模初期未见裂缝。

(2)地下室全部拆模后,检查发现墙体出现裂纹。 裂缝表观特征

(1)裂缝大多数发生在与柱相连接的墙上,垂直于底板面。 (2)裂缝从上至下连通,离底板面约~处终止。

(3)连墙柱两侧裂缝相对较多,第一条距柱边~,其余裂缝比较均匀分布在墙中。

2

(4)地下室外墙拐角处及后浇带两侧未见裂缝,第一条裂缝距离墙拐角或后浇带边缘~米。

(5)墙跨中部位裂缝平均间距~米。 (6)经实测,裂缝宽度一般都在~之间。

(7)经对具有代表性的裂缝宽度跟踪观测比对,未见裂缝有明显发展变化。 3.裂缝产生原因分析

混凝土构件的开裂是由于混凝土的拉应力超过了混凝土的抗拉强度。

外墙的水平应力是主要控制应力,是经常引起垂直裂缝的应力,外墙的中部即剪应力等于零的位置应力为最大值,该值与混凝土的弹模、线胀系数、温差、收缩差、长高比、长度、约束度和徐变及配筋有关。混凝土的温度应力和温差成正比,升温为正,引起压应力,降温为负,即引起拉引力,混凝土的收缩值换算为当量温差,此当量温差是负值,应力为拉应力。因此,当混凝土结构的降温和收缩同时发生时,混凝土结构承受互相叠加的拉应力,当这拉应力大于混凝土的抗拉强度时,在墙的中部出现第一条裂缝,一块分成两块,每块板又有自己的应力分布,且其图形完全相似,但其最大值由于长度减少了一半而减少,此时如果该值仍然超过抗拉强度,则形成第二批裂缝,如此持续下去,直到最大应力小于或等于抗拉强度,裂缝稳定,不再增加。由于混凝土早期强度较低,抗拉强度更低,

3

地下室外墙裂缝原因分析及处理措施

地下室外墙裂缝原因分析及处理措施(总7页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--地下室外墙裂缝原因分析及处理方案1.结构设计说明如东县文体中心体育馆地下室工程,地下室为一层,双向尺寸大约72mX68m,高,混凝土墙厚300mm。施