试车安全操作规程
一、 二、
三、 单项选择题
1、 进网作业电工,应认真执行(A)的方针、掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A.安全第一、预防为主、综合治理 B.安全重于泰山
C.科学技术是第一生产力 D.人民电业为人民 2、电能作为人们生产和生活的重要能源,在给人们带来方便的同时,也具有很大的(B)
A.危险性和高电压 B.危险性和破坏性 C.破坏性和高电压 D.低电压和过电压
3、通过人体的工频电流超过(C)mA时,就会在较短时间内危及人生命。
A.10~20 B. 20~30 C. 30~50 D. 50~80 4、当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流(A)
A.越大 B. 越小 C. 不确定 D. 不变 5、220V/380V低压系统,如果人体电阻为1000Ω,则遭受两相触电时,通过人体的电流约为(C)mA。
A.30 B. 220 C. 380 D. 1000
6、当电压为250~300V以内时,以(C)频率的电流对人体的危险性最大
页脚内容
试车安全操作规程
A.直流 B. 小于20Hz C. 50~60 Hz D. 大于100 Hz
7、人体触电时,根据触电的体位不同,电流通过人体最危险的途径是(A )
A.左手至双脚 B. 右手至双脚 C.右手至左手 D. 左手至右脚
8、身体不好或醉酒,则精力就不易集中,就容易发生触电事故;而且触电后,由于体力差,摆脱电流(B )
A.相对大 B. 相对小 C. 稳定 D. 不确定 9、人体触电可分为直接接触触电和(C )两大类。
A.跨步电压触电 B. 接触电压触电 C.间接接触触电 D. 单项触电
10、人体发生单相触电时,作用于人体的电压是(B )
A.线电压 B. 相电压 C. 接触电压 D. 接地电压 11、中性点接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性(A )
A.大 B.小 C. 相等 D. 不确定
12、当带电体有接地故障时,离故障点越近,跨步电压触电的危险性越(A )
A.大 B.小 C. 相等 D. 不确定 13、保护接地的电阻不能大于(A )Ω
A.4 B.10 C. 15 D. 20
页脚内容
试车安全操作规程
14、剩余电流保护器作为直接接触触电保护的补充防护措施,以便在直接接触触电保护的基本防护失效时作为( A)
A.补充防护 B. 主要防护 C.主要保护 D. 后机保护
15、保护接零是指低压配电系统中将电气设备(B )部分与供电变压器的零线(三相四线制供电系统中的零干线)直接相连接。
A.内部可导电 B. 外露可导电 C.金属外壳 D. 中性线
16、实施保护接地和保护接零时必须注意在( C)配电变压器供电的低压公共电网内,不准有的设备实施保护接地,而有的设备实施保护接零。
A.接地方式相同的 B. 接地方式不相同的 C.同一台 D. 接地电阻不同的
17、T T系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的(D )分别直接接地的三相四线制低压供电系统
A.相线 B. 中性线N C.PEN线 D.保护线PE
18、低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内(C )
A.中性线(零线)N和保护线 PE是合用的 B.中性线(零线)N和保护线 PE是分开的
C.中性线(零线)N和保护线 PE是部分合用的 D.中性线(零线)N和保护线 PE是混合用的
页脚内容
试车安全操作规程
19、我国规定的交流安全电压为( C )V
A.220、42、36、12 B. 380、42、36、12 C.42、36、24、12、6 D.220、36、12、6 20、机床的局部照明应采用(B )V及以下安全电压
A.42 B.36 C. 24 D. 12 21、行灯的电压不应超过(B )V A.42 B.36 C. 24 D. 12
22、在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便的场所(如金属容器内)应采用( D) V的安全电压
A.42 B.36 C. 24 D. 12
23、在低压配电系统中,广泛采用额定动作电流不超过( C)mA、无延时动作的剩余电流动作保护器。
A.10 B.20 C. 30 D. 50
24、在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再重复接地,电气设备不准(C ),以免引起保护器误动作。
A.重复接地 B.直接接地 C. 保护接零 D. 保护接地 25、安装剩余电流保护器后,被保护支路应有各自专用的( B),以免引起保护器误动作。
A.接地线 B.零线 C. 保护线 D. 电源
26、安装剩余电流保护器的设备和没有安装剩余电流保护器的设备不能共用一套(D )
A.电源 B.零线 C. 保护线 D. 接地装置
页脚内容
试车安全操作规程
27、装设剩余电流保护器的额定剩余动作电流值一般应不小于电气线路和设备正常最大泄露电流值的(C )倍。
A.1 B.1.5 C. 2 D.2.5
28、电气安全用具按基本作用可分为(A )
A.绝缘安全用具和一般防护安全用具 B.基本安全用具和辅助安全用具 C.绝缘安全用具和辅助安全用具 D.基本安全用具和一般防护安全用具
29、( C)是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的用具。
A.绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C. 基本安全用具 D. 辅助安全用具
30、绝缘棒工作部分不宜过长,一般长度为( B)cm,以免操作时间造成相间或接地短路
A.2~5 B. 5~8 C. 8~10 D. 10~15 31、验电器属于(C )
A.绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C.基本安全用具 D.辅助安全用具
32、声光型高压验电器由(B)和全绝缘自由伸缩式操作杆两部分组成
A.回转指示器 B. 声光显示器 C.绝缘器 D. 电晕器
页脚内容
试车安全操作规程
33、用高压验电器验电时应戴绝缘手套,并使用与被测设备(A )的验电器。
A.相应电压等级 B. 高一电压等级 C.低一电压等级 D.多电压等级 34、携带型接地线应当采用( D )
A.多股铜绞线 B. 钢芯铝绞线 C.多股软裸铜线 D. 多股软绝缘铜线
35、(A)是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其他类似工作的工具。
A.绝缘夹钳 B. 绝缘棒 C.验电器 D.绝缘手套 36、绝缘夹钳主要用于(A)的电力系统。
A.35KV及以下 B. 110KV C.220KV D.500KV
37、当有带电体接地故障时,(B)可作为防护跨步电压的的基本安全用具。
A.低压试电笔 B. 绝缘靴(鞋) C.标示牌 D.临时遮拦 38、绝缘棒一般每(D )进行一次绝缘试验。
A.1个月 B. 3个月 C.6个月 D.12个月
39、绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为( C)
页脚内容
试车安全操作规程
A.1个月 B. 3个月 C.6个月 D.12个月 40、电容型验电器试验周期一般为(D )
A.1个月 B. 3个月 C.6个月 D.12个月
41、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:( A)、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
A.工作票制度 B.操作票制度
C.防火安全制度 D.安全保卫制度
42、在高压设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电时应使用(A)
A.电气第一种工作票 B. 电气第二种工作票 C.口头指令 D.倒闸操作票
43、在大于设备不停电时安全距离规定的相关场所工作,应使用(B)
A.电气第一种工作票 B. 电气第二种工作票 C.口头指令 D.倒闸操作票
44、工作票由(C)签发或经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发,承发包工作中,工作票可实行双方签发形式
A.检修单位 B. 试验单位 C.设备运行维护单位 D.操作电工 45、一个(A )不能同时执行多张工作票
页脚内容
试车安全操作规程
A.工作负责人 B. 工作班成员 C.施工班组 D.施工单位
46、在变配电所内工作时,工作许可人应会同(A)到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压
A.工作负责人 B. 运行值班人员 C.施工班组 D.施工单位 47、工作监护人一般由(A )
A.工作负责人 B. 工作票签发人 C.工作许可人 D.工作班成员
48、检修设备停电时,除了把各方面的电压完全断开,还必须拉开(C),使各方面至少有一个明显的断开点。
A.断路器 B. SF6断路器 C.隔离开关 D.真空断路器
49、检修的电气设备和线路停电后,在装设(B)之前必须用验电器检验无电压。
A.绝缘垫 B.接地线 C.隔离遮拦 D.标示牌
50、线路验电应逐相进行,同杆架设的多层电力线路验电时,先(C)先验下层后验上层。
A.验低压 B.验高压或低压 C.先验低压后验高压 D. 验低压或高压
页脚内容
试车安全操作规程
51、拆除接地线的顺序(A)
A.先拆导体端,后拆接地端 B.先拆接地端,后拆导体端 C.先放电再拆接地端 D.先放电再拆导体端
52、接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用(C )的方法进行接地或短路
A.绑扎 B.螺栓连接 C.缠绕 D.压接
53、在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂(A)标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。
A.禁止合闸,有人工作 B. 在此工作 C.止步,高压危险 D. 从此上下
54、“两票三制”是从长期的生产运行中总结出来的安全工作制度,是防止电气安全事故的有效(A )
A.组织措施 B. 安全措施 C.技术措施 D. 绝缘措施
55、一张倒闸操作票最多只能填写( A)操作任务
A.一个 B. 二个 C.三个 D. 四个
56、操作票填写要严格按照倒闸操作原则,根据(B)和运行方式及操作任务和操作中的运行要求进行,操作步骤要绝对正确,
页脚内容
试车安全操作规程
不能遗漏。
A.设备状况 B. 电气主接线 C.接地方式 D. 工作状态
57、倒闸操作要有正确的调度命令和合格的(B)
A.工作票 B. 操作票 C.安全用具 D. 操作用具
58、在运行中,(A)和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。
A.电流的热量 B. 电压高低 C.环境温度 D. 干燥天气
59、引发电气火灾要具备的连个条件为:有(A)和现场有引燃条件。
A.现场有可燃物质 B. 湿度 C.温度 D. 干燥天气
60、带电灭火很重要的一条就是正确选择(C)
A.绝缘工具 B. 灭火位置 C.灭火器材 D. 操作工具
四、 判断题
1、单相触电的危险程度与电网运行方式有关(√)
2、将电气设备的中性线通过接地装置与大地相连称为保护接地(×)
3、绝缘靴由特种橡胶制成,以保证足够的防水性(×) 4、安全电压是低压,但低压不一定是安全电压(√)
页脚内容
试车安全操作规程
5、人体的触电方式有单相触电、两相触电。(×) 6、电击是电流通过人体皮肤组织的一种伤害。(×) 7、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性小。(×)
8、人体发生两相触电时,作用于人体的电压是相电压。(×) 9、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时应撑伞并不得靠近避雷针和避雷器。(×)
10、采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人体触及带电外壳时,人体电阻与接地装置的接地电阻式并联的(√)
11、低压电网的配电制及保护方式为IT、T T、TN-C三类。(×)
12、绝缘夹钳主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型地线以及带电测量及实验等工作。(×)
13、电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(√) 14、使用绝缘棒时,绝缘棒禁止装接地线。(√) 15、拆接地线的顺序应同时拆导体端和接地端。(×) 16、当验明设备确已无电后,应立即将检修设备用接地线接地并三相短路。(√)
17、工作人员根据工作需要可移动或拆除遮拦、标示牌。(×) 18、倒闸操作票由操作人填写、一张操作票只准填写两个操作
页脚内容
试车安全操作规程
任务。(×)
19、倒闸操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。(√)
20、万一发生电气火灾时,必须迅速采取正确有效措施,及时扑灭电气火灾。(√)
五、 多项选择题
1、 电流通过人体,对人体的危害程度与通过的(ABCD ) A.电流大小 B. 电压高低 C.持续时间 D.频率
2、防止人身触电的技术措施有(ABCD) A.采用安全电压 B. 装设剩余电流保护器 C.保护接地 D.保护接零
3、电气设备有(ABD )三种工作状态。从一种工作状态转换到另外一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸。 A.运行 B. 检修 C.试验 D.备用
4、下列(AB)造成的触电称之为直接接触触电。 A.人体直接碰到带电体 B.离高压带电体太近造成对人体放电 C.跨步电压触电 D.接触电压触电
页脚内容
试车安全操作规程
5、关于装设剩余电流保护器,以下说法正确的是(AB) A.不能作为单独的直接接触触电的防护手段 B.必须与基本防护措施同时使用 C.可作为单独的直接接触触电的防护手段 D.不需要与基本防护措施配合使用
6、电气安全用具按基本作用可分为(AB) A.绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C.基本安全用具 D.辅助安全用具 7、在电气设备上悬挂标示牌是用来(ABC) A.警告作业人员不得接近设备的带电部分 B.提醒作业人员在工作地点采取安全措施
C.指明应检修的工作地点,以及警示值班人员禁止向某设备合闸送电
D.介绍设备运行状态
8、在高压电气设备上工作,保证的安全组织措施有(ABCF) A.工作许可制度 B. 工作监护制度 C.工作票制度 D.安全保卫制度
E.操作票制度 F.工作间断、转移和终结制度 9、在电气设备上工作保证安全的技术措施有(ABDE) A.停电 B. 验电
C.放电 D.装设遮拦和悬挂标示牌 E.挂接地线 F.安全巡视
页脚内容
试车安全操作规程
10、电气工作交接班时要做到“五清四交接”。所谓“五清”是指对交接的内容要(ABCDE) A.讲清 B. 听清 C.问清 D.看清
E.点清 F.交清
页脚内容