浅谈对建筑施工中机电设备安装质量控制的研究
【摘 要】本文首先分析了建筑施工中机电设备安装质量控制存在的问题,随后研究了建筑施工中机电设备安装质量控制措施,以避免安装过程内产生质量事故。
【关键词】建筑施工;机电设备;安装质量控制;问题;措施 在建筑施工内,机电设备作为基本设备,某种程度地对建筑工程的整体质量及使用质量造成直接影响。因为建筑施工机电设备安装作业牵涉比较广的范围,综合性比较强,于是难度就高一些。设计深度太低、操作流程不合理、每个部门间没有合作及协调等这些机电设备安装质量控制中产生的问题应该引起足够重视,这些会对整个建筑工程质量造成影响。本文根据作者的工作经验及一些相关理论,重点研究了机电设备安装质量控制内出现的问题,并探讨了控制措施,希望对一些工作者起到积极的帮助。 一、建筑施工中机电设备安装质量控制问题
(1)不合理的操作流程导致安全事故。针对变配电选用处于位置这一问题,一些设计规范都应清楚给出考虑“设备吊装及运输方便”,其为确保维修性与可用性的基础要求。一座高层住楼的地下变配电所以及发电机房,地下水箱及冷水机组阻碍了运输通路,致使施工安装次序为:预先把变电、配电设备和发电组进行安装,后对冷水机组和地下水箱进行安装,这些做法没有考虑到进行试运行后,发变电设备更换以及检修这些方面的运输问题。
(2)没有足够的设计深度会导致设备可用性变低。电工产品的
市场发展快速,在国内外,不同型号及规格的产品日益增多,没有办法进行电气材料及设备行业标准的协调。基于此原因,进行前期设计时,要合理标出每类设备材料的型号参数及规格,这些清楚的注释能当作施工单位、业主实施设备采购的关键依据。
(3)在机电设备内,常运用许多螺栓,在安装内的装配施工的时候,常用的最基础装配形式是螺栓与螺母联接。螺栓与螺母有太紧的联接时,螺栓由于长久的机械力作用,造成金属疲劳,最后出现剪滑丝等,导致部件前的装配出现松动,造成事故。电气工程传导电流的螺栓与螺母联接,要重视机械效应以及电热效应,压接要是不紧,致使接触电阻变大,于是进行通电时,出现的许多热量不能发散,时间变长,就在熔联接处,出现接地断开事故。 (4)进行隔离开关安装时,动及静触头没有足够的接触压力以及面积,或者操作失误,造成接触面电热氧化,电阻进而增加,接触头受到烧蚀、灼伤,发生火灾事故。电流互感器还由于安装检修不认真,导致一次绕组发生开路,出现的过电压极高,对人身安全造成威胁。同时进行主变吊芯及高压管的安装时,无意落入杂物,密封套件安装失误,均让绝缘套强度变低,导致绝缘层破坏或者经受击穿,出现严重事故。
(5)进行防雷避雷的时候,经常运用建筑物内的结构钢筋当作引下线、等电位以及防雷接闪器和接地端进行联结的装置,根据有关规定,在电气施工文件以及图纸内,应合理标出预埋件及联接点,清楚给出技术措施以及敷设办法。但是目前的大多数施工图纸、文
件内,仅于电气图内,才植入防雷接地的一些信息,标注说明还极其简洁,在土建施工图内往往不存在有关标注、说明。这些情形都使实际施工过程以及工程监理工作具有比较大的难度,施工单位要是没有经验,较易由于工序及工种的不当配合,产生施工错漏这些问题。经常见到的问题即为接地钢筋的网间连接点发生错焊或者漏焊。尤其在建筑物结构转换层内,柱内及墙内的主钢筋调整、防雷引下线钢筋的错接及错焊这些问题极其容易产生。 二、建筑施工中机电设备安装质量控制措施
对于施工单位,其要按照电气线槽、现场通风空调及消防喷淋管道、照明设计这类图纸实施全面布置,进行吊顶走廊中每类管线综合布置图的合理设置。遵循技术标准,喷淋主管道以及电气线槽尽可能不进行居中布设,让类具安装存在合适的空间高度。针对喷淋头、灯具以及烟感安装的时候,施工方应于走廊两端吊顶上方中间的地方,使用细钢丝接进行接线安装,保证吊顶之上的机电设备能够安装成为直线。于客房中小走道内,进行每类管线及阀部件安装的时候,应该综合布置,风机盘管安装尽可能与楼梯接近,这样确保冷凝水管道的坡度要求,最终防止管道倒坡、集水盘溢水把吊顶面板淋湿,出现水痕迹。
对于配电装置,由设备购置直至安装调试,均应积极根据图纸施工,后实施规范验收。当今配电设备的生产工艺均已相当成熟,绝大多数生产企业具备电业部承认的产品使用许可证,通常之下,产生不了安装技术问题。在配电设备内,电缆为经常运用的一类组