2009年注册电气工程师专业考试案例分析下午,共40题,选做25题
1-5题 某220kV变电所有两台10/0.4kV所用变,单母分段接线,容量630kVA,计算负荷560kVA。现计划扩建:综合楼空调(仅夏天用)所有相加额定容量为80kW,照明负荷为40kW,深井水泵220kW(功率因数0.85),冬天取暖用电炉一台,接在2#主变的母线上,容量150kW。
1、新增用电计算负荷为( )。写出计算过程
(A) 288.7kVA (B) 208.7kVA (C) 292kVA (D) 212kVA
2、若新增用电计算负荷为200kVA,则所用变压器的额定容量为( )。写出计算过程
(A)1#主变630kVA 2#主变800kVA (B)1#主变630kVA 2#主变1000kVA (C)1#主变800kVA 2#主变800kVA (D)1#主变1000kVA 2#主变1000kVA
3、深井泵进线隔离开关,馈出低压断路器,其中一路给泵供电,已知泵电动机启动电流为额定电流的5倍,端最小短路电流为1000A,最大短路电流1500A,断路器动作时间0.01秒,可靠系数取最小值。( )。
(A)脱扣器整定电流265A,灵敏度3.77 (B)脱扣器整定电流334A,灵敏度2.99 (C)脱扣器整定电流265A,灵敏度5.7 (D)脱扣器整定电流334A,灵敏度4.5
4、上述,进线侧断路器侧过流脱扣器延时为( )。
(A)0.1S (B)0.2S (C)0.3S (D)0.4S
5、如设专用备用变压器,则电源自投方式为( )。
(A)当自投启动条件满足时,自投装置立即动作 (B)当工作电源恢复时,切换回路须人工复归 (C)手动断开工作电源时,应启动自动投入装置 (D)自动投入装置动作时,发事故信号
6-10某300MVA火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为DYn11Yn11,容量40/25-25MVA,厂用电压6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定整定系数C为150。
6、6kV中性点经电阻接地,若单相接地电流为100A,此电阻值为( )。
(A)4.64Ω (B)29.70Ω (C)36.38Ω (D)63Ω
7、变压器到开关柜的电缆放置在架空桥架中,允许工作电流6kV电力电缆,最合理最经济的为( )。
(A)YJV-6/6 7根 3×185mm2 (B)YJV-6/6 10根 3×120mm2 (C)YJV-6/6 18根 1×185mm2 (D)YJV-6/6 24根 1×150mm2
8、图中电动机容量为1800kW,电缆长50米,短路持续时间为0.25秒,电动机短路热效应按Q=I2t计算,电机的功率因数效率ηcosФ乘积为0.8。则选取电缆( )。
(A)YJV-6/6 3×95mm2 (B)YJV-6/6 3×120mm2 (C)YJV-6/6 3×150mm2 (D)YJV-6/6 3×180mm2
9、图中380V低压接地保护动作时间为1分钟,求电缆导体与绝缘层或金属层之间的额定电压,( )。
(A)380V (B)379V (C)291V (D)219V
10、6kV断路器额定开断电流为40kA,短路电流为38kA,其中直流分量60%,求此断路器开断直流分量的能力。( )。
(A)22.5kA (B)24kA (C)32kA (D)34kA
11-15题 某发电厂,处IV级污染区,220kV升压站,GIS
11、请说明图中有什么原则性错误( )。
(A)变压器高压侧未配电压互感器
(B)主变到GIS的进线不应使用架空线 (C)变压器套管未置避雷器
(D)门框构架高度应该大于15M
12、耐张绝缘子串选XPW-160(几何爬电460mm),有效率为1,求片数。( )。
(A)16片 (B)17片 (C)18片 (D)19片
13、220kVGIS的接地短路电流为20kA,GIS基座下有2条地引下线与主接地连接,在热稳定校验时,应该取热稳定电流为( )。
(A)20kA (B)14kA (C)10kA (D)7kA
14、某一接地引下线短路电流为15kA,时间为2秒,扁钢,热稳定截面应大于( )。
(A)101mm2 (B)176.8mm2 (C)212.1mm2 (D)301.3mm2
15、主变套管、GIS套管对地爬电距离应大于( )。
(A)7812mm (B)6820mm (C)6300mm (D)5500mm
16-20题 某火电厂,220直流系统,每机组设阀铅酸电池,单母接线,两机组间有联络。
16、不设保护回路的是( )。
(A)蓄电池出口回路 (B)馈线
(C)直流分电柜电源进线 (D)蓄电池试验放电回路
17、阶梯法,每组蓄电池2500Ah,103只,1小时放电率I=1375A,10小时放电率I=250A,事故放电初(1分钟)冲击放电电流1380A,电池组与直流柜电缆长40米,允许电压降下,连接铜芯电缆最小截面为( )。
(A)920mm2 (B)167mm2 (C)923mm2 (D)1847mm2
18直流母线馈为发电机灭磁断路器合闸,合闸电流为30A,合闸时间200ms,则馈线( )。
(A)额定电流8A,过载脱扣时间250ms (B)额定电流10A,过载脱扣时间250ms (C)额定电流15A,过载脱扣时间150ms (D)额定电流30A,过载脱扣时间150ms
19、蓄电池充电模块数计算(略) 20、联络线刀开关选择(略)
21-25题 发电厂有1600kVA两台互为备用的干式厂用变,DYn11,6.3/0.4kV,Ud=6%,中性点直接接地。
21、需要装的保护配置为( )。
(A)纵联差动,过流,瓦斯,单相接地 (B)纵联差动,过流,温度,单相接地短路 (C)电流速断,过流,瓦斯,单相接地 (D)电流速断,过流,温度,单相接地短路
22、低压侧自起动电动机的总容量Wd =960kVA,则过流保护整定值为( )。
(A)4932.9A (B)5192.6A (C)7676.4A (D)8080.5A
23、最少需要的电流互感器和灵敏度为( )。
(A)三相 大于等于2.0 (B)三相 大于等于1.5 (C)两相 大于等于2.0 (D)两相 大于等于1.25
24、由低压母线引出到电动机,功率为75kW,电流145A,起动电流为7倍额定电流,装电磁型电流继电器,最小三相短路电流为6000A,则整定值为( )。
(A)1522.5A 3.94 (B)1522.5A 3.41 (C)1928.5A 3.11 (D)1928.5A 2.96
25、假设电动机内及引出线单相接地相间短路整定电流为1530A,电缆长130M,相间短路保护灵敏系数为( )。
(A)1.5,不需要另加单相接地保护 (B)1.5,需要另加单相接地保护 (C)1.2,不需要另加单相接地保护 (D)1.2,需要另加单相接地保护
26-30题 500kV变电所,750MVA,500/220/35kV主变两台,拟在35kV侧装高并联补偿电容器组。
26、电容器补偿容量不宜选( )。
(A)150Mvar (B)300Mvar (C)400Mvar (D)600Mvar
27,为限制3次及以上谐波,电容器组的串联电抗应该选( )。
(A)1% (B)4% (C)13% (D)30%
28、单组,三相35kV60000kvar的电容器4组,双Y连接,每相先并后串,由二个串段组
成,每段10个单台电容器,则单台电容器的容量为( )。
(A)1500kvar (B)1000kvar (C)500kvar (D)250kvar
29、本所35kV三相4组,双Y连接,先并后串,由二个串段组成,每段10个单台334kvar电容器并联,其中一组串12%的电抗器,这一组电容器的额定电压接近( )。
(A)5.64kV (B)10.6kV (C)10.75kV (D)12.05kV
30、4组三相35kV60000kvar电容器,每组串12%电抗,当35kV母线短路容量为下面( )时,可不考虑电容器对母线短路容量的助增。
(A)1200MVA (B)1800MVA (C)2200MVA (D)3000MVA
31-35题 架空线,档距1000M,悬点高差h=150M ,最高气温时导线最低点应力=50N/mm2,垂直比载g=2.5×10-3N(m.mm2)
31、电线应力弧垂公式f= rl2/8σ属( )。
(A)经验公式 (B)平抛物线公式 (C)斜抛物线公式 (D)悬链线公式
32、用悬链线公式,在最高气温时档内线长( )。
(A)1021.67M (B)1021.52M (C)1000M (D) 1011.55M
33、用斜抛物线计算最大弧垂为( )。
(A)62.5M (B)63.5M (C)65.5M (D) 61.3M
34、用斜抛物线计算距一端350M的弧垂为( )。
(A)56.9M (B)58.7M (C)57.5M (D) 55.6M
35、用平抛物线计算I=1000M档内高塔侧,导线最高温垂角为( )。
(A)8.53o (B)14o (C)5.7o (D) 21.8o
36-40题,单回500kV架空线,水平排列,4分裂LGJ-300/40导线,截面338.99mm2,外径23.94mm,单位重1.133kg/m,线在主要气象条件下: 气象 最高气温 最低气温 年平均气温 最大覆冰 垂直比载 32.78 32.78 32.78 60.54 水平比载 0 0 0 9.53 32.14 26.14 综合比载 32.78 32.78 32.78 61.28 45.91 41.93 水平应力 53 65 58 103 82 75 最大风(杆塔荷载) 32.78 最大风(塔头风偏) 32.78 最大弧垂计算为最高气温,绝缘子串重200kg,(提示:均用平抛物线公式) 36、大风、水平档距500M,垂直档距217M,不计绝缘子串风压,则绝缘子串风偏角为( )。
(A)51.1o (B)52.6o (C)59.1o (D)66.6o
37、若耐张段内某档的档距为1000M,导线悬点高差300M,年平均气温下,该档较高侧导线悬垂角约为( )。
(A)30.2o (B)31.4o (C)33.7o (D) 34.3o
38、当高差较大时,校安全系数,某档档距400M,导线悬点高差150M,最大覆冰,高塔处导线悬点处应力为( )。
(A)115.5N/mm2 (B)106.4N/mm2 (C)105.7N/mm2 (D 104.5N/mm2
39、排位时,该耐张段内某塔水平档距400M,垂直档距800M,不计绝缘子串重量、风压,应该采用的绝缘子串为(不考虑断线、断联及常年满载工况,不计纵向张力差)( )。
(A)单联120KN绝缘子串 (B)单联160KN绝缘子串 (C)单联210KN绝缘子串 (D)双联160KN绝缘子串
40、导线与地面最小距离(略)