电能不能大量存储 生产、输送、消费电能各个环节所组成的统一整体不可分割 电能的生产、输送、消费工况的改变十分迅速 对电能的质量要求较为严格
电力系统有什么基本要求:保证安全可靠的供电;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性
91 N-1原则: 判定电力系统安全性的一种准则。正常运行方式下的电力系统中任一元件(如线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断开,电力系统应能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许范围内。当这一准则不能满足时,则要考虑采用增加发电机或输电线路等措施。
92 有功功率是瞬时功率不可逆的恒定分量,是衡量一个端口实际所吸收的功率。无功功率是瞬时功率不可逆的部分,是衡量有储能元件引起的与外部电路交换的功率,这部分能量在往复交换中,没有被消耗掉。
功率因数是衡量电能效果的一个非常重要的指标,表示传输系统有功功率所占的比例。
93 电动力:载流导体位于磁场中要受到磁场力的作用
线路的热稳定性:短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度不应超过允许值。
电动力稳定:电气设备承受短路电流机械效应的能力。
94 电力负荷预测是电力系统规划的重要组成部分,也是电力系统经济运行的基础,其主要工作是预测未来电力负荷的时间分布和空间分布,为电力系统规划和运行提供可靠的决策依据。
系统规划:包括电力负荷预测的理论与方法、电力系统规划的经济评价方法、电源规划的理论与方法、电力系统规划的可靠性评价方法、电网规划方法、不确定性电网规划方法、电网柔性规划、多目标多阶段电网规划、配电网规划、电力系统无功规划、电力系统自动化规划。
95 励磁的作用:1、维持发电机端电压在给定值,当发电机负荷发生变化时,通过调节磁场的强弱来恒定机端电压。2、合理分配并列运行机组之间的无功分配。3、提高电力系统的稳定性,包括静态稳定性和暂态稳定性及动态稳定性。
96 无功补偿的作用:无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
《继电保护》练习册答案
习 题 一
一、填空
1、电力系统相间短路的形式有(三
相 )短路和( 两相 )短路。
2、电力系统接地短路的形式有(两相 )接地短路和( 单相 )接地短路。
3、电力系统发生相间短路时,(电压 )大幅度下降,( 电流 )明显增大。
4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除 ),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应( 发出信号 )。 5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了( 整流 )型和( 晶体管 )型继电保护装置。 6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把( 故障元件 )从系统中切除( 无故障部分 )继续运行。
7、电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作 )时间和( 断路器跳闸 )的时间。
8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内 )发生故障或不正常工作状态的(反应能力 )。
9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时( 不拒动 ),不应动作时( 不误动 )。
10、继电保护装置一般是由测量部分、( 逻辑部分 )和( 执行部分 )组成。
二、判断题 1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的 稳定性。 ( √ ) 2、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。 ( × )
3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。( √ )
4、电力系统故障时,继电保护装置只
发出信号,不切除故障设备。 ( × )
5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行比较。 ( √ )
三、选择题 1、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C )。
(A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;
(B)机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;
(C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。
2、电力系统最危险的故障是( C )。
(A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。
3、电力系统短路时最严重的后果是( C )。
(A)电孤使故障设备损坏; (B)使用户的正常工作遭到破坏;
(C)破坏电力系统运行的稳定性。 4、继电保护的灵敏系数Klm要求
( C ) (A)Klm<1; (B) Klm=1; (C) Klm>1。 5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。 (A)主保护; (B)一套为主保护,另
一套为后备保护; (C)后备保护。 6、对于反应故障时参数增大而动作的
护拒动时,首先动作的后备保护。
远后备保护是保护或断路器拒动时,( A )
靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用(A)保护区末端金属性短路; 的保护。 (B)保护区首端金属性短路;
4、利用电力系统正常运行和故障时参(C)保护区内任何一点金属性短路。
数的差别,可以构成哪些不同原理的继电7、对于过电流保护,计算保护灵敏系
保.. 数时,应用( B )。
护 (A)三相短路; (B)两相短路;
继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用(C)三相或两相短路都可以。
8、对于反应故障时参数减小而动作的
继电保护,计算灵敏系数时应用( A )
(A)故障参数的最大计算值; (B)故障参数的最小计算值; (C)两者都可以。
四、简答题
1、电力系统短路可能产生什么样后果 答:可能产生的后果是:
(1)故障点的电弧使故障设备损坏;
(2)比正常工作电流大得多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回路中的设备遭到伤害; (3)部分电力系统的电压大幅度下降,
使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量;
(4)破坏电力系统运行的稳定性,引起
振荡,甚至使电力系统瓦解,造成大面积
停电的恶性事故。
2、继电保护的基本任务是什么 答:(1)当电力系统出现故障时,继电保护装置应快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证
系统其他部分继续运行;
(2)当系统出现不正常工作状态时,继
电保护应及时反应,一般发出信号,通知值班人员处理。在无值班人员情况下,保
护装置可作用于减负荷或跳闸。
3、后备保护的作用是什么何谓近后备保护和远后备保护
答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。
近后备保护是在保护范围内故障主保
答:可以构成的继电保护有: (1)反应电流增大而动作的过电流保
护;
(2)反应电压降低而动作的低电压保
护; (3)反应故障点到保护安装处距离的
距离保护; (4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。
习 题 二 一、填空 1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用( L1、 K1 )为同极性,( L2、K2 )为同极性。 2、测量变换器的隔离是把互感器的
(有一点接地的二次绕组 )与继电保护的( 逻辑回路 )隔离。 3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯 )与( 衔铁 )间的吸引作用而工作的继电器。 4、时间继电器的动作时间是从( 线
圈上加上规定电压值 )的瞬间
起至继电器( 延时触点闭合 )的瞬间止所经历的时间。
5、继电器的( 返回参数 )与( 动作参数 )之比,称为返回系数。
二、判断题 1、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。 ( × )
2、利用对称分量滤过器,可以判断电
力系统是否出现不对称故障。 三、选择题 ( √ ) 1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,
3、电力系统发生不对称相间短路时,其作用是( B )。 可将其短路电流分解为正序分量、负序分(A)便于测量时形成回路; 量和 (B)以防互感器一、二次绕组绝缘破零序分量。 坏时,高电压对二次设备及人身的危害; ( × ) 4、 当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等于零。 ( √ ) 5、能使电流继电器从释放状态改变至
(C)泄漏雷电流。 2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端;
(B)任何一端指向另一端;
(C)从有“*”端指向无“*”端。动 3、电流变换器是( C 作)。
(A)一次输入电压,二次输出电压;状 (B)一次输入电流,二次输出电流;态
(C)一次输入电流,二次输出电压。的 4、零序分量滤过器的作最用是( A )。 大
(A)获取零序分量; (B)消除零序电分量; (C)获取正、负分量。流
5、过电流继电器的动作称电流( A )返回电流。为 (A)大于; (B)继小于; (C)等于。 电四、简答题 器
1、继电保护装置用互感器的二次侧为的什么要可靠接地 动
答:互感器的二次侧都应有可靠的保作
安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕
电
组对二次设备及人身造成危害。
流
2、测量变换器的作用是什么
。
答:其作用是:
(1)电路的隔离。互感器二次绕组必须(安全接地,而继电保护的逻辑回路不许接
地,因此需要通过测量变换器将它们从电×气上进行隔离;
(2)电量的变换。将互感器二次侧的电气量变小,或将电流互感器的二次电流变
)
换为电压,以适应保护测量回路的需要;
(3)定值的调整。借助于测量变换器一次绕组或二次绕组抽头的改变,实现保护整值的调整,或扩大整定值的范围。
3、简述电磁式继电器的基本工作原理。
答:当继电器线圈中通入电流Ik时,产生磁通?, ?经铁芯、衔铁和气隙形成回路,衔铁被磁化,产生电磁力Fem,当Fem克服弹簧反作用力,衔铁被吸起,并带动触点接通。
4、 说明中间继电器的作用。
答:(1)提供足够数量的触点,以便同时控制不同的电路;
(2)增加触点容量,以便接通和断开较大电流的电路;
(3)提供必要的延时特性,以满足继电保护及自动装置的要求。
五、综合题
1、何谓负序电流滤过器目前使用的负序电流滤过器有哪几种形式
答:电力系统正常且对称运行时,无负序分量出现。当电力系统发生故障时,总
会出现负序分量,即便是三相对称短路在短路开始瞬间也会出现负序分量。利用这一特点,即可构成灵敏度很高的负序电流保护。负序电流滤过器就是能将故障电流中的负序电流滤取出来供给继电保护用的一种专门器件。
负序电流滤过器的形式很多,常用的有:
(1)电流变换器(TA)和电抗变压器(TL)组合构成的负序电流滤过器;
(2)两电流变换器构成的负序电流滤过器;
(3)两电抗变压器构成的负序电流滤过器;
(4)三相全对称三电抗变压器构成的负序电流滤过器;
(5)集成电路中电运算放大器构成的负序电流滤过器;
(6)微机保护中由算法、数字滤波器形
成的负序电流滤过器等。
习 题 三
一、填空题
1、瞬时电流速断保护的选择性是靠( 动作电流的整定 )获得的,保护范围被限制在( 被保护线路 )以内 。 2、瞬时电流速断保护的保护范围随( 运行方式 )和( 故障类型 )而变。
3、本线路限时电流速断保护的保护范
围一般不超过相邻下一线路的( 瞬时电流速断 )保护的保护范围,故只需带( 0.5s )延时即可保 证选择性。 4、为使过电流保护在正常运行时不误动作,其动作电流应大于( 最大负荷电流 );为使过电流保护在外部故障切除后能可靠地返回,其返回电流应大于(最大负荷电流 )。
5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按( 阶梯 )原则整定,越靠近电源处的保护,时限越( 长 )。
6、线路三段式电流保护中,( 限时电流速断 )保护为主保护,(定时限过电流 )保护为后备保护。 二、判断题
1、瞬时电流速断保护在最小运行方式
下保护范围最小。
( √ )
2、限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。 ( √ )
3、三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。 ( √ )
4、越靠近电源处的过电流保护,时限