下,则PN结截止。
32 高压线路和低压线路的区别:通常,高压线路,是指3~10千伏线路;低压线路,是指220/380伏线路。1)高、低压线路
分开单独架设时,高 压线路电杆之间的距离较低压的大,电杆也较高。(2)高、低压线路同杆架设时,高压线路在上,低压线路在下;高压线路的横担较低压的长,线间距离较低压的大。(3)观察绝缘瓷瓶。高压线路的瓷瓶为针式绝缘子(一般为茶褐色)或瓷横担绝缘子(一般为白色),体积较大,低压线路的瓷瓶一般也为针式绝缘子,但为白色,且体积较小。(4)观看导线的去向。高压架空线一般很少有分支线,其分支线是引到变压器高压侧或引向油等设备;低压架空线一般由变压器低压侧引出、分支或引向用户;高压线路只有三根导线,低压线路一般有四根(三相加一根零线)或两根(火线加零线)导线。(5)高压导线就是裸导线(就是金属),没有外皮的,低压的220伏或者380伏都是有外皮。
33 无功电源: 发电机 电容器 调相机 静止补偿器 并联电抗器
并联电容器:只能发出无功功率,调节性能差,不能连续调节,但是维护量小,功率损耗小,经济性能好。调相机:既能发出无功也能吸收无功,连续平滑地调节无功,但是维护量大,消耗有功。静止补偿器:兼有电容器和调相机的功能。
34 接地保护是一个限制短路电流的保护而间隙保护则是为了防止变压器中性点过电压的保护。变压器中性点接CT是为了测得零序电流,对变压器进行零序过电流保护。
35 非故障处的电压和电流; 必须先在各序网络中求得该处的电压和电流的各序分量,然后再合成三相电流和电压。
36 发电机的惯性时间常数对暂态稳定有着重要影响。发电机的相对加速度=(Pt-Pe)/TJ,增大惯性时间常数可以减小相对加速度,从而减小发电机受扰动后转子相对动能的变化量,有利于提高暂态稳定性。
37 电能质量的指标:电压 频率 波形 三相不平衡 电压波动与闪变 38 同步调相机:实际上是只发无功功率的发电机,过激时发出感性无功功率,欠激时吸收感性无功功率。在电网负载重时,让其过励运行,减少输电线中滞后的无功电流分量,从而可减少线路压降;在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上。过激的激是励磁的意思。
39 与牛拉法相比,PQ分解法在迭代过程中一不变的、对称的系数矩阵代代替原来的变化的、不对称的矩阵,提高的运算速度,降低了对存储容量的要求。两者的计算精度相同,因为两者采用的判据相同。PQ分解法的迭代次数比牛拉法多,但每次所用时间较少,因此PQ法快。PQ分解法假设输电线路中电感远远大于电阻,在110KV及以上的架空中满足,但在35KV及以下的电力网中,线路的电抗不是很大,有可能出现不收敛的情况。
40 同步电机与异步电机的区别:关键在于转子转速和定子的旋转磁场是否一致。一致就是同步电机,不一致就是异步电机。异步电机的三种工作状态:电动机 发电机 电磁制动
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。步进电机是将电脉冲信号
转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。
41 潮流计算:已知电网的接线方式与参数及运行条件,计算电力系统稳态运行各母线电压、各支路电流、功率及网损。 潮流:电力系统的一个稳态运行状态,给出运行中各发电机、输电线路、变压器等电力设备中发出或输送的功率及各母线上的电压值。
电力系统潮流计算的结果是电力系统稳定计算和故障分析的基础。
(1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。 (2)在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考。
(3)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。
(4)预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。
42 变压器的工作原理:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中
通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
43 光纤通信:通信容量大 节省大量金属材料 保密性好 无感应特性
44 电压幅值和频率恒定的电源称为无限大功率电源。供电电源的内阻抗小于短路回路的10%时,可认为供电电源为无限大功率电源。
44 同步电机的转速:n=60f/p n--电机转速 p--极对数,发电机转子的形状为爪形。
45 3/2接线:每两个元件用3台断路器构成一串接至两组母线,称为一台半断路器接线。1)可靠性高。 (2)运行灵活性好。 (3)操作检修方便。 任一母线和任一断路器故障,均不致停电。
46 变压器损耗是指空载损耗P和短路损耗Pk之和。
当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。对双绕组变压器来说,当以额定电流通过变压器的一个绕组,而另一个绕组短接时变压器所吸收的有功功率叫做变压器的短路损耗。 变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,它由磁滞损耗和涡流损耗组成。
变压器的参数:额定电压 额定容量 短路损耗 空载损耗
可以求得短路电阻 短路电抗 激磁电导
激磁电纳
π型等值网络可以体现电压变换,在多电压级网络计算中采用这种变压器模型后,可不必进行参数和变量的归算。 47 单相接地短路当中性点不接地系统发生单相接地短路时,中性点电位升至相电压,非故障相电压升至线电压。两相短路时,非故障电压等于故障前的电压,故障相电压幅值降低一半。对于中性点不接地系统,发生两相接地时,非故障相电压升高最多,为正常电压的倍,但仍小于单相接地时电压升高。三相短路电流最大。
48 断路器的选择:按正常条件下选择 额定电压和额定电流 按短路条件下选择 热稳定校验和动稳定校验 按环境条件选择断路器
按断路器的种类和形式的选择 额定开断电流和额定关合电流的选择。
断路器按采用的灭弧介质:油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器;按安装地点分为:户内和户外 按操作机构分为:电磁操作机构 弹簧操作机构 永磁操作机构 气体操作机构
49 大容量机组的优点:机组的单位效率高,热效率高,便于集中控制,经济性好。降低每千瓦装机容量的基建投资,提高电站的供电热效率,降低热耗,减少电站人员的需要量。
50 电能的优点:无污染,便于远距离输送,易于跟其他形式的能相互转换 51 直流输电的优点:线路造价低,年运行费省 没有运行稳定的问题 能够限制短路电流 调节速度快,运行可靠 缺点:换流装置成本高 消耗大量无功功率 产生谐波 缺乏直流断路器 特高压交流输电的优点:提高传送容量和距离,网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求,提高线路输送的经济性。缺点是系统的稳定性和可靠性的问题不易解决。 三相交流电比单相交流电:有三项对称的电源,可以分别接负载互不影响; 相同的条件下,能输送更多的电能; 三相互成120角,能产生旋转磁场,大大简化了电动机的结构,降低了生产成本和维护成本
52 同步电动机不能调速,异步电动机可以调速。改变定子绕组的极对数 改变电源频率 改变电动机的转差率
53 发电机的直轴和交轴:往往已知端电压和电流以及它们的相角差。对于隐极发电机,根据Eq的公式可以求得Eq,也就确定了q轴和d轴的位置。对于凸极发电机,必须借助虚构电动势EQ,而EQ必定在q轴上,从而确定了q轴和d轴的位置。
54短路的异常和危害:电流增大 电压降低 测量阻抗减小
危害:短路电流通过电气设备时,其热效应会使故障元件损坏。 导体会受到很大的电动力的冲击,致使导体变形,甚至损害
。会使电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户用电的稳定性或影响工厂产品的质量。 破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至整个系统的瓦解。
55 电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。
56 电力系统中可以设置两个平衡节点吗:不可以,作为一个参考结点。所有
节点的电压与相角都要与其相比较,得出相应的结果。如果标准有两个,结果也有两个,那就乱了。比如说我们谈及某地的高度用的海拔,是以海平面为基准,海平面也就是电力系统中的平衡节点。可以有两个海平面吗,不可以,所以也只有有一个平衡节点
57 不需要列出平衡节点的方程的原因:平衡节点的注入功率不可能事先给定,从而不可能列出相应的P、Q的表达式,而且平衡节点的电压已知,不必求取。
58 直轴同步电抗的物理意义:它表征当对称三相直轴或交轴电枢电流每相为1A时,三相联合产生的电枢总磁场(包括气隙中旋转的电枢反应磁场和漏磁场)在电枢每一相绕组感应的电势。同步电抗包含两部分:一是电枢绕组的漏磁通对应的漏电抗;二是电枢电流所产生的电枢旋转磁场对应的电枢反应
电抗。
直轴暂态电抗:在同步电机出现突然短路所产生的电磁暂态过程中,忽略转子阻尼绕组作用时所对应的直轴同步电抗。
直轴次暂态电抗:在同步电机的电磁暂态过程中,对应起始变化时在阻尼绕组起作用下所对应的直轴同步电抗。 59电力系统调度自动化的基本任务:采集数据 传输信息 数据处理 人机联系 包括:厂站端RTU 信息传输通道 调度端SCADA/EMS系统
远动:利用通信技术进行信息传输,实现
对远方运行设备的监视和控制。
60限制短路电流的方法:装设限流电抗器包括普通电抗器和分裂电抗器 采用低压分裂绕组变压器 采用不同的主接线形式和运行方式 采用微机保护及综合自动化装置
61功率分点:网络中某些节点的功率是由两侧向其流动的,这种节点称为功率节点。
为什么一般无功功率分点是系统中的电压最低点:有功与电压相角差密切联
系,无功与电压幅值密切联系。鉴于高压网络中,电压损耗主要为无功功率流