3 检查监控中心通风、照明条件,检查各控制系统、监视系统连线接触是否良好;
4 检查室外摄像器材、线路及附属设施防风、防雨、防尘罩密封等是否完整无破损,检查避雷装置是否牢固。检查云台摄像机能否自由转动,能否自动变焦。
5监控室内监视器墙上各监视器的视频效果,图象是否清晰,图象是否抖动,是否有斑点横纹。检查画面分割器是否正常,能分割画面、循环显示单画面、单画面固定显示等。
6检查硬盘录像软件能否正常操作使用,检查保存的录像资料能否正常播放。
7检查室外解码器的环境状况,放置的位置是否合适,环境是否适宜无潮湿现象。
作业指导书WD-GC-11 三亚万达娱乐文化管理有限公司 供配电设备维修保养规定 第1 版 第0次修改 编写: 审核: 工程物业部 管理制度与规定 页码:3-1 1.目的范围
为确保供配电设备设施安全正常运行,根据;“国家电网电力安全规程”的有关规定,制定供配电设备设施维修保养规定。
2.职责
确保公司的用电,定期维护和及时维修用电设备。
3.内容
3.1低压配电柜维修保养规程
检查柜体对地测试,如柜体接地良好,接地电阻应不大于4Ω,每三年一次。每年雨季来临前,对接地装置及避雷针应进行全面检查及测试,防雷接地系统电阻应不高于1Ω。
取出抽屉柜,检查抽屉柜中的自动空气开关、接触器,紧固所有的接线端,触点凹凸不平部分用细纹锉刀锉平,弹簧垫片不行的应予以更换,检查主回路的线鼻子是否接触牢固,线端头绝缘是否良好,插接头有无烧蚀现象,清洁灰尘完毕后,放回配电柜中,合上空气开关,检查控制部分及指示部分是否正常。
每三年对PGL柜进行一次检修保养,工作程序:先停电后,检查自动开关、隔离开关是否良好,紧固所有接线,触点有烧蚀部分用细纹锉刀锉平。弹簧垫圈应予以更换,检查主回路线鼻子是否接触良好牢固。端子间绝缘是否可靠,检查零线的绝缘层是否破损、老化、接触松动,测试柜体接地情况,清洁灰尘后送电,检查二次回路。
每三年对电容柜进行一次检修保养,工作程序:首先将电容柜转换开关打至停止,然后断开电容柜的总电源开关,用25mm2的导线通过电阻逐个把电容器对地进行放电,检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线端子,控制线的接线端子是否
良好,接地装置是否符合要求,修锉烧蚀的触点,清除柜元器件灰尘,然后合闸检查放电指示灯及自动补偿系统是否正常。
每三年对母线进行一次检修保养,工作程序:检查母线接头有无变形、发热、振动,有无放电的痕迹,紧固连接螺栓确保连接紧密无松动,母排压接良好,色标清晰,对地绝缘电阻不低于0.5MΩ,每年检测一次。同时检查排除母线上及接头处的污物,螺母如有锈蚀现象应更换。
每三年对开关进行一次检修保养,工作程序:检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,看触头是否有损坏。紧固进出线的松动螺栓,清洁柜内开关的尘土,试验操动机构的分合闸情况,如有异常及时调整。
作业指导书WD-GC-11 三亚万达娱乐文化管理有限公司 供配电设备维修保养规定 第1 版 第0次修改 编写: 审核: 工程物业部 管理制度与规定 页码:3-2 3.2低压控制柜(现场)维修保养规程:每季度维修保养一次:
三亚万达娱乐作业指导书WD-GC-11 第1 版 第0次修改 文化管理有限编写: 公司 供配电设备维修保养规定 审核: 工程物业部 管理制度与规定 页码:3-3 3.3供配电设备设施维修保养要求
作业指导书WD-GC-12 三亚万达娱乐文化管理有限公司 给排水系统巡检、维修规范 第1 版 第0次修改 编写: 审核: 工程物业部 管理制度与规定 页码:2-1 1.目的范围
为确保给排水系统的正常运行,根据;“国家给排水规程”的有关规定,制定给排水系统巡检、维修范围保养规定。
2.职责
确保给排水系统的正常运行,及其定期的检查和及时的维修。
3.内容
3.1排水系统设备设施巡检规范
3.2给排水设备设施维修保养规范
作业指导书WD-GC-12 三亚万达娱乐文化管理有限公司 给排水系统巡检、维修规范 第1 版 第0次修改 编写: 审核: 工程物业部 管理制度与规定 页码:2-2 3.3.阀门、管道维护保养规范
3.4集水井维护保养规范
3.5雨水井、污水井维护保养规范
作业指导书WD-GC-12 三亚万达娱乐文化管理有限弱电设施设备运行巡视维修规范 第1 版 第0次修改 编写: