好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电箱内空气开关配线要求和规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电箱内空气开关配线要求和规范

电气供应-转发:刘振 15868556335 QQ:707295895

一、作业条件及现场准备工作 1、箱体安装完毕。

2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合

设计图纸、配电箱安装要求。 二、箱体内导轨安装

导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配 三、箱体内空开安装

1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在

箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整

位。

2、预留位一般放在配电箱右侧。第一排总空开与分空开之间有预

留一下完整的整位用于第一排空开配线。

四、空开零线配线

1、零线颜色要采用蓝色。

2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线,每根导线所串连空开数量

不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线,一根导线配一个

空开。

3、不同相之间零线不得共用,如由A相配出的第一根黄色导线连接

了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零线也只能配这两个空开,配完后

直接边接到零线接线端子上。

4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱出线一般

走右则。

5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎,扎带

大小要合适,间距要均匀。

6、导线弯曲应一致,且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜

芯。