好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录

编号: 工程名称 施工单位 项目负责人 调试单位 子分部工程名称 监理单位 □调试 □检测 □ 验收 监理工程师 执行规范名称及编号 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《消防联动控制系统》GB 16806 消防联动控制器型号规格 消防泵控制箱(柜)型号规格 水流指示器数量 压力开关数量 信号阀数量 液位探测器数量 ☆预作用阀组数量 ☆排水阀前的电动阀数量 ☆雨淋阀组数量 ☆水幕阀组数量 ☆水幕系统保护的防火卷帘数量 防护、报警区域数量

编号 编号 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 检测数量 设置部位 设置部位 验收数量 应符合GB 50166-2024表5.0.2的规定 验收数量 验收数量 验收数量 验收数量 验收数量 验收数量 验收数量 验收数量 验收数量 配接设备名称 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Z N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 Z N3 N4 N5 N6 N7 N8 应符合GB 50166-2024表5.0.2的规定 应符合GB 50166-2024表5.0.2的规定 编号 子项(调试、检测、验收内容) 项目 条款 调试、检测、验收要求 Ⅰ消防泵控制箱、柜的调试、检测、验收 部件类型:消防泵控制箱、柜 1设备选型 规格型号 GB 50116 2设备设置 设置部位 3.1.1 设置部位应符合设计文件的规定 对照设计文件核查设备的设置部位 — — — — — — □ C 规格型号应符合设计文件的规定 对照设计文件核查设备的规格型号 — — — — — — □ A 施工单位 调试记录 监理单位 检查记录 检测、验收 结果 调试、检测、验收方法 符合 不符合 说明 符合 不符合 说明 合格 不合格 说明 3消防产品准入制度 证书和 标识 2.2.1 应有与其相符合的、有效的认证证书和认证标识 核查产品的认证证书和认证标识 — — — — — — □ A 4安装质量 在安装前,应进行功能检查,检查结果不合3.3.23 格的装置不应安装 外接导线的端部,应设置明显的永久性标识 检查控制箱、柜的基本功能是否符合第5项规定 检查外接导线标识的设置情况 — — — — — — □ C 4.1 设备安装 — — — — — — □ C 编号 子项(调试、检测、验收内容) 项目 条款 调试、检测、验收要求 应按照牢固,不应倾斜;安装在轻质墙体上时,应采取加固措施 5基本功能 调试准备 5.1 操作级别 施工单位 调试记录 监理单位 检查记录 检测、验收 结果 调试、检测、验收方法 符合 不符合 说明 符合 不符合 说明 合格 不合格 说明 检查设备的安装情况、设备的加固措施 4.16.1 使消防泵控制箱、柜与消防泵相连接,接通电源,使消防泵控制箱、柜处于正常监视状态 控制箱、柜应根据不同的使用对象设置不同的操作级别 控制箱、柜应设有手、自动控制转换功能,且控制箱、柜应能准确显示手、自动控制工作状4.16.1 态 检查控制箱、柜操作级别划分情况是否符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB 16806的规定 手动操作控制箱、柜的手、自动控制转换控制按钮键。检查控制箱、柜的显示情况 分别手动操作控制箱、柜各消防泵启动按钮、按键,检查对应消防泵启动情况;手动操作消防泵停泵按钮、按键,检查对应消防泵停止运转情况 手动操作控制箱、柜的— — □ □ □ □ □ C 5.2 手、自动转换功能 □ □ □ □ □ C 5.3 手动控制功能 控制箱、柜应能手动控制消防泵的启动、停止 □ □ □ □ □ A 5.4 控制箱、柜应能接收□ □ □ □ □ A 编号 子项(调试、检测、验收内容) 项目 自动控制功能 条款 调试、检测、验收要求 消防联动控制器的启动信号,控制主消防泵的启动 手、自动控制转换控制按钮、键,使控制箱、柜处于自动控制状态,模拟输入消防联动控制器的启动信号,观察主消防泵的启动情况 切断主消防泵的电源,用秒表测量泵组备用消防泵的启动时间 手动操作控制箱、柜备用消防泵停止按钮、按键,观察备用消防泵停止运转情况 施工单位 调试记录 监理单位 检查记录 检测、验收 结果 调试、检测、验收方法 符合 不符合 说明 符合 不符合 说明 合格 不合格 说明 5.5 主、备泵 自动切换功能 5.6 手动控制插入优先功能 设备地址编号 运作的消防水泵处于故障状态时,控制箱、柜应在3s内自动控制泵组的另一台水泵启动 消防泵处于自动控制启动状态时,控制箱、柜应能手动控制消防泵的停止 □ □ □ □ □ A □ □ □ □ □ A Ⅱ系统联动部件调试、检测、验收 部件类型:☆水流指示器、☆压力开关、☆信号阀基本功能 1基本功能 地址设置 动作信号 4.2.2 按照附录D的规定进行地址设置,控制器地址注释信息录入 使水流指示器、压力开□ □ □ □ — □ — C 1.1☆水流指示器、☆压力开关、☆信号阀基本功能 4.16.2 设备运作后,消防联编号 子项(调试、检测、验收内容) 项目 反馈功能 条款 调试、检测、验收要求 动控制器应显示动作部件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录D一致 设备运作后,消防联动控制器应显示动作部4.16.3 件类型和地址注释信息,显示的地址注释信息应与附录D一致 关、信号阀动作,检查控制器的显示信息 施工单位 调试记录 监理单位 检查记录 检测、验收 结果 调试、检测、验收方法 符合 不符合 说明 符合 不符合 说明 合格 不合格 说明 1.2☆液位探测器基本功能 调整消防水箱、池液位探测器的水位信号,模拟设计文件规定的水位,检查控制器的显示信息 底液位 报警功能 □ □ □ □ □ C Ⅲ自动喷水灭火系统控制功能的调试、检测、验收 1系统联动控制功能 ☆1.1湿式、干式喷水灭火系统的联动控制功能 防护调试准备 区域编联动控制号 功能 4.16.4 使消防联动控制器与消防泵控制箱、柜等设备相连接,接通电源,使消防联动控制器处于自动控制工作状态 使报警阀防护区域内符合联动控制触发条件的一只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,报警阀的压力开关动作,检查消防联— — 1消防联动控制器应发出控制消防泵启动的4.16.5 启动信号,点亮启动指示灯 □ □ □ □ □ A

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录

自动喷水灭火系统调试、检测、验收记录编号:工程名称施工单位项目负责人调试单位子分部工程名称监理单位□调试□检测□验收监理工程师执行规范名称及编号《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《消防联动控制系统》GB16806消防联动控制器型号规格消防泵控
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ogrt60gyw77t6k14pg60zn011onzd01agn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享